Вопрос специалисту
- Все
- Консультация по работе котла
- Как подобрать котёл
- Сервисное обслуживание
- Монтаж котла, системы отопления
- Характеристики котельного оборудования
- Другие вопросы
|
Azamat 2013-04-12 12:13:09 |
Здравствуйте не могли бы по шагова описать устранения ошибки 06? |
|
Добрый день, Azamat. Более подробную информацию можете получить консультацию по нашему бесплатному телефону (по России) 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2013-04-10 18:17:34 |
будет ли работать насос в котле если газ не подключен к нему???как проверить систему отопления если газ не подключен в еотле насос не работает???что надо сделать??? |
|
Добрый день, Дмитрий. Включение котла можно произвести и при отсутствии газа. В крайнем случае включить насос можно напрямую, без котла. Если есть возмосность для пуско-наладки можно использовать сжиженный газ. С уважением, сервисный центр |
|
|
Иван 2013-04-10 10:11:08 |
Добрый день! Котел Kiturami KRM-30 (двухтопливный), была дополнительно приобретена газовая горелка TGB-30R, котел работает только на газе. Пару месяцев назад выдал ошибку 02. В вашем магазине был куплен фото-датчик горения RS. Проблема ушла, но периодически все равно выскакивает ошибка 02. Протирание датчика, размыкание клемм, перезапуск котла приводят к запуску. но ситуация настораживает. Бывает ошибка загорается даже тогда, когда котел стоит в режиме ожидания(температура набрана, индикатор работы не горит). В чем может быть проблема? заранее спасибо. |
|
Добрый день, Иван. Рекомендуем установить стабилизатор напряжения (Штиль или Теплоком). Проверьте заземление котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Айрат 2013-04-09 19:51:16 |
Подскажите сервис центр в городе Уфа,если есть сервис то есть ли специалисты,которые могут выехать и решить проблему по месту?поиски в интернете не дали результат...,котел не работает w5000 16R,включается работает секунд 10 и отключается,при этом происходит хруст в котле,возможно насос неисправен? |
|
Добрый день, Айрат. К сожалению у нас нет сервисного центра в Уфе. У нас сервисный центр работает по ЮФО. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2013-04-09 14:29:27 |
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать старый дымоход от печи для отвода газов. Планирую установить котел в подвале. Длина дымохода получится около 7,5 м(подвал+первый этаж+ второй+чердак) Есть два колена в дымоходе. Дымоход квадратный 12 см х 12 см, площадь сечения 0,001444 м2 Kiturami turbo 21R На первом этаже можно установить трубу из нержавейки |
|
Добрый день, Сергей. Если использовать старый дымоход то только прямой конечный участок. перед использованием котла, необходимо проверить наличие тяги, исключить подсос воздуха. Для нормальной работы котла нужно обеспечить приток воздуха. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2013-04-09 14:10:21 |
Здравствуйте.Котел TURBO-30R,почти новый,чуть больше года.Заменили форсунку 0.85 на 0.4. Появилась ошибка 95.Система открытая,теплоноситель залит Датчик низкого уровня меняли не помогает, черный провод (масса) подключен к корпусу.Блок меняли не помогает.Возможна ли причинно-следственная связь между заменой форсунки и 95-ой ошибкой? |
|
Добрый день, Александр. Связи между заменой форсунки и 95 ошибкой нет. Необходимо проверить всю цепочку. Попробуйте снять провод с датчика уровня и коснуться им черного провода, если ошибка исчезнет, необходимо проверить где отсутствует контакт (черный провод находится на краске, окислился контакт для датчика). Необходимо проверить разъем который включается в блок управления. Возможно контакты сильно раздвинуты. С уважением, сервисный центр |
|
|
юрий 2013-04-09 04:07:52 |
подскажите пожалуйста через какой узел закачивать теплоноситель в систему и каким образом.СПАСИБО. |
|
Добрый день, Юрий. Закачка в систему теплоносителя производится через сливной кран. Для закачки возможно применение насосных станций, нагнетающих насосов, возможна закачка даже обыкновенным опрыскивателем. С уважением, сервисный центр |
|
|
Виталий 2013-04-09 01:36:29 |
Здравствуйте!Вопрос такой:котел Kiturami world-2000 выдает ошибку 06. В инструкции(таблице ошибок такой)цифры нет,что за причина подскажите пожалуйста. За ранее благодарен. |
|
Добрый день, Виталий. Код ошибки 06 - означает отсутствие количества оборотов вентилятора. Необходимо проверить на засорение крыльчатку вентилятора, проверить турбулизаторы, вентилятор, затем блок управления. С уважением, сервисный центр |
|
|
андрей 2013-04-08 19:02:03 |
Добрый день! Какая рекомендованная мощность стабилизатора напряжения для подключения Китурами Турбо 30R? |
|
Добрый день, Андрей. Рекомендуем стабилизаторы мощностью 800-1200Вт. С уважением, сервисный центр |
|
|
Виктор 2013-04-07 21:47:02 |
Нужна ли гидросрелка при монтаже газового наполъного котла Кутурами большои мощности 100 квт. Будет 4 контура с отдельными насосами. |
|
Добрый день, Виктор. Необходимо использовать подающий и обратный коллекторы, тогда гидрострелку можно не использовать. С уважением, сервисный центр |
|
|
Анна 2013-04-07 11:38:34 |
Здравствуйте!У меня котёл kiturami world 5000.Включаю режим душ. котёл тухнет и вновь зажигается и так каждые 30 секунд.В режиме отопления работает хорошо.Ни какой ошибки не выдаёт. |
|
Добрый день, Анна. Вероятнее всего выставленая температура ГВС очень низкая, необходимо увеличить. С уважением, сервисный центр |
|
|
Егор Горбунков 2013-04-06 17:06:58 |
Здравствуйте! Очень уважаю корейское качество. Есть вопрос - дачный сезон скоро и нужно ГВС сделать с душем и т.п. Отопление не нужно совсем!!! Газа нет, электричеством - греть не хочу. Что посоветуете Kiturami turbo 13R или STSO-13? Контур отопления - можно совсем заглушить или петлю с расширительным бачком? |
|
Добрый день, Егор Горбунков. Выбор вида топлива зависит от вас, какое вам топливо наиболее доступно. Контур отопления можно не использовать, закольцуйте его. Поставьте расширительный бак. С уважением, сервисный центр |
|
|
Павел 2013-04-06 01:34:35 |
Подскажите максимальную высоту забора диз. топлива котлом китурами турбо R 30?? Высота емкости 2 метра над котлом трубопровод медь 12мм не всасывает топливо стоит фикс пакет с обратным клапаном!?? Как быть?? |
|
Добрый день, Павел. Максимальная высота установки емкости от центра топливного насоса до верха емкости не должна превышать 3,5м. Для забора топлива необходимо применять медные трубки диаметром 8-10мм., фикс пакет необходимо убрать (оставьте только обратный клапан). С уважением, сервисный центр |
|
|
Лилия 2013-04-05 08:43:39 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на какое минимальное рабочее давление природного газа можно перенастроить котел KSG-50R и котел TGB-30R. По рассчётам получается, что до котлов дойдет приблизительно 1750 Па. Будут ли котлы работать при таком условии. |
|
Добрый день, Лилия. Если до котлов дойдет давление 1750Па, то путем небольших настроек можно будет заставить котлы нормально работать. С уважением, сервисный центр |
|
|
Карина 2013-04-03 14:05:42 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Котел китурами world 3000. Что означает "ошибка 09"? В инструкции нет такой ошибки. Из-за чего не переключается на душ,хотя комнату греет - батарее горячие, а из душа горячая вода не течет? До этого времени все работало в исправности. Спасибо! |
|
Добрый день, Карина. Код ошибки 09 означает неисправность выносного пульта управления. необходим ремонт или замена. Котел работает в слепую. Идет перерасход газа. С уважением, сервисный центр |
|
|
олег 2013-04-02 16:57:55 |
Здравствуйте я очень благодарен за информацию которую плучил от Вас и у меня всё таки вопрос по поводу экономии. Имея в виду китурами KSOG-150R (на салярке), 1200м/кв. - площади, и я хочу узнать будет у меня выгода если перейду с электрического топлива? |
|
Добрый день, Олег. Рекомендуем позвонить на наш бесплатный номер (по России) 8-800-100-22-40 и вы получите консультацию. С уважением, сервисный центр |
|
|
Ирина 2013-04-02 14:59:39 |
СПАСИБО! РЕБЯТА из Сервисного уже работают. Только теперь еще проблема - котел запустился, но время от времени очень сильно гудит - как труба. Пока причину не нашли. СПАСИБО! |
|
Добрый день, Ирина. Недостаточно информации. Позвоните на наш бесплатный телефон (по России) 8-800-100-22-40 и получите консультацию. С уважением, сервисный центр |
|
|
Ирина 2013-04-02 10:04:29 |
Доброе утро! Полгода успешно эксплуатируем котел Kiturami Eco Condensing 20 V. Но последнее время появились проблемы. Выдается ошибка 01 и для запуска котла приходится выходить к газовому счетчику и "передергивать" редуктор. Но сегодня с 3 часов ночи и это не помогает - газ (вижу на счетчике) начинает идти, а потом щелкает и останавливается, т.е. горелка не зажигается. ПОСОВЕТУЙТЕ что делать. СПАСИБО |
|
Добрый день, Ирина. Необходимо проверить трансформатор розжига, электроды розжига, работу вентилятора. С уважением, сервисный центр |
|
|
Олег 2013-04-01 16:08:55 |
Возможна ли экономия если перейти с котлов электро топлива на китурами на салярке? Если да то какая? |
|
Добрый день, Олег. Разница между электрокотлами и дизельными по экономичности небольшая. Все зависит от доступности одного из этих энергоносителей. С уважением, сервисный центр |
|
|
олег 2013-04-01 11:25:45 |
Какие необходимы создать условия по выхлопной трубе т.е. отработанных газов если установить котёл китурами на территории москвы? Насколько вредны выбросы? |
|
Добрый день, Олег. Требования к дымоходу должны выставить местные экологи или МЧС. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2013-03-29 01:23:43 |
Здравствуйте. Котел PROTERM 24 LYNX. У меня к вам такой вопрос,когда в квартире есть вода питьевая котел работает отлично ЦО и ГБВ, но как только у нас выключают воду вечером котел прикрошает работать полностью ЦО и ГБВ. На дисплей нет ошибок. Какая может быть причина??????? Подскажите пожалуйста!!!!! |
|
Добрый день, Сергей. Мы занимаемся ТОЛЬКО котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
erikra 2013-03-28 09:25:23 |
<Замыкание контактов категорически запрещено> А есть какой то способ внешнего управления котлами Kiturami, помимо "родного" выносного пульта управления? Как можно подключить несколько котлов Kiturami к автоматике каскадного управления? |
|
Добрый день, erikra. Заводского каскадного управления не предусмотрено. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2013-03-28 08:54:59 |
Здравствуйте! котел Kiturami World 5000 при включении горячей воды умывальника, бежит едва теплая вода, хотя в настройках выставлено 60 градусов, расстояние от котла до крана не более 2 м. (если воду включать во время работы котла в режиме отопления то вода бежит горячая) от чего может зависеть температура воды? |
|
Добрый день, Андрей. Температура воды зависит от системы отопления. Если система отопления выполненна из металла, то во вторичный теплообменник может попадать мусор, который создает нарост на теплообменнике и не позволяет ему нагреваться до нужной температуры. Возможно также проблема с трехходовым клапаном если он недостаточно открывается на горячее водоснабжение и горячая вода частично уходит в систему отопления. С уважением, сервисный центр |
|
|
Олег 2013-03-27 13:28:51 |
Здравствуйте! Котел китурами турбо 17R. На терморегулятор комнатный CTR-5000 попала вода, после просушки начал выдавать ошибку 08, после выключения и включения снова появляется минут через пять. Подскажите, терморегулятор нужно заменить или он поддается ремонту? |
|
Добрый день, Олег. Можно попробовать вскрыть компатный терморегулятор и просушить его феном. Если это не поможет терморегулятор нужно заменить. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2013-03-26 20:10:09 |
Добрый день.Подскажите какой мощности дизельный котёл нужен. Дом бревно 260мм,девять на девять, два этажа, крыша 200мм роквул,окна пластик,гвс.Спасибо. |
|
Добрый день, Алексей. Вам подойдет ориентировочно котел Kiturami turbo 21R или Kiturami turbo 25R. С уважением, сервисный центр |
|
|
erikra 2013-03-26 12:38:03 |
Правильно ли я понимаю, что, для работы котла без дистанционного пульта управления (неисправен), нужно просто замкнуть контакты, предназначенные для его подключения, и тогда котел будет работать на максимальной мощности, по температуре воды (какой?)? |
|
Добрый день, erikra. Замыкание контактов категорически запрещено, т.к. по этим проводам подается питание для выносного пульта. Рассоединение проводов вполне достаточно и необходимо, максимальтая температура 85 градусов. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2013-03-25 22:21:33 |
Kiturami world 5000 30R постоянно работает вентилятор на горелку? при включении горелки загорается четверть горелки потом только вся горелка? |
|
Добрый день, Андрей. Необходима регулировка на блоке управления. Нужно добавить подачу газа на газовом клапане. С уважением, сервисный центр |
|
|
Динар 2013-03-25 14:47:22 |
Здравствуйте, котел Kiturami Saturn 132. Проработал три сезона, в феврале стал выключаться, код ошибки 12. Сделали сервис (почистили и пропылесосили внутри), заменили форсунку, топливный насос и фильтр, промыли фотодатчик. Котел проработал 10 часов и опять встал. В чем может быть причина? Заранее спасибо. |
|
Добрый день, Динар. Котлами Saturn мы не занимаемся. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Константин 2013-03-24 12:20:00 |
Здравствуйте,котел Kiturami turbo 21 R.Почему после отключении котла периодически не тухнет пламя в горелке,котел включается несколько раз для того чтобы потушить пламя.При этом на регуляторе температуры появляется на несколько секунд ошибка 02.Фильтр и дымоход почистили.Заранее спасибо! |
|
Добрый день, Константин. Код ошибки 02 означает неисправность или засорение датчика контроля пламени. Если пламя в горелке не тухнет, следовательно нет отсечения топлива от форсунки или при работе часть топлива стекает в камеру сгорания и там накапливается а после отключения горелки продолжает гореть. Необходимо снять горелочное устройство и найти утечку топлива или произвести регулировку по давлению топлива на топливном насосе. С уважением, сервисный центр |
|
|
Константин 2013-03-24 08:46:31 |
Приобретен котел Китурами 13R. Скажите, пожалуйста, если в систему отопления залить антифриз, не будет ли он смешиваться с водой контура ГВС? (система планируется закрытая) Конструктивно второй контур котла выполнен медной трубкой которая либо запрессована, либо просто вставлена в стальные патрубки на котле, насколько герметично соединение медных трубок со стальными патрубками? Заранее спасибо. |
|
Добрый день, Константин. Если хотите проверить гермитичность соединений, заполните гонтур отопления не заполняя контур ГВС. Создайте давление и некоторое время последите за контуром ГВС, будет утечка или нет. В паспорте котла на разные контуры заявлены разные технические показатели. Как можно пользоваться контуром ГВС если он был бы совместим с контуром отопления? С уважением, сервисный центр |
|
|
Михаил 2013-03-21 19:40:07 |
Спасибо за предыдущий ответ! Подскажите, регулировка давления газа на Kiturami World 5000 20R происходит на самом котле или просто вентелем на подходящем к котлу газопроводе? |
|
Добрый день, Михаил. Регулировка давления газа производится в самом котле, на блоке управления. Регуляторы работают в сторону увеличения против часовой стрелки. С уважением, сервисный центр |
|
|
Михаил 2013-03-19 18:42:40 |
Здравствуйте! Котел Kiturami World 5000 20R, при включении на ГВС или отопление, начинает издавать гул, похожий на работу пылесоса, но тише. После выключения ГВС либо, при достижении заданной комнатной температуры, котел отключается, гул пропадает. Норма это или нет, т.е. присутствие гула? |
|
Добрый день, Михаил. При работе на отопление и на ГВС необходима регулировка давления газа. Если создается шум, значит котел работает на повышенной мощности. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2013-03-18 18:37:54 |
Хороший ответ-*обратитесь к специалисту*. Котел на гарантии,магазин в котором я его покупал говорят -что они настройкой,пуском не занимаються. Сервисный центр(указанный в гарантийном талоне) -говорят -у кого Вы покупали,- тот Вам пусть и настраивает. После предыдущего написаного мною сообщения - я причину понял(по которой не запускаеться котел) - слабое давление дизеля.Нет распыления.Топливо бьет струйкой.Открутив трубку подачи топлива на форсунку,- при работе насосас -я свободно удерживаю пальцем поток топлива. При первом включении,и втором - насос работал громко.Звук похожий на стук железного черпака по пустой кастрюле.При третьей попытке - насос стал работать тихо - но запустить не получилось и по сей день.Воздуха в системе -нет.Замустить пытаюсь с канистры установленной над уровнем котла.Топливо зимнее - с заправки ТНК. |
|
Добрый день, Сергей. Позвоните на наш бесплатный телефон (по России) 8-800-100-22-40 и мы попробуем помочь с вашей проблемой. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2013-03-18 14:41:48 |
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, котел работает странно горячая вода то включается, то не включается через какое то время и горит лампочка контроля пламени. |
|
Добрый день, Дмиртий. Для ответа на ваш вопрос нам нужно знать марку и модель котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Вячеслав 2013-03-18 12:29:51 |
Здравствуйте.Подскажите, возможно ли установить на котел TURBO-13R горелку от других моделей ,в которых стоит более мощный топливный насос(крыльчатый кажется)и если возможно ,увеличится ли расход топлива.Спасибо. |
|
Добрый день, Вячеслав. Какая необходимость в более мощном насосе? Если необходимо, можно поставить насос 10К, расчитанный для горелок мощностью 23 кВт. Если проблема с забором топлива то на основной топливный насос ставится дополнительный топливный насос, электроподключение производится параллельно, переходники идут в комплекте с топливным насосом и при включении такой схемы он уверенно забирает топливо с глубины до 2,5м. Обеспечивает непрерывную и уверенную работу котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2013-03-16 02:38:02 |
Новый дизельный котел китурами 13р -полностью отказываеться запускаться.Не удалось произвести не одного запуска из всех многочисленных попыток.Искра есть,топливо поступает.И котел и бак -находяться в теплом помещении(отапливаемом твердотопливным котлом). В чем может быть причина?????Как хоть раз запустить котел????Или лучше просто вернуть его в магазин?????Где заявленное хваленное качество????Уже даже при снятой турбине- чтоб посмотреть -не дурак ли я - включал.- Идет искра, потом включаеться распыление,- нет воспламенения и хоть шо хочь... |
|
Добрый день, Сергей. Если есть искра, есть нормальное распыление топлива, но нет воспламенения значит дело в качестве топлива. Рекомендуем вызвать специалиста. Вы могли не обратить внимание на питающее напряжение, на воздушную заслонку, регулирующую подачу воздуха и т.д. С уважением, сервисный центр |
|
|
АЛЕКСАНДР 2013-03-15 18:06:09 |
Здравствуйте! Где и что необходимо ,для получения лицензии на установку и обслуживание котлов kiturami! спасибо! |
|
Добрый день, Александр. Рекомендуем обратиться за этой информацией в местный Горгаз. С уважением, сервисный центр |
|
|
danil 2013-03-14 21:00:00 |
Котел TURBO-13R. Загорелась ошибка 95.через час котел сам запустился и прорабол день затем опять отключился и снова ошибка 95бв данный момент работает но переодически опять возникает эта 95 ошибка в чем причина и как ёёможно устранить.Заранее спасибо. |
|
Добрый день, danil. Код ошибки 95 - отсутствие теплоносителя в системе отопления. Возможно отсутствие контакта черного провода к корпусу котла, окисление фишки датчика уровня теплоносителя, неисправен сам датчик, ошибку выдает сам блок управления. Проверить можно легко, сняв красный провод с датчика уровня и клемой прикоснуться к винтам крепления на корпусе котла. Если код ошибки исчезнет значит неисправен датчик уровня. С уважением, сервисный центр |
|
|
Валерий 2013-03-13 23:00:48 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, для переоборудования дизельного котла STSO-21 на газовый (сжиженный баллонный газ), достаточно ли будет заменить "Honeywell" VK 8105C(с коннектором-выпрямителем)и форсунку. Нужен ли редуктор на баллон, подскажите что нужно заменить ещё и какую нужно установить форсунку |
|
Добрый день, Валерий. Для переоборудования дизельного котла в газовый (сжиженный газ) необходима замена горелочного устройства полностью. В комплект входит блок управления для газовых горелок. Замена газового клапана и форсунки приведет к взрыву. Редуктор на балонах обязателен. Давление в балонах 40-45 атм. Куда вы их хотели подключить и каким образом? С уважением, сервисный центр |
|
|
Антон 2013-03-13 02:46:46 |
Здравствуйте! У нас в наличии дом 90 кв.м., 1этажный, котел в подвале)(силикатный кирпич, утеплен минватой) хотим установить Kiturami KRM - 30R. Собственно интересует несколько вопросов. Не много ли его мощности для такой площади? Можно ли на нем отключить подачу солярки? т.е. топим, насос он контролирует но за топливом не лезет? Какие на нем установлены защиты? (перегревы, скачки напряжения, плохая подача топлива?) ну и напоследок можно ли его подключить к системам "умный дом" (с возможностью дистанционного контроля)! Просто нормальной инструкции от него найти пока не получается. |
|
Добрый день, Антон. Запас по мощности есть. В котле есть выносной комнатный термостат, который управляет котлом, регулирует подачу воздуха, включение и выключение циркуляционного насоса, следит за температурой в комнате, соответственно ей и управляет. В котле есть защита по перегреву, по уровню теплоносителя, по нехватке топлива, защита по отсутствию связи между управляющими элементами, защита по обрыву пламени, автоотключение при отключении электропитания и автоматическое включение при его появлении и т.д. Подключить к системе "умный дом" вполне реально. Существует несколько систем для дистанционного управления. Дизельная горелка отключается на блоке управления и может не работать. С уважением, сервисный центр |
|
|
Валентин 2013-03-12 19:41:30 |
Добрый день, такой вопрос, у меня котел Kiturami World 5000 13R, можно ли подключить циркуляционный насос на ветку идущую на второй этаж? если есть клемы то подскажите как подключить. |
|
Добрый день, Ввлентин. Клем нет, подключение можно сделать к розетке, можно использовать выносные комнатные термостаты и управлять температурой на втором этаже с его помощью. С уважением, сервисный центр |
|
|
Жаслан 2013-03-12 13:36:53 |
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,китурами 30R 5000 world.проблема такая.нет искры,турбина нагоняет большие обороты и уходит на ошибку 07.поменяли плату,поставили от 16R.мощность переключили.ошибка 07 пропала.но искры нет.меняли катушку розжига.все равно.и не показывает никакой ошибки.или дайте пожалуйста мобильный тел сервиса.то что вы даете здесь,почему то не работают.спасибо. |
|
Добрый день, Жаслан. Позвоните на наши бесплатные номера (по России) 8-800-100-22-40 и 8-800-100-23-40 или оставьте свой номер телефона и наши специалисты свяжуться с вами (тел. по России). С уважением, сервисный центр |
|
|
Михаил 2013-03-12 08:09:37 |
чем отличается термостат ctr-5700 от ctr-5700 plus |
|
Добрый день, Михаил. Термостата ctr-5700 plus не существует - это термостат ctr-5700 С уважением, сервисный центр |
|
|
Виктор 2013-03-11 22:18:27 |
Здравствуйте.Строю дом,стал вопрос о выборе котла отопления.Там где строится дом обещают провести газ в 2014 году,а сейчас решили ставить котел Китурами турбо-13,общая площадь дома 115м2 стены блок обложенный кирпичом с прокладкой между ними пенопласта 25мм,окна стеклопакет,крыша,двери утеплены,хватит ли мощности такого котла?И возможно ли при проводке газа не менять котел полностью,а заменить только горелку,если да то какую именно модель горелки посоветуете?Заранее спасибо за ответ. |
|
Добрый день, Виктор. Мощности котла для вашего дома вполне хватит. При переходе на газ необходимо будет заменить горелку (а не весь котел). Для Kiturami выпускаются газовые горелки STSG - 13R, полный аналог дизельных с той же мощностьб и габаритными размерами (полностью совместима с котлами). С уважением, сервисный центр |
|
|
Анатолий 2013-03-11 17:12:50 |
Здравствуйте! Имеется котел, модель: TURBO-17R. При работе появилась ошибка 48. Сбросить ее не удается. Котол работает исправно. Что это может быть и как с этим делать. Заранее благодарен. |
|
Добрый день, Анатолий. 48 - это не код ошибки а температура теплоносителя. Вы вошли в меню проверки температуры теплоносителя. Коротким нажатием кнопки включения, включите и выключите котел, таким образом вы выйдете из этого меню. С уважением, сервисный центр |
|
|
Максим 2013-03-07 09:16:33 |
Добрый день. Я приобрел котел Kiturami 13R. У меня в системе отопления 21 литр воды. Котел после того как прогревает воду включает циркуляционный насос (на 3 скорости мощность - 45)на некоторое время. За это время циркуляционный насос успевает заполнить систему без двух радиаторов(10 секций). После второго включения все заполняется.Можно ли увеличить время включения циркуляционного насоса, чтобы за один прогрев все заполнялось? |
|
Добрый день, Максим. Циклическая работа насоса заложена в алгоритме работы котла и зависит от температуры в бойлере. Термодатчик определяет понижение температуры в бойлере и отключает циркуляционный насос. Чем выше температура в обратном трубопроводе увеличивается время работы циркуляционного насоса а интервал между включениями сокращается. С уважением, сервисный центр |
|
|
Ульяна 2013-03-07 09:16:03 |
Добрый день! У нас настенный газовый котел Kiturami World 5000 16R. На отоплении работает отлично. А вот с горячей водой не можем разобраться: включаем функцию "душ", выставляем температуру (допустим 50 градусов), включаем воду. Котел сразу начинает работать, но вода бежит холодная, может и половина ванны так набежать, пока горячая не станет. Подскажите, как правильно настроить горячую воду. Есть ли какие-нибудь нюансы. Нужно ли каждый раз при включении этой функции выставлять желаемую температуру воды. Может быть необходимо выставлять определенные режимы (лето, зима....) Как вообще работает этот котел на подачу горячей воды? Спасибо. |
|
Добрый день, Ульяна. Включение функции ГВС происходит автоматически при открытии крана. Скорость нагрева у котла очень высокая т.к. применен проточный пластинчатый теплообменник (возможно у вас длинные магистрали от котла до ванной комнаты или на магистралях нет утеплителя. Температура ГВС задается один раз, выставлять ее постоянно нет необходимости. Переключение режима зима-лето два раза в год. С уважением, сервисный центр |
|
|
Светлана 2013-03-06 14:30:36 |
Котел Китурами 17 , отключился и выдал ошибку 95. Через 12 часов попробовала запустить котел, включился через 20 ч. опять отключился и выдал ошибку 95. В чем проблема и что делать? |
|
Добрый день, Светлана. Код ошибки 95 - малый уровень теплоносителя. Необходимо долить теплоноситель в систему отопления. Если с уровнем теплоносителчя все нормально, необходимо проверить работоспособность датчика уровня теплоносителя, контакты включения в блоке управления (черный провод идущий к корпусу котла - надежность крепления). С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2013-03-06 06:48:06 |
Добрый день! Установил котел kiturami turbo 21R. Спустя три недели заметил пятно топлива под ним. При осмотре выяснилось, что часть насоса в топливе, откуда именно сочится не понятно (пятно и на пробках отверстий для манометров и на выводе для форсунки и соответственно на подаче и обратке из бака). Проверил, вроде все хорошо затянуто еще с завода. С чем это может быть связанно? И может ли продавливать через прокладку между частями корпуса? Еще, низ топливного бака находится выше горелки на 20-30 см, т.е. топливо к насосу подается под небольшим давлением (выход из бака снизу), обратка соединяется с подачей через тройник до фильтра. Может ли утечка топлива быть связанна с такой установкой бака и схемой подачи топлива? |
|
Добрый день, Дмитрий. Утечка с такой схемой системы подачи топлива не связана. Возможно утечка происходит из какого-либо стыка. Если сами вычислить утечку не можете, рекомендуем вызвать специалиста. С уважением, сервисный центр |
|
|
Диксон 2013-03-05 20:48:15 |
Добрый вечер, у меня котел Китурами 17R турбо, подскажите пожалуйста как увеличить температуру воды в котле на блоке управления с 40 на 60 и больше, так как температура воды на блоке управления стоит 40 и поэтому температура воздуха на Терморегуляторе комнатном CTR-5000 не подниматься больше 22 градусов. Спасибо. |
|
Добрый день, Диксон. Необходимо повернуть регулятор "температура горячей воды" в положение необходимое вам, в основном ставят 70-75 градусов. Это позволит достичь комнатной температуры 28 градусов. Для улучшения повышения комнотной температуры необходимо лучше утеплять прмешения, которые котел обогревает. С уважением, сервисный центр |
|
|
Игорь 2013-03-05 19:37:13 |
Здравствуйте. Эксплуатирую котел Kiturami Turbo 21R один сезон. Используется для отопления и горячей воды. Отопительный сезон проработал нормально, но в последние несколько дней стал сильно шуметь - вместе с нормальным шумом слышен равномерный прерывистый низкий шум (слышен со стороны горелки). Вызвал сервисных инженеров, сказали что нужно прочистить. Полностью прочистили - шум остался. Что делать дальше? Как бороться? |
|
Добрый день, Игорь. Вероятно в системе отопления произошло отложение кальция и вода при прогреве попадает под корку кальция и издает шум. Скорее всего необходима промывка основного бойлера. Также есть вероятность, что шум могут создавать подшипники вентилятора горелки или от топливного насоса если есть засорение в трубопроводе подачи топлива или засорение самого насоса (нужна чистка). С уважением, сервисный центр |
|
|
Павел 2013-03-04 17:54:57 |
Здравствуйте. Возможна ли работа котла турбо-17 с сотовой системой контроля отопительного оборудования (например кситал GSM)и какую схему подключения оборудования при этом нужно использовать? |
|
Добрый день, Павел. Да, работа с системами возможна. Схему подключения подбирают индивидуально или по работе циркуляционного насоса или по питанию. С уважением, сервисный центр |
|
|
Игорь 2013-03-03 21:42:37 |
Спасибо вам, в связи с киислотным запахом котел заменили . Но возникла еще одна проблема Котел STSO 25 давление в системе при 70 гр теплоносителя 1,5Атм при 20 градусах НОЛЬ! Расширительный бак 35 литров. Компания которая делала монтаж утверждает что котел можно использовать . Мой вопрос какое рекомендованное давление должно быть для этой модели , и какое давление должно быть в сестеме когда котел не работает и антифриз остыл? Ремонтники приезжали что то делали уехали ... но воз и ныне там......давление НОЛЬ ( подеков нет нигде , все батареи горячие ) . Котел используется в доме где проживание только в выходные , постоянно выставлена темпр +18 гр . чем грозит если в системе нет давления на холодную? |
|
Добрый день, Игорь. Получите ответ на ваш вопрос по нашей бесплатной линии 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Айдар 2013-03-03 20:18:26 |
Доброй ночи! Возникла проблема с датчиком низкого уровня воды на котле Китурами турбо-17. Получил информацию на форуме о том, что можно пробно запустить котел замкнув провод датчика на корпус. А если так сделать на постоянку. И, подскажите, пожалуйста, марку датчика низкого уровня воды. |
|
Добрый день, Айдар. На постоянное включение не рекомендуем. В случае утечки теплоносителя возникнет пожар (очень опасно). На всех котлах марки Kiturami используется один и тот же датчик уровня теплоносителя (нижнего уровня воды) WL-100. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дильяр 2013-03-03 08:11:59 |
Здравствуйте! Что означает кнопка душ CTR-5000? Не могу понять как сделать горячую воду при выключенной печи? |
|
Добрый день, Дильяр. Для ответа на ваш вопрос нам нужно знать марку и модель котла. Можете получить консультацию по нашей бесплатной линии 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владислав 2013-03-02 14:07:41 |
По мощности мне подходит котёл 13, но говорят, что надо брать минимум 21, потому что меньшие не всасывают топливо с 2,5м.Так ли это? Необходимо ли делать высокий дымоход, или можно обойтись коаксиальной трубой через стену? |
|
Добрый день, Владислав. Максимальная глубина забора 2,5м относится к котлам всех мощностей. Для 13 можем порекомендовать дополнительный топливный насос, он включается в параллель с штатным насосом, устанавливается внутри котла (все соединения идут в комплекте). Дымоход можно использовать короткий через стену (необязательно коаксиальный). С уважением, сервисный центр |
|
|
Антон 2013-03-02 12:13:31 |
Еще раз, добрый день. Я написал: Вы ответили: Ошибка 01 означает - нет воспламенения. Причин может быть несколько: 1) Забиты штатный фильтр, фильтр в топливном насосе, фильтр форсунки (нужна прочистка), 2) Возможно неисправен фотоэлемент (возможно нужна замена или прочистка), 3) Возможно плохое качество топлива (поменять топливо), 4) Требуется техническое обслуживание котла. Пояснения: дело в том что котлу всего 1 месяц, он работал нормально и потом стал выдавать ошибку 01. Увидели что в топливном фильтре уровень топлива на половину, остальное воздух. И такое впечатление что котлу не хватает топлива. Мы прокачали нефтепровод ( убрал воздух ) котел заработал в нормальном режиме , но через 10 часов в фильтре опять появился воздух и он опять перестал запускаться и пишет ошибку 01. |
|
Добрый день, Антон. Время работы котла значения не имеет. При грязном топливе котел может забиться в течении нескольких часов. Образование воздуха в топливном фильтре означает подсос воздуха (не герметичное соединение) или в топливе растворенкакой-либо газ (с этим уже сталкивались), пришлось ставить диаэратор (или менять топливо). С уважение сервисный центр |
|
|
Антон 2013-02-28 23:08:29 |
Добрый день. У меня стоит котел Китурами 13 на дизельном топливе. Бак на 1,5 тонны, сейчас в баке осталось 500 литров. Котел стал выключатся и на пульте маргает цифра 01 и лампочка "работа/проверка" и не запускается сам. Перезапускаю работает 15 минут и опять встаем. В чем может быть проблема. Расстояние от бака до котла 3 метра, оба стоят на одном полу в отапливаемой пристройке. Спасибо |
|
Добрый день, Антон. Ошибка 01 означает - нет воспламенения. Причин может быть несколько: 1) Забиты штатный фильтр, фильтр в топливном насосе, фильтр форсунки (нужна прочистка), 2) Возможно неисправен фотоэлемент (возможно нужна замена или прочистка), 3) Возможно плохое качество топлива (поменять топливо), 4) Требуется техническое обслуживание котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2013-02-28 17:08:38 |
Котел KRM-70R.Сломалась электромагнитная заслонка РА-020. Возможно ли ее заменить на РА-010. Если нет, то в чем различие? |
|
Добрый день, Александр. Нет, заменить ее на РА-010 нельзя, т.к. разное крепление и подсоединение электрической части , соответственно не подойдет. С уважением, сервисный центр
|
|
|
александр 2013-02-27 23:14:01 |
здравствуйте у меня world 5000 проблемы начались с первого месяца установки котла.когда котел включался был сильный хлопок я вызвал специалистов они что то подкрутили хлопок пропал.через 2 месяца с цир насоса нчала капать вода я опять вызвал спец....пришли разобрали промазали герметикой и ушли вода так же капала.через 3 дня вода уже не капала а лилась при остановление котла. опять пришли сказали что это сальник а сальник не меняется надо менять насос за мои деньги так как насоса у них нет.опять ушли а сегодня насос начал издавать треск а потом вообще замалчал начал выдавать ошибки 04 95 96.у меня вопрос меняется ли сальник на насосе.и сколько стоит сам насос |
|
Добрый день, Александр. Сальника на насосе нет, имеется прокладка. При правильной гермитизации насос не течет. Шум в насосе может происходить из-за того, что на крыльчатке слетело фиксирующее кольцо. Необходимо вскрыть насос, снять пластиковую крышку и убедиться в том, что это так. При использовании котла не устранив проблему возможно прийдется менять насос. С уважением, сервисный центр |
|
|
александр 2013-02-27 13:16:38 |
горячая вода стала течь слабо.. видимо змеевик забит.. как прочистить самому? |
|
Добрый день, Александр. Для ответа на ваш вопрос нам нужно знать марку и модель котла. Если это Kiturami 5000, то необходима замена теплообменника ГВС. Если это Kiturami бойлерного типа, значит промывку необходимо производить при помощи слабых растворов кислот. С уважением, сервисный центр |
|
|
Игорь 2013-02-26 21:42:53 |
Котел STSO-25 новый установлен месяц назад после нагрева и отключения в болерной появляется непрятный кислотный запах. Проверяли горелку, чистили. настраивали но запах идет от горелки. Что может быть? |
|
Добрый день, Игорь. Кислый запах - это запах угарного газа. Необходимо загерметизировать все стыки выходящие из котла. Возможно проблема с прокладкой горелки (неровно стоит). С уважением, сервисный центр |
|
|
Игорь 2013-02-25 23:06:14 |
Добрый вечер! К комнатному термостату CTR-5000, Turbo 13R подключается питание 12В. Как работает управление (Проводно, безпроводно)? Можно ли подключить к выходу питания 12В котла автомобильный датчик уровня топлива, не повлияет ли это на работу комнатного термостата? |
|
Добрый день, Игорь. Раз подключены провода, значит управление проводное. Что вы хотите увидеть на CTR 5000 датчика уровня топлива? С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2013-02-23 18:04:49 |
Доброго дня всем! с праздником 23 февраля!!!! Проблема такого рода: Котел FerroliDOMIproject F24 при запуске работает секунд 3-5 потом выключается и дальше идет перезапуск и так два три раза потом выключается (горит красный индикатор) повторный запуск только через RESET . При включении горячей воды мегает зеленая лампочка котел не запускается и идет холодная вода.Чистка теплообменника результата недала. Помогите советом может у кого такая же проблема была , а то холодновато без котла. |
|
Добрый день, Владимир. Мы занимаемся ТОЛЬКО котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Виктория 2013-02-23 15:54:55 |
Здравствуйте.Скажите пожалуйста у меня котёл Kiturami world plus 20 и у него проблема с горячей водой,одним словом я не могу нормально принять душ вода течёт 1 мин тёплая,а 3 мин холодная и так дальше.Скажите можно ли как то отрегулировать подачу воды?Спасибо. |
|
Добрый день, Виктория. Прииспользовании котла в режиме ГВС необходимо включать кнопку "Душ", при этом котел отключает циркуляционный насос на отопление и вы получаете полноценное количество горячей воды. Необходимо, чтобы давление воды соответствовало паспортным данным, в противном случае при большем давлении воды производится меньшее количество ГВС. С уважением, сервисный центр |
|
|
Переселкин Владимир Леонтьевич 2013-02-23 09:52:41 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста марку датчика температуры теплоносителя для горелки Турбо 70. Спасибо. |
|
Добрый день, Переселкин Владимир Леонтьевич. Датчик температуры OS-200 (TGB-30R,KSG-50R,70R, KRM-30R, T-13R-30R, KSO-50R,70R) С уважением, сервисный центр |
|
|
Аркадий 2013-02-22 17:50:25 |
Добрый день! Котел Kiturami eco condensing 25r, подключили на сжиженном газе без замены форсунки и переставления режима LPG на плате. Котел отработал часов 10 на 20-литровом баллоне, затем его выключили и перекрыли водяные краны. При следующем открытии водяных кранов появилась сильная течь. Течет в правой верхней части котла, то ли из трубки, то ли из корпуса теплообменника - точно не видно. Медные трубки темные, и на них бело-зеленый налет. Правильно ли я понимаю, что мы сожгли теплообменник? Можно ли его паять (предлагают), или только под замену? Сколько ориентировочно будет стоить замена? С уважением |
|
Добрый день, Аркадий. Необходим осмотр котла специалистом, только после этого можно определить сожжен теплообменник или нет, необходима ли замена или возможен ремонт. С уважением, сервисный центр |
|
|
Хафизов Ильфат 2013-02-22 13:17:38 |
Добрый день! Хочу приобрести дизельный котел Kiturami Turbo 30. можно ли его потом переделать на газ. |
|
Добрый день, Хафизов Ильфат. Да, это возможно. Для перехода на другой вид топлива необходима замена горелочного устройства. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2013-02-22 12:55:58 |
Здравствуйте! Стоит котел Kiturami KSOG 200r с дизельной горелкой на приготовление ГВС, к нему подключается датчик наружнего воздуха, который при приготовлении ГВС не нужен, есть ли возможность отключить этот датчик программно. При физическом отключении датчика котел выдаёт ошибку и не работает. |
|
Доборый день, Александр. Важно какая у вас комплектация. Часть горелок укомплектована регулятором температуры, который монтируется непосредственно на бойлере котла и выносной датчик можно не использовать. Часть горелок укомплектованы выносным комнатным термостатом 1500 или 5000 CTR, который можно установить непосредственно возле котла. С уважением, сервисный центр. |
|
|
Александр 2013-02-20 18:40:54 |
Ваша рекомендация по мощности стабилизатора 1 кВт для 13R дана с учетом мощности насоса? Дело в том, что у меня стабилизатор на 0,5 кВА! Насос можно запитать отдельно через контактор. В руководстве на котел вообще нет ни каких данныйх относительно потребляемой электрической мощности. |
|
Добрый день, Александр. Рекомендация сделана с учетом мощности насоса. Запитка через контактор вполне возможна. В паспорте на котел мощность обозначена как 80Вт без учета циркуляционного насоса. С уважением, сервисный центр |
|
|
Вячеслав 2013-02-20 12:58:57 |
Добрый день. Котел Daewoo GasBoiler Периодически появляется ошибка Е3. Коды ошибок читали, перегрев? А в какую сторону дальше "копать"? |
|
Добрый день, Вячеслав. Код ошибки E3 соответствует перегреву - это происходит из-за малого движения теплоносителя. возможно неисправен циркуляционный насос или засорение фильтра перед циркуляционным насосом (в диспергаторе). Возможно слишком высокое пламя в горелке. С уважением, сервисный центр |
|
|
Валерий 2013-02-20 11:47:23 |
Здравствуйте. 1.Подскажите тогда пожалуйста как и чем отрегулировать пламя, что бы оно было с ровными краями. Давление на форсунку выставил 9,5 кг. Возможно ли что это форсунка вышла из строя? или что то другое?? 2. Дом 70м2 на 2х этажах тёплый пол напервом этаже без батарей и 3 радиатора на втором. При температуре 20 за сутки сгорает в среднем 7л/сутки. Если поставить форсунку от STSO-17 какое давление нужно выставить на насосе и уменьшится ли расход топлива?? при таких же условиях. 3.Увеличится или уменьшится расход топлива если поставить ещё 2-3 радиатора на первом этаже? Спасибо за полные ответы. |
|
Добрый день, Валерий. Для дома площадью 70м2, считаем более выгодно поставить форсунку от STSO-17. Давление сохраняйте такое же 9,5-10кг. Расход топлива значительно не уменьшится. При увеличения кол-ва радиаторов расход топлива увеличится. С уважением, сервисный центр |
|
|
Иван 2013-02-20 10:11:51 |
Здравствуйте! у насоса есть клемы для подключения L N и "земля", как именно я могу подключить насос к китурами 13;17;21;30с помощью "ручки дверей "желтый и зеленый"" какой из них L,а какой N? Спасибо!!! |
|
Добрый день, Иван. Желтый, зеленый, L, N при подколючении значения не имеет. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2013-02-20 06:42:28 |
Какой мощности нужен стабилизатор напряжения для котла Turbo 13R ? |
|
Добрый день, Александр. Рекомендуем стабилизаторы мощностью не менее 1 кВт. С уважением, сервисный центр |
|
|
АНТОН 2013-02-19 23:33:50 |
Здравствуйте! Котел турбо 17R мигала ошибка 02, заменил датчик пламени но проблема не ушла, ошибка 02 продолжает мигать. Что сделать? |
|
Добрый день, Антон. Если замена была произведена корректно, рекомендуем временно подключить новый блок управления (необходимо проверить разъем датчика контроля пламени и разъем подключения блока управления). С уважением, сервисный центр |
|
|
Олег, Крымск 2013-02-19 22:39:06 |
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, предусмотрена ли техническая возможность замены дизельной форсунки в котле 17R на газовую? спасибо. |
|
Добрый день, Олег. Для перехода на газообразный вид топлива необходима замена горелки. Все необходимое поставляется в комплекте. С уважением, сервисный центр |
|
|
Переселкин Владимир Леонтьевич 2013-02-19 14:21:37 |
Горелка ТУРБО-70. Пульт управления горелкой CTX-1500MV. Можно ли оставить датчик температуры носителя котла САНВЕЙ. Горелку планируется применить в котле СВ-150. |
|
Добрый день, Переселкин Владимир Леонтьевич. Датчик температуры носителя желательно установить родной. Горелку смонтируйте с применением всех правил безопасности и монтажа. С уважением, сервисный центр |
|
|
Валерий 2013-02-19 02:16:11 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при замере давления подачи солярки в форсунку, манометр быстро колеблется от 9 до 10 АТМ, так должно быть? После того как отключить насос, солярка вытекает тонкой струйкой с форсунки 1-2 сек. Соответственно натекает приличная лужа. А при регулировке в не котла, пламя не ровное (постоянно вырываются куски пламени, нет ровного факела). И ещё вопрос, у меня котёл STSO-21 но насос на нём стоит 10K а не BFP-21R3, это нормально? Спасибо. |
|
Добрый день, Валерий. При замере давления топлива применяют наполненные манометры, чтобы избежать колебания и видеть более точные параметры. После отключения насоса топливо некоторое время вытекает - это нормальное явление, т.к. излишки попадая на разогретую трубу стабилизации испаряются. Горение вне котла немного неравномерное, но достаточно ровное. На горелках мощностью до 23 кВт устанавливаются насосы 8,5К и 10К, начиная с мощности 29 кВт и более применяются насосы BFP-21R3 шестеренчатого типа с приводом от электродвигателя. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алевтина 2013-02-19 00:28:27 |
здравствуйте. У меня котел kiturami турбо 5000 16 R. Несколько дней не держит давление воды в котле. После подкачки красной кнопкой внизу котла давление падает в течение часа, а иногда и 30 минут до цифры 0,2. Приходится постоянно подкачивать. А когда не подкачиваешь, он сам включается и нагоняет давление. Котел на гарантии. Ранее такого не наблюдалась. Давление держалась на одном уровне -1,5 . |
|
Добрый день, Алефтина. Не можем понять про какую красную кнопку идет речь. Позвоните по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40 и получите консультацию. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2013-02-18 17:57:24 |
Доброго времени суток! Есть проблемы с котлом Kiturami World 3000 25R. Покупал 4 года назад уверяли, что супер, но с каждой поломкой все больше понимаю, развели. 1. Проблема: забилась трубка горячей воды, промыть ни чем не получается, что за котел? Понимаю, начнется - жесткость воды и т.д. аргумент не подходит, ставил магистральный фильтр для смягчения воды, эффект тот же.... Воздушный клапан уже как по графику раз в 6 месяцев. 2. Проблема: с расширительного бочка вышел азот, держался 3 года, теперь раз в неделю бегаю с насосом поднимаю давление ниппель проверял, менял, такая же хр..., Выход...? 3.Проблема через 2 года работы выходит циркуляционный насос, ответ с сервисного "не обслуживается, только замена, цена 1/4 стоимости котла" и на фига такой насос, не подскажите? Врезал в магистраль на обратку обычный циркуляк, но котел теперь не вырубается молотит без остановки. 4. Проблема система розжига (электрод) меняю четвертый раз последний, ваще песня, контакты свариваются не котел, а сварочный аппарат. Вывод производитель не желает забрать обратно котел и компенсировать понесенные убытки.(коробка с расходниками имеется) Жду с нетерпением полный грамотный, а главное профессиональный ответ. Просьба выложить на форум без редактирования как есть, правда все равно вылезет. Так пусть народ сразу знает, с чем столкнется при выборе Китурами. Не котел, а денежный пылесос с газовой горелкой. Вот как-то так. |
|
Добрый день, Владимир. Котлы Kiturami достаточно высокого качества. Супер котлов мы не встречали, ломаются котлы всех марок без исключения и также требуют технического обслуживания, правильной эксплуатации. 1. Проблема с промывкой трубки к марке котла не относится. Если хозяин этого делать не умеет, то при чем котел? Аргумент по жесткости воды подходит - при жесткой воде сложнее использовать котел в режиме ГВС. Необходимо строго соблюдать температурный режим и недопускать высокого уровня разложения воды. На счет магистрального фильтра - непонятно на какую магистраль вы его ставили, что эффект у него нулевой? Автовоздушный клапан к марке котла также отношения не имеет, вы же ставите автовоздушники различных производителей (обеспечьте нормальный теплоноситель и уйдете от этой проблемы). 2. На счет расширительного бака: проверка давления в баке должна производиться каждые пол года. Вы произвели проверку через 3 года. Глупо подкачивать бак каждую неделю, проще выявить утечку воздуха. Поставьте хотябы дополнительный расштрительный бак на систему отопления. 3. Циркуляционный насос обслуживается без проблем (меняется сальник и подшибники) при желании делается замена, по монтажному размеру подходят насосы многих производителей. Стоимость немецкого циркуляционного насоса в Краснодаре (Wilo 15/6) - 4130руб. в розницу (никак не составляет 1/4 от стоимости котла). Рекомендуем правильно посчитать стоимость котла и стоимость насоса. Совсем непонятно причем врезка циркуляционного насоса вне котла и неотключение автоматики котла? Замена электродов каждый год - это излишне. С ваших слов непонятно почему они выходят из строя, скорее всего у вас существует какая-то проблема, но вы ее не видите. 4. Через 4 года эксплуатации никакой производитель по законам РФ забирать не будет. Просьба выкладки на форум некорректна, мы не редактируем вопросы и ответы. Если вы сами не имеете квалификации вызовите нормального специалиста, устраните недостатки, выполните рекомендации и вы увидите, что котел вполне адекватно и качественно работает. Мы устанавливаем котлы с 1997 года и если бы реально была такая ситуация наша фирма давно уже бы закрылась. Реально у нас на обслуживании только этих котлов более 2000шт. не считая других марок. Вот как-то так. С уважением, сервисный центр |
|
|
Абай 2013-02-18 02:10:18 |
Здравствуйте У меня Kiturami World 5000 20R. Вчера появилась перестал греть. Ошибка ER95. Открыл красный кран внизу, поднял давление до 1.5 по манометру. Но на втором этаже трубы былы холодными даже через 20 минут( температура на улице -20). Поднял давление где то до 2.5 по манометру(шкала между зеленым и красным), так как слышал что без опасений можно поднимать до 3 баров. Через 15 минут на втором этаже батареи разогрелись как никогда ранее, но побежала вода из сливного отверстия в нижней части котла (ранее никогда не бежала). Прошел час, трубы разогрелись так что больше 2-х секунд прислонить руку невозможно. Подскажите пожалуйста, я не привесил допустимое давление и что сделать чтобы остановить теч из сливного отверстия ? Заранее спасибо. |
|
Добрый день, Абай. Ошибка ЕR 95 - отсутствие теплоносителя в системе или завоздушенность котла. Необходимо проверить автовоздушный клапан внутри котла, обеспечить удаление воздуха на втором этаже. Тогда давление воды можно снизить до 2 и избежать сброс воды через защитный сбросной клапан. Рекомендуем проверить работоспособность расширительного бака на системе отопления. С уважением, сервисныйф центр |
|
|
Валерий 2013-02-16 23:04:11 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать воздушную заслонку и винт топлива на котле KITURAMI STSO-21. Вероятнее всего, попалось плохое топливо, и в связи с этим пришлось покрутить всё, промыв и форсунку.Котёл работает без перебоев, только пока горячий, а при первых запусках тухнет( приходится запускать раз по пять-шесть, пока не нагреется). |
|
Добрый день, Валерий. Топливный насос регулируется с помощью манометра для измерения давления топлива. Давление на форсунку устанавливается 9,5-10атм. Необходим газоанализатор для регулировки воздушной заслонки (усредненное значение устанавливается на 5). С уважением, сервисный центр |
|
|
Кайрат 2013-02-15 22:42:44 |
Здравствуйте. Один дом два этажа, кирпич, размером 12х12, без цоколя, второй дом 8х12 одноэтажный, кирпич, плюс подсобное помещение кирпичное 5х12, котельная, баня, и комната, тоже кирпич. Какую печь посоветуете газовую, регион Алматы, Казахстан. Есть ли ваше представительство у нас? |
|
Добрый день, Кайрат. К сожалению у нас нет представительства в вашем регионе. Для подбора котла необходим индивидуальный приезд специалиста на объект. С уважением, сервисный центр |
|
|
Михаил 2013-02-15 21:55:58 |
Доброго времени суток.Появилась проблема,потёк встроенный расширитель в котле((Weller).В связи с этим возник вопрос.Можно ли заменить родной рассширитель на обычный рассширительный бак большего объёма и подсоеденить на место родного?Заранее спасибо. |
|
Добрый день, Михаил. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
олег 2013-02-13 21:26:58 |
добрый вечер котел 17R дизель цыркуляционный насос подсоеденил к котлу к проводам желтый и зеленый. линия желтый ноль -зеленый включил котел. котел запустился а моторчик нет минуту поработал все равно не включился . на прямую от сети мотор работает .подскажите что не так или вода в котле должна нагрется только тогда он включится |
|
Добрый день, Олег. Циркуляционный насос в котле работает циклически. При достижении температуры включается, при понижении отключается. время работы зависит от разницы температур. С уважением, сервисный центр |
|
|
Виктор 2013-02-13 20:06:36 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, на индикаторе не горит кран "ГВС" при открытии воды,не идет горячая,что делать? Подскажите пожалуйста. |
|
Добрый день, Виктор. Для ответа на ваш вопрос нам нужно знать марку и модель котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
левон 2013-02-13 14:57:45 |
Добрый день! У меня китурами турбо 17R. Выдаёт ошибку 01. Форсунку и электроды проверял работают, но горения не происходит. В чём может быть ещё причина? Подскажите |
|
Добрый день, Левон. Необходимо проверить фильтр на входе в топливный насос и сеточку в топливном насосе. Если есть возможность можно включить горелку в открытом состоянии (вне котла). Соблюдайте меры пожарной безопасности. Можно будет увидеть все фазы включения горелки (продувка, включение электророзжига, включение топливного насоса, горение). Горение должно быть реактивным, плая коротким 10-12см на всю стабилизирующую трубу. С уважением, сервисный центр |
|
|
наташа 2013-02-09 23:26:46 |
смонтировали систему отопления. ленинградка. котедж S=850м теплые полы на 2 этажах.котел установлен 2шт. 1- 50кВт, другой 17кВт. отопление работает плохо |
|
Добрый день, Наташа. Необходим выезд специалиста. Возможны ошибки при монтаже системы отопления. Нет согласования между теплыми полами и ленинградкой и т.д. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимер 2013-02-09 13:24:19 |
Нужна инструкция по эксплуатации и регулировкам температурного режима котла отоп диз KITURAMI - TURBO - 13 |
|
Добрый день, Владимир. Технический паспорт котла вы можете найти по ссылке: http://kiturami-shop.ru/tehnicheskiiy_pasport/ С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2013-02-08 11:25:53 |
котел аристонBS||24 при включении загорается зеленый сид 80 и мигает желтый сид дымоудаления котел не работает |
|
Добрый день, Алексей. Мы занимаемся ТОЛЬКО котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Николай 2013-02-07 21:56:15 |
Приобрёл котёл Kiturami world 5000 температура выставляеться от температуры помещения в результате не коректная работа или я что то не догоняю.Можно ли настроить что бы котёл работал от температуры теплоносителя. |
|
Добрый день, Николай. Котел работает по двум параметрам:температура в комнате и температура теплоносителя. Температура в помещении регулируется на пульте управления треугольными кнопочками (вверх, вниз). Температура теплоносителя регулируется кнопкой выбора сезона года. Для работы котла в режиме теплоносителя нужно поставить температуру в комнате 45 градусов, данная температура никогда не будет достигнута и котел будет работать по температуре теплоносителя. С уважением, сервисный центр |
|
|
сергей 2013-02-07 14:02:36 |
у меня проблема,--котёл\\\"сигнал\\\" Напольный.При работе горелки сильно шумит.Не могу понять в чём дело. |
|
Добрый день, Сергей. Мы занимаемся ТОЛЬКО котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2013-02-06 20:31:08 |
День добрый! Уменя 2 котла Kiturami Word 3000. Один из котлов зажигается мягко даже не слышно.Второй котел жазигается с хлопком. По вашей рекомендации добавлял количество оборотов вентилятора(+1,+2,+3)ступеней, не помогает. Из телефонного разговора с вами была озвучена фраза"О возможности регулеровки подачи газа предворительно открутив защитный колпачёк". Объясните пожалуйста подробнее увеличивать или уменьшать подачу газа(выкручивать или вкручивать регулировачный винт и шаг регулировки(полоборота,оборот)). Этот кател отапливает меньшую площадь, чем первый. Можно ли уменьшив подачу газа стабилизировать розжиг и включение-выулючение котла?. |
|
Добрый день, Александр. Для получения ответа на ваш вопрос рекомендуем позвонить напрямую нашим специалистам по бесплатному номеру 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
сергей 2013-02-05 19:42:57 |
напольный котёл\\\\\\\\\\\\\\\"сигнал\\\\\\\\\\\\\\\" очень сильно шумит при работе. |
|
Добрый день, Сергей. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Олег 2013-02-05 18:51:23 |
Подскажите пожалуйста где можно отремонтировать и продиагностировать котел Китурами в Краснодаре если он был установлен самостоятельно и гарантия уже закончилась? |
|
Добрый день, Олег. Отремонтировать и продиагностировать котел Китурами можно по адресу: ул. Мачуги 24 (на платной основе, т.к. гарантия закончилась). С уважением, сервисный центр |
|
|
Фярид 2013-02-04 16:19:11 |
Как самому поменять датчик низкого уровня воды? Спасибо. |
|
Добрый день, Фярид. Для ответа на ваш вопрос нам пужно знать марку и модель котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2013-02-04 06:06:56 |
Здравствуйте!хочется подобрать котел для отопления гаража 600 кв.м не знаю какие нужны параметры котла для таково помещения? Спасибо Алексей. |
|
Добрый день, Алексей. Для корректного ответа на ваш вопрос недостаточно информации (высота потолков, утепление помещение и т.д.). С уважением, сервисный центр |
|
|
Артём 2013-02-04 04:23:33 |
Здравствуйте. Я сам занимаюсь монтажом и обвязкой котлов, а вот себе решил поставить 13 Турбо. Разобрался со всем, установил, работает. Но вот проблема, как подключить выносной пульт? В паспорте котла указано что нужно присоединить одни клемы к другим, но в пульте нет клем, вероятно нужно припаять провода, но схемы куда их паять-тоже нет. |
|
Добрый день, Артем. На пульте управления сзади есть 2 винта + и -, к которым присоединяется провод 0,5-0,7мм2. От блока идут 2 провода белый (-) и красный (+), их нужно соединить плюс к плюсу и минус к минусу. Длина провода не должна превышать 15м. С уважением, сервисный центр |
|
|
Данияр 2013-02-02 08:05:06 |
Здравствуйте! У меня котел 2000. В последнее время перестала работать функция постановки на таймер. То есть печка не работает в этом режиме. Подскажите что делать? И какие пульты подходят взамен моего 1500? Спасибо |
|
Добрый день, Данияр. Необходимо заменить выносной комнатный термостат. Взамен 1500, вам попойдет пульт CTR 5000. Главное не перепутайте полярность при подключении. С уважением, сервисный центр |
|
|
Анатолий 2013-02-01 02:46:54 |
Доброе утро! У меня установлен котел KITURAMI TURBO-9R.Работал 3 года без проблем.В настоящее время появились проблемы при запуске,зажигается и тухнет,выдает неисправность 01.Заменил фильтр,почистил сеточку в топливном насосе,почистил дымоход.Извлек из котла распылитель и подключил к насосу распыление при включении в сеть происходит.Иногда после после 5-10 запуска котел запускается и работает до нагрева заданной температуры в помещении и после отключения опять не запускается.Посоветуйте что еще можно сделать. Спасибо. |
|
Добрый день, Анатолий. Необходимо проверить датчик контроля пламени на фактор засорения, также рекомендуем заменить форсунку. Необходимо проверить напряжение питания, при необходимости поставить стабилизатор. С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2013-01-31 19:25:49 |
котел китурами 21турбо. все хорошо,все красиво. заметил посторонний шум при начале работы котла и до остановки.шум похож на заводку двигателя в сильные морозы(подвывает,извините за олигорию).фильтра поменяны,солярка не очень чистая.советуют поменять форсунку. заранее благодарен! |
|
Добрый день, Алексей. Шум также возможен из-за подшипников турбины или шум в топливном насосе если сильно зажат топливопровод. часто для уменьшения шума изолируют дымоход (изовером, алюминиевой лентой). С уважением, сервисный центр |
|
|
Кирилл 2013-01-29 18:04:10 |
У меня котел Китурами R13. недавно от перепада напряжения сгорел блок управления. подскажите схему блока управления для самостоятельного ремонта. или где находится сервисный центр в г. Улан-Удэ? |
|
Добрый день, Кирилл. Схемы у нас нет. Рекомендуем найти сервисный центр через справочную службу вашего города или можете заказать блок в одном из интернет магазинов. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2013-01-29 09:43:17 |
Добрый день, подскажите пожалуйста где можно достать электросхему газового навесного котла OASIS ZRT20. или подскажите какой там стоит трансформатор |
|
Добрый день, Сергей. Мы занимаемся ТОЛЬКО котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2013-01-29 00:31:12 |
Здравствуйте! Вопрос - возможность и целесообразность установки на Kiturami Turbo 17R форсунки меньшим диаметром (0,5*60 Н) для экономии дизтоплива. |
|
Добрый день, Андрей. Если мощности 17 котла хватало с избытком, то при установки форсунки меньшего диаметра экономия будет. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2013-01-28 19:48:50 |
Kiturami Turbo 30R дизель после года работы началась проблема после запуска работает 5-10 минут потом в течение 5-10 секунды хлопками начинает глохнуть и выдает ошибку 12 выключил включил опять тот же цикл в чём может быть проблема за рание спасибо |
|
Добрый день, Сергей. Необходимо обслуживание котла с чисткой турбины, промывки топливной системы с чисткой датчика контроля пламени (сухой тряпочкой начисто до прозрачного состояния. С уважением, сервисный центр |
|
|
sergei 2013-01-28 17:44:24 |
Скажите пожалуйста у меня газовый котел (Оазис ZRT20)внутри сгорел трансформатор на нем нет никаких характеристик как можно подобрать другой???? |
|
Добрый день, sergei. Мы занимаемся ТОЛЬКО котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Артем 2013-01-28 12:23:42 |
Посоветуйте какой котел приобрести на жилой дом в 200 кв.м Советуют PROTERM Медведь 30KLZ с встроенным бойлером на 110л. |
|
Добрый день, Артем. Мы занимаемся только котлами Kiturami. По поводу котлов PROTERM рекомендуем обратиться в другой сервисный центр. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2013-01-27 13:38:44 |
Здраствуйте, утановили газовый котел Китурами World 5000D, в качестве топлива испульзуются 50 литровый стандартные балоны с пропаном, но балона хватет на 8-9 дней в режиме таймер используется только в качестве отопленния площадь 100м. Вопрос: возможно ли утановить другую газовую горельку, чтобы снизить потребление газа, и ели да то куда посоветуете обратиться. Сам из Приморского края. |
|
Добрый день, Сергей. Расход стандартный и замена горелки или котла особой экономии не даст. Просмотрите варианты утепления помещения, попробуйте изменить режим отопления (время по таймеру, температуру, работу без таймера). С уважением, сервисный центр |
|
|
Наташа 2013-01-27 13:04:14 |
Почему vaillant turbotec pro шумит во время работы гвс? |
|
Добрый день, Наташа. Мы обслуживаем ТОЛЬКО котлы Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Елена 2013-01-25 20:16:30 |
Добрый вечер. У меня котел "Уют1", при включении происходит хлопок.Раньше этого не было. Спасибо |
|
Добрый день, Елена. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сенрвисный центр |
|
|
тermet dinamik turbo 2013-01-24 00:37:21 |
Здравствуйте!такой вопрос - при включении и во время роботы котла внутри как-бы трескается очень громко раньше такого не замечали.Подскажите в чем причина |
|
Добрый день. Для ответа на ваш вопрос нам необходимго знать марку и модель котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2013-01-23 09:46:23 |
Здравствуйте! Будет ли работать котёл Кiturami world5000 на баллоном сжиженном газе и надолго ли хватит ему 50 литрового баллона. Дом утеплён хорошо. |
|
Добрый день, Андрей. Для работы на балонном газе необходимо произвести смену форсунок, сделать настройку. Расход определяется индивидуально для каждого помещения (установленная температура, наружная температура, площадь помещения и т.д.). С уважением, сервисный центр |
|
|
Наталья 2013-01-23 07:44:39 |
возможна ли установка газового котла в котельной при наличии в доме газовой плиты с газовым балонном? |
|
Добрый день, Наталья. Да, работа от балонного газа вполне приемлема. С уважением, сервисный центр |
|
|
Михаил 2013-01-23 07:25:52 |
михаил2013-01-22 10:49:43Здравствуйте! Какой мощности посоветуете котел дизельный, если помещение такое - 18*15 м потолок 6 м, стены кирпичные 61 см, выше второй этаж не отапливаемый, два окна 2*1,5 м двойной стеклопакет на высоте 4 м, ворота 3,5*3,5 м в середине стены меньшей, теплообменники (2 шт ) vulcano VR1. Спасибо, Михаил.2013-01-22 14:57:55Добрый день, Михаил.Ориентировочно подойдет котел Kiturami KSOG 70R. Рекомендуем обратиться за расчетом к Теплотехнику.С уважением, сервисный центр Добрый день. Мне в нашем Хабаровском филиале Kiturami порекомендовали установщиков и котел мощностью 21 квт, реально ли такой котел на мое помещение, нужная температура +15 + 16 градусов. P.S. А теперь нужная температура не нагоняется, а они ( установщики) пытаются доказать мне, что котел подобран правильно, а как правильно если теплопотери, расчитанные мной по упрощенной формуле составляют 46 квт? С уважением, Михаил. |
|
Добрый день, Михаил. Как мы уже писали ранее вам подойдет котел Kiturami KSOG 70R. В крайнем случае KSOG 50R. Kiturami turbo 21 R вам будет недостаточно. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2013-01-22 23:57:33 |
Котел OASIS ZRT-18 выдает ошибку Е9 в чем причина? |
|
Добрый день, Алексей. Мы занимаемся ТОЛЬКО котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2013-01-22 21:25:37 |
Построил дом, не могу выбрать котёл. общая площадь-120 кв.м. высота потолков-3м. ширина котла не должна привышать 400 мм. и нужен двухконтурный. Помогите плз. |
|
Добрый день, Александр. С котлами таких габаритов мы не работаем. Самый маленький размер 43см. ширина. И требования к установке: от боковой стенки котла до стены должно быть минимум 300мм. С уважением, сервисный центр |
|
|
Галина 2013-01-22 17:54:28 |
Здравствуйте! Имею двухконтурный газовый котел DAEWOO DGB-100 MSC. Проработав две недели начал пищать, высвечивая ошибку U0,которой нет в списке ошибок мануала. Помогите кто сталкивался с данной проблемой! |
|
Добрый день, Галина. Мы занимаемся только котлами Kiturami. По поводу котла Daewoo вы можете получить ответ на сайте www.teplotehnika.com. С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2013-01-22 16:35:24 |
спасибо.но про запас купил еще горелку поставил расход как раньше минимум солярки максимум тепла.присматриваюсь к 30 котлу площадь увеливаю.сомнения в нержавейке малый вес пугает.спасибо за полноценные ответы |
|
Добрый день, Алексей. В нашей практике прогаров и разрушений в нержавейке не было. С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2013-01-22 16:03:04 |
у данфос полусплошной В.полуполый нету.есть H_S_B |
|
Добрый день, Алексей. Мы используем Н. С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2013-01-22 15:51:24 |
спасибо.но лучше только данфос?или какие то другие фирмы? |
|
Добрый день, Алексей. Данфос - лидер при производстве форсунок. С уважением, сервисный центр |
|
|
Константин 2013-01-22 15:21:18 |
У меня котел kiturami krm-30.Выход с котла на 200мм. Здание котельной расположено в мести с домам высота здания 13м.Что можете предложить мне для отвода дыма и по какой цене если дымоход устанавливать не в здании а на улице? И еще можно ли на один дымоход подключить еще и печь с сауны? Как это повлияет на работу котла krm-30 если в качестве топлива я буду использовать уголь. У нас в городе нет Ваших котлов. Мне привезли за 600км.на заказ битопливный котел kiturami krm-30. Комплектация: котел, паспорт, фильтр со шлангом ,блок управления. Больше не чего не было. В паспорте прочитал что: топливный бак в модели krm-30, оснащенный горелкой с электронным насосом, должен устанавливаться выше отопительного котла или на ровне с ним высоте. Нужно ли мне докупать шестеренный насос или все же там есть насос который будит сам закачивать топливо из топ. бака с стоящего на полу , спец. топливный бак, и при этом задирать его под потолок так как высота самого котла с учетам каркаса 1.5м.+ рекомендуемая подставка 50см. или можно использовать любую емкость. По поводу дымохода. Выход на котле на 200мм. ,могу ли я использовать просто метал. трубу на 200мм или меньшем диаметром, и на какую высоту мне нужно поднять дымоход если высота здания 13.5метр. Дымоход будит располагаться на улице соответствено с утеплениям и какое нужно утепления если на улице -45гр. а также как повлияет на тягу и отвод дыма если я врежу в горизонтальный отвод дымохода от котла еще и дымоход от печи с сауны. У нас нет специалистов в использовании и тем более установки таких котлов. Прошу выслать мне более подробную инструкцию по установки и монтажу котла kiturami KRM-30. |
|
Добрый день, Константин. Позвоните на наш бесплатный номер 8-800-100-22-40 и получите консультацию. Описывать все очень долго. С уважением, сервисный центр |
|
|
Павел 2013-01-22 13:28:33 |
Здравствуйте! В чем отличие китурами от навиена и в чем лучше китурами? |
|
Добрый день, Павел. В каждом котле есть свои плюсы и минусы. Нужно хотябы знать какие модели вы сравниваете. С уважением, сервисный центр |
|
|
михаил 2013-01-22 10:49:43 |
Здравствуйте! Какой мощности посоветуете котел дизельный, если помещение такое - 18*15 м потолок 6 м, стены кирпичные 61 см, выше второй этаж не отапливаемый, два окна 2*1,5 м двойной стеклопакет на высоте 4 м, ворота 3,5*3,5 м в середине стены меньшей, теплообменники (2 шт ) vulcano VR1. Спасибо, Михаил. |
|
Добрый день, Михаил. Ориентировочно подойдет котел Kiturami KSOG 70R. Рекомендуем обратиться за расчетом к Теплотехнику. С уважением, сервисный центр |
|
|
Татьяна 2013-01-22 04:17:37 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,котёл китурами world 5000 13r.Не включается на полную мощность обогрева отопления.На выходе,труба чуть тёплая,насосы работают,газ идёт,давление держит.Или может погреть,поработать пол часа,час и опять греет еле еле.Заданную температуру на термостате не набирает,например 24,а в комнате 21.Сервисных центров рядом нет,местные специалисты близко не подходят.И так последние 2 дня,до этого всё работало исправно. |
|
Добрый день, Татьяна. Для ответа недостаточно информации. Получите консультацию по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2013-01-22 01:21:05 |
3 года котел работал норм.настройщик поменял форснку .поставил не данфос а Fi/на данфосе литера H а на той HF/ увеличился расход в разы.что обозначает Н или HF |
|
Добрый день, Алексей. Н или HF - это методы распыла топлива (полое, полуполое и т.д.). Можно применить форсунку с меньшей производительностью и выйти на меньший расход топлива. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2013-01-21 12:23:59 |
Добрый день, котел Kiturami World 5000 23R, на природном газе. при включении кнопки "душ" из крана сначала льется горячая вода, потом постоянно холодная и работавший в режиме отопления котел отключается (не полностью, только затихает горелка и насос). В похожих ответах читал о засорении реле протока, но не нашел где оно стоит и где может возникнуть это засорение, а так же как его прочистить. Так же не понятно - должен ли кран подпитки воды быть открытым, т.к. при открытом кране с дренажного отверстия начинает капать вода, когда котел отключается, набрав температуру. Сервисных центров и специалистов по обслуживанию данных котлов в моей местности нет. |
|
Добрый день, Андрей. Реле протока находится на входе холодной воды, выглядит как пластмассовая трубка, не трубке прикреплен датчик. Внутри трубки находится турбинка, припрохождении воды она вращается. На входе холодной воды есть сеточка, она тоже может засориться. Кран подпитки должен быть закрытым. Течь через дренажный кран - это сброс лишнего давления теплоносителя. С уважением, сервисный центр |
|
|
евгений 2013-01-20 18:47:36 |
Здравствуйте!подскажите,зашумел насос сухого хода,работает как трактор,можно ли поменять на нём подшипники или же его менять целиком? |
|
Добрый день, Евгений. Непонятен вопрос. Нужна более подробная информация. Можете получить консультацию по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
ра24ра 2013-01-19 18:27:55 |
здравствуйте подскажите поэтапно схему обвязки котла китурами крм30р от колодца до распред гребенки если можно то с фото т.к.мастера у нас в области никудышные придется подключением заниматься самому заранее спасибо |
|
Добрый день, ра24ра. Схема монтажа проектируется индивидуально. Зависит от места расположения котла относительно системы отопления, ГВС, топливной емкости, дымохода и т.д. С уважением, сервисный центр |
|
|
Alla 2013-01-19 16:47:17 |
дравствуйте!У меня котёл BAXI 24 i.Постоянно отключался,нашли проблемму (перебой с энергией)поставили стабилизатор,стал работать.Но вчера пришли домой,дома холодно котёл не работает и стабилизатор тоже(На стабилизаторе горит красная кнопка"защита".Купили новый стабилизатор и как только установили его,над котлом образовался дым и и огромное пламя вверх,мы всё выключили и включили снова.вроде работает.Что это такое.А ещё вытяжные трубы забиты льдом,что с ними делать?....может в этом причина.Сегодня включила горячую воду,опять отключился котёл и на стабилиз.сработала защита.Подскажите пожалуйсто.что делать нам |
|
Добрый день, Alla. Рекомендуем вам обратиться в сервисный центр, который занимается котлами BAXI. Мы занимаемся ТОЛЬКО котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Петр 2013-01-18 10:56:21 |
Я купил котел KETURAMI TURBO 17R В инструкции к нему не было написано на каком топливе - керосине или дизельном он работает. В народе говорят, что главное не летнее дизтопливо. В компании, которая его продала тоже однозначного ответа не дали, в конце-концов заверили, что можно использовать КТ-1 (керосин технический). Догадался в инете посмотреть инструкцию на котел, там написано дизельное топливо. А я уже тонну керосина купил. Что делать, покупать зимнее дизельное топливо? Заранее благодарен, Петр |
|
Добрый День, Петр. Котел расчитан на работу с дизельным топливом, при его отсутствии можно использовать керосин. Перенастрока не требуется. Можно смешивать летнее диз. топливо с керосином в пропорции 60:40, также будет вполне приемлимое топливо и исключено выпадение парафина при минусовых температурах. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2013-01-17 16:20:21 |
Здравствуйте! Котел kiturami world plus. При включение питания на дисплее задачь высвечивается er95 как проЧитал в книжке это означает за мороженный водопровод но это совсем не так!!! С водопроводом все впорядке. Что тогда может быть? И что делать? |
|
Добрый день, Сергей. Код ошибки 95 означает отсутствие воды. Необходимо подпитать систему отопления. С уважением, сервисный центр |
|
|
николай 2013-01-17 15:48:29 |
как правильно отрегулировать заслонку воздуха на turbo13r |
|
Добрый день, Николай. Регулировка воздуха производится с помощью газоанализатора. В крайнем случае откройте заслонку от 1/4 до 1/3. С уважением, сервисный центр |
|
|
Виктор 2013-01-17 12:35:46 |
У меня в котле Атон после спуска воздуха через расширительный бачок начало расти давление в системе. При температур 50 градусов давление 2бар. Подскажите в чем множит быть причина? |
|
Добрый день, Виктор. Мы занимаемся ТОЛЬКО котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Олег 2013-01-16 10:36:40 |
Добрый день! Проблема с котлом Mira 24 CF после замены платы котел работает но при установки температуры отопление выше 55 градусов он отказывается отключается на старой плате такого не было сервис центр ток разводит руками помочь не могут ,может кто сталкивался подскажет что нить? Заранее всем спасибо! |
|
Добрый день, Олег. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Шмелева Ольга Юрьевна 2013-01-15 21:55:27 |
Добрый вечер! Мне необходимо подобрать газовый котел для отопления жилого дома и горячей воды. В 60 кв м - 1 душевая кабина и две раковины. Помогите Пожалуйста в выборе |
|
Добрый день, Шмелева Ольга Юрьевна. Из нашего ассортимента для отопления вашего дома будет достаточно котла Kiturami turbo 13R. С уважением, сервисный центр |
|
|
Игорь 2013-01-15 08:37:02 |
Здравствуйте. Дизельный котел Китурами Turbo 21R , на регуляторе температуры мигает код 95 ( нет воды в отопительном котле ) Возможно сломан датчик какой-то ? Как помочь запустить котел , если купить запчасти возможно через 4-6 дней , живу очень далеко от Москвы. С уважением Игорь |
|
Добрый день, Игорь. Необходимо проверить на бойлере верхний датчик (подходит одинарный красный провод). Возможно окисление клемы. К корпусу котла прикручен черный провод, являющийся вторым полюсом (проверьте надежность корепления к корпусу, наличие окисления). При работе котла снимите клему с датчика, замкните ее на корпус котла (винт крепления). Код ошибки должен исчезнуть, котел возобновит свою работу. С уважением, сервисный центр |
|
|
Игорь 2013-01-14 15:11:03 |
Котел Kiturami Turbo 13R. Можно заменить ДТ керосином или смешивать. Если можно смешивать то в какой пропорции, замена сдоработками горелки или нет? |
|
Добрый день, Игорь. Смешивание только приветствуется, т.к. убирает возможность выпадения парафина. Пропорция допустима 1:1. Дорабатывать горелку не надо. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2013-01-14 12:57:04 |
Добрый день. Котел китурами турбо 17R. В процессе работы, примерно с интервалом 6-8 часов, в топливном фильтре скапливается воздух (половина фильтра) и как следствие котел перестает работать с указанием кода ошибки 01. Интенсивность работы, примерно 15 минут в час. Приходится стравливать воздух, через болт на фильтре. Топливный бак расположен выше котла, топливная система чистая, незавоздушеная (прозрачные трубки), подтекание топлива на соединениях отсутствуют. В процессе работы котла, при выкручивании болта в фильтре (через который воздух стравливается), котел продолжает работать, при этом из отверстия вытекает топливо (фонтан около 1 см.). При наблюдении за фильтром, во время работы котла, наблюдается редкое скопление маленьких воздушных пузырьков на фильтрующем элементе, в нижней части фильтра, которые в последствии вынимаются к верху. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана причина «завоздушивания» фильтра. Колом пользуюсь 4-й год, раньше такого не было. |
|
Добрый день, Александр. В топливе растворен газ. Необходимо поменять топливо. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2013-01-14 12:39:39 |
Добрый,день! Котел turbo-13R Вопрос 1 Через 2-3 дня работы котел останавливается, при снятии горелки, форсунка вся в саже и грязи. Чищу и хватает опять на 2-3 дня. При этом фильтр топливный из бака-чистый и второй фильтр перед насосом тоже чистый. Вопрос 2 Из дымохода идет прозрачный дым, через 2-3 дня -черный. в ЧЕМ ПРИЧИНА И СВЯЗАНЫ ЛИ 2 ВОПРОСА. |
|
Добрый день, Алексей. Не настроен топливный насос на необходимое давление. Не отрегулирована подача воздуха, поэтому идет не полное сгорание, в следствие чего происходит засорение форсунки сажей, грязью и т.д. При достижении определенного уровня появляется черный дым - все взаимосвязано. С уважением, сервисный центр |
|
|
Михаил 2013-01-13 20:42:30 |
Здравствуйте! Котел World 5000 20R. где можно взять инструкцию по настройке блока управления? а именно управлением вентилятором. на блоке только перемычки 1-9, что толком они означают, не понимаю. |
|
Добрый день, Михаил. Можете получить консультацию по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Михаил 2013-01-13 20:39:33 |
Здравствуйте! При работе котла World 5000 20R, слышен гул, как от пылесоса. Слышно даже через дымоход. Котел работает исправно, никаких ошибок не выдает. Но гул, ночью, слышен на другом этаже. От чего это может быть? И что посоветуете сделать? |
|
Добрый день, Михаил. Слишком мало информации о месте установки котла. Можете получить консультацию по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
павел 2013-01-13 20:08:36 |
При работе котла BFP21R3 он останавливается и высвечивается 01 при проверке выяснилось отсутствие факела солярки при включении котла.Топливная система в полном порядке На правой стороне котла на топливном насосе есть элементы регулировки для чего они необходимы.Как регулировать подачу воздуха |
|
Добрый день, Павел. По данному вопросу можете получить консультацию по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Асылбек 2013-01-12 15:51:10 |
Добрый день, еще раз. Китурами 50KSO, газ. Ошибка 01 или 06 Вы писали: Датчики проверить необходимо. Возле крыльчатки, внутри вентилятора находится трубка ПИТО. Необходимо осмотреть ее, при необходимости прочистить. На горелке назодится датчик давления, соединенный с трубкой ПИТО гибким вакуумным шлангом. - Сделано, прочистил, хотя было чисто Необходимо проверить датчик на замыкание контактов при появлении вакуума. Через контакты датчика проходит питание и управление газовым клапаном. В случае неисправности или засорения происходит сбой в работе и высвечивается ошибка 01 или 06. - Проверил на замыкание, работает как положено При сильном зажатии дымоходной трубы эффект может быть тем же. - Как это? Проверил работу всех датчиков. После того как снял крышку вентилятора - приложил руку к входному отверстию котла - действительно очень сильная тяга из дымохода. Все же думаю, что тягу нужно снизить, установить шибер и сделать дополнительно 2-3 колена в дымоходе. Как считаете - поможет? |
|
Добрый день, Асылбек. Пи сильном зажатии дымовой трубы вакуума будет недостаточно, чтобы сработал датчик тяги. Можно поставить шибер или сделать отверстие ниже входа трубы от котла в дымоход. Будет подсос воздуха и тяга из котла уменьшится. Дополнительное колено делать ненадо. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владик 2013-01-12 12:27:49 |
При запуске котла срабатывает автоматический воздухоотводчик причина |
|
Добрый день, Владик. Это означает наличие воздуха в системе отопления. С уважением, сервисный центр |
|
|
николай 2013-01-12 10:50:29 |
у меня китурами worldplus16r.регулируется на нём экономная подача газа.спасибо. |
|
Добрый день, Николай. Возможно отрегулировать котел на меньшую мощность, соответственно расход будет ниже. С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2013-01-12 06:50:34 |
у меня котел китурами 13 турбо площадь дома 58кв стоит 6 радиаторов по 12 кв дом теплый в котле стоит температура 75 градусов температура в комноте 24.Почему такой большой расход салярки 15 л. в сутки? |
|
Добрый день, Алексей. 15 л - это потребление котла за 8 часов работы. Для снижения расходаможно попробовать применить подогрев топлива, теплоизоляция дымохода и трубопроводов. С уважением, сервисный центр |
|
|
Руслан 2013-01-12 05:52:39 |
здравствуйте!подскажите,пожалуйста,хочу для отопления сауны использовать котел китурами 17р-на время отключения центрального отопления.возможно ли его подключение к линии центрального отопления?и нужны ли какие-нибудь доработки?можно ли котел установить на втором этаже,если вся линия находится на первом? |
|
Добрый день, Руслан. Подключение к линии центрального отопления возможно, при условии, что давление в системе не превышает 2,5 атм. Котел на втором этаже установить вполне возможно. обеспечьте котел уверенным режимом возухоотделения. С уважением, сервисный центр |
|
|
саша 2013-01-11 19:41:51 |
переодичность горячей воды не постоянна? |
|
Добрый день, Саша. Не ясен вопрос. Также не указаны марка и модель котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Наталья 2013-01-11 16:33:43 |
Здравствуйте. Имеем котёл kiturami world 3000-25r. При запуске розжига искра работает нормально, а при подачи газа пропадает. Подскажите причину так-как сервисного центра по месту жительства нет. котёл эксплуатируется с 2007г. В 2012г два раза меняли трансформатор розжига, так-как при подачи газа пропадала искра. Спасибо. |
|
Добрый день, Наталья. Недостаточно информации. Можете получить консультацию по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
максим 2013-01-11 13:33:39 |
почему не запускается дизельный котел kiturami turbo-13r?? постоянно выдает ошибку 01 |
|
Добрый день, Максим. Код ошибки 01 означает проблему с детектором пламени. Причин может быть несколько: 1) засорение топливной магистрали от фильтра до фарсунки (необходим осмотр и промывка), 2) нет электророзжига (необходим осмотр электродов на фактор пробоев или замыкания, отсутствие напряжения с трансформатора розжига), 3) датчик контроля пламени не видит пламя (загрязнение нагаром, нужна чистка). С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2013-01-11 12:03:06 |
Здравствуйте! Спасибо, что ответили на вопрос от 09.01.13. звонил в С.Ц., они не могут пояснить, что происходит.Обидно за постановку на гарантию взяли 12тыс., хотя сам котел покупал за 19тыс. Просил прислать мастера, отвечают, что он один на всю Московскую область. может самому, что-то можно сделать? сейчас похолодало, в доме снова 19-20гр. котел работает, ошибки не пишет, но то загорается на 10 сек, то на это же время затухает. |
|
Добрый день, Александр. Рекомендуем получить подробную консультацию по нашему бесплатному номеру 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Павел 2013-01-10 18:22:56 |
Здравствуйте! У меня котел World-5000-30R, можно ли подключить еще один насос(потребляемой мощности 70 Вт) параллельно к имеющемуся в котле? |
|
Добрый день, Павел. Дополнительный циркуляционный насос можно подключить напрямую или через реле. Необходимо впаять перемычку между подачей и обраткой. С уважением, сервисный центр |
|
|
Наталья 2013-01-10 12:35:44 |
У нас коттедж площадью 500 кв.м. дом кирпичный. Нужен газовый котел. Посоветуйте, пожалуйста, какой подойдет. |
|
Добрый день, Наталья. Вам подойдет котел Kiturami KSOG 50R или возможна установка нескольких котлов каскадным методом при наборе мощности до 60 кВт. Например 2 котла Kiturami World 3000 - 25R. С уважением, сервисный центр |
|
|
Павел 2013-01-10 03:54:09 |
Kiturami turbo-30r. при длительном нажатии на кнопку "пуск", котёл выключается или включается, будто нет ни какой функции, просмотра температуры котла, хотя насос включается примерно при 75с и выключается около 45. включаешь душ нагревает до 85 и котёл выключается и насос не включается, пока сам не остынет котёл. ну это пол беды, горячей водой я пока не пользуюсь, а вот температура котла на дисплее я бы хотел смотреть, а так раскручивать котёл, чтоб посмотреть на компьютере. И при длительном использовании котла например 2-3ое суток иной раз "сутки"", он просто начинает будто забиваться,проверяю теплообменник чист! приходится добавлять подачу, но это не надолго хватает. разбираю! фильтра все чистые, форсунка чистая, теплообменник весь в саже, тоже его чищу, собираю, настраиваю СО работает как часы, на два дня и тоже самое, как его купил, так и мучаюсь, почти полгода, где покупал они ничего не знают, разводят руками. устал уже его разбирать и чистить, саляру уже фильтрую разницы нет, ест 130лсут, хотя обратка льется нормально (при затыкании отверстия создаётся давление не удержать) что при нормальной работе, что при плохой, что это может быть? Помогите справиться с ним.... |
|
Добрый день, Павел. Рекомендуем получить консультацию по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Самсон 2013-01-10 03:35:01 |
здравствуйте! котел Китурами stso 13 работал исправно и неожиданно выдал ошибку 01.при подаче топлива не бывает искры и не горит пламя что делать? спасибо |
|
Добрый день, Самсон. Код ошибки 01 - отсутствие пламени. По вашему описанию можно сделать вывод, что вышел из строя трансформатор розжига (если электроды розжига исправны). С уважением, сервисный центр
|
|
|
Юрий 2013-01-09 17:52:30 |
Здравствуйте я прошу вас подсказать что мне делать по поводу настройки китурами 17 турбо большой расход 25 литров в сутки я вам писал недавно у нас только есть магазин где можно купить запчасти там есть разные форсунки какую мне купить и как настроить самому у нас в сочи не магу найти настройщиков помогите пожалуйста уже за 27 дней сьел 700 литров солярки |
|
Добрый день, Юрий. Можно установить 0,4 форсунку. Настройку можно произвести самостоятельно, подключив манометр для измерения давления топлива к топливному насосу и добиться давления на форсунку 9,5-10гк/см2. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2013-01-09 16:09:24 |
Здравствуйте, котел китурами w5000 25R, работает на сжиженном газе от газгольдера. В декабрьские морозы выше 20 гр не поднимал температуру в помещении (площадь 180 кв.м),хотя было выставлено на датчике 25 гр. температура 85гр (зима), работал без остановки, сжег более 800л.газа. Ладно морозы прошли, из С.Ц. ни кто не приехал, но сейчас потеплело, он продолжает странно работать: на комнатном термодатчике выставлено 24, котел поднимает тепло до 22гр и начинает отключаться и через 10 сек включаться и так постоянно. На улице проходя мимо коаксиального выхода очень сильно пахнет не сгоревшим газом. Подскажите. что делать? горячая вода то холодная то кипяток, не знаешь как настроить выход воды. С уважением. |
|
Добрый день, Александр. Необходимо срочно вызвать специалиста. Нужна корректная настройка котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2013-01-09 14:48:44 |
Котел Китурами Turbo 13R. Котел запускается, работает 5-7 сек и глохнет. Помещение теплое, подача топлива есть, топливный фильтр заменили. Заслонка воздухозаборника открыта полностью. Запустить удалось после принудительного нагнетания воздуха феном в воздухозаборник. Котел стал запускаться сам после демонтажа кожуха воздухозаборника. В чем проблема? Возможно ли устранить самостоятельно? |
|
Добрый день, Дмитрий. Рекомендуем установить заслонку на деление от 1/4 до 1/3. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2013-01-09 09:33:20 |
Здравствуйте,котёл world 3000 20r.Для чего установлен обратный клапан внутри котла на трубке ГВС.Спасибо. |
|
Добрый день, Сергей. Обратный клапан на трубке ГВС предназначен для защиты контура ГВС от избыточного давления (защита контура от повреждений). С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2013-01-08 18:36:40 |
Здравствуйте, использую котел китурами world 5000 в последнее время переодически стал выдавать ошибку 96,по описанию должен работать какой-то насос пака вода не станет холодней и он должен сам потом начать работу, но насос не работает котел не включается хотя батареи и не горячие. Работать начинает только после перезагрузки и установки темпиратуры. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, как с этим бороться и номер сервесного центра в Омске. |
|
Добрый день, Дмитрий. Код ошибки 96 - перегрев. Необходимо проверить фильтры, циркуляционный насос, трехходовой клапан. По поводу сервисного центра в г. Омск рекомендуем обратиться в местную справочную службу. С уважением, сервисный центр |
|
|
Галымжан 2013-01-08 15:14:46 |
Можно ли поменять форсунку Турбо 30 на Турбо 21 для экономичности отапливаю дом 200кв. |
|
Добрый день, Галымжан. Да, это возможно. Нужна маленькая настройка топливного насоса в сторону уменьшения расхода топлива (давления). С уважением, сервисный центр |
|
|
Галымжан 2013-01-08 15:07:32 |
Прошлый 2011-12 год при -25 расход был 30 литров в сутки,а в 2012-13 год при -25 стал кушать 50 литров в сутки почему. |
|
Добрый день, Галымжан. Необходимо произвести техническое обслуживание котла, т.к. из-за отложения зольных остатков резко снижается КПД, увеличивается расход топлива. С уважением, сервисный центр |
|
|
денис 2013-01-08 14:05:07 |
добрый день. у меня каркасный дом 120 кв.м. хотим поставить дизельный котел.какая мощьность будет оптимальной и какой расход топливва в зимние месяцы в среднем стоит ожидать |
|
Добрый день, Денис. По этому вопросу вы можете проконсультироваться по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Нурлыбек 2013-01-07 23:02:22 |
Доброго времени суток. Имеется котел китурами 13 р Запрограммирован так чтобы час работал час отдыхал. все работало нормально!но тут вдруг перестал запускаться! прикрываю заслонку рукой или вовсе картонкой запускается. работает час потом останавливается согласно программе. но повторного запуска не происходит! посоветуйте пожалуйста выход из этой ситуации. все базовое! |
|
Добрый день, Нурлыбек. Необходимо комплексное техническое обслуживание котла (прочистка топливной системы). С уважением, сервисный центр
|
|
|
Дмитрий 2013-01-07 19:26:47 |
Здравствуйте, использую котел world5000, сталкнулся с такой проблемой, каждые двое суток выдает ошыбку 96 но при этом батареи не горячии и насос не кочает воду по системе, после перезагрузки и установки темпиратуры начинает работать сново. Подскажите пожалуйста, что может быть и номер сервесной службы в Омске на всякий случай. |
|
Добрый день, Дмитрий. Код ошибки 96 означает - перегрев. Необходимо проверить работу циркуляционного насоса (засорение крыльчатки, сломана фиксирующая скоба крыльчатки, межвитковое замыкание насоса). Проверьте фильтры на систтеме отопления - возможно нарушена циркуляция теплоносителя. Возможно слишком высокое давление газа на форсунках, т.е. котел настроен на большую мощность чем в состоянии отдать. С уважением, сервисный центр |
|
|
Роман 2013-01-07 15:17:03 |
У меня дизельный котёл китурами 13 турбо, я не понимаю как на нём выставить подачу воздуха??? подскажите пожалуйста)) 1)Чем больше воздуха потребляет, тем меньше расход солярки? 2)или чем меньше воздуха потребляет, тем больше расход солярки?? |
|
Добрый день, Роман. По этому вопросу прелагаем проконсультироваться по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Ринат 2013-01-06 20:24:16 |
Доброго Вам дня Не работает горячая вода, кран на дисплее не загорается датчик, как включить горячую воду в двухконтурном котле Оазис ZRT 24 Отопление у меня есть. |
|
Добрый день, Ринат. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Асылбек 2013-01-06 17:55:54 |
Добрый день Котел КИТУРАМИ KSO-50G. В прошлом году работал на горелке для солярки, все было нормально. В этом году установил газгольдер, закачал пропан-бутановую смесь, купил газовую горелку TGO-50R, смонтировал и установил самостоятельно. К сожалению в нашем городе нет специалистов, консультировался с сервис-центром в Алматы по телефону. 3 месяца все работало прекрасно, до тех пор, пока температура на улице не упала ниже -20. С этого момента по очереди стали появляться ошибки - 01 и 06. "Лечил" регулировкой газового клапана, который находится под алюминиевой заглушкой, регулярор - пластмассовый развалился после 10-15 регулировок, пластиковый регулятор выкинул, сточил верхнюю часть алюминиевой заглушки и теперь использую ее вместо пластика. Помогло на 2 недели. Потом похолодало до -25. Теперь регулирование не помогает - 01 или 06 стабильно. Инженер сервис-центра по телефону высказал предположение, что это из-за слишком сильной тяги. Действительно, высота моего дымохода - 10 метров (дом 3 этажа), поэтому я начал ограничивать тягу, установив заслонку на дымоход. Появился угарный газ в помещении, и все равно не удается стабилизировать работу - горелка горит максимум 1 минуту, потом снова - 01 или 06. Заслонкой на вентиляторе тоже добиться ничего не получается. Вопрос - может поменять форсунки, возможно эти не подходят для пропан-бутана? Изменить высоту дымохода не получится, дымоход проходит через дом, сносить 2 этажа - не вариант. Или по очереди проверить все датчики? Вопрос - как? я не специалист, в городе никто не поможет. |
|
Добрый день, Асылбек. Датчики проверить необходимо. Возле крыльчатки, внутри вентилятора находится трубка ПИТО. Необходимо осмотреть ее, при необходимости прочистить. На горелке назодится датчик давления, соединенный с трубкой ПИТО гибким вакуумным шлангом. Необходимо проверить датчик на замыкание контактов при появлении вакуума. Через контакты датчика проходит питание и управление газовым клапаном. В случае неисправности или засорения происходит сбой в работе и высвечивается ошибка 01 или 06. При сильном зажатии дымоходной трубы эффект может быть тем же. Не допускайте появление угарного газа внутри помещения. Частое регулирование газового клапана приведут к его полному разрушению. Такая чвстота регулирования совсем необязательна. С уважением, сервисный центр |
|
|
Саакян Роберт Рафаэлович 2013-01-06 06:27:08 |
Добрый день, Эксплуатирую Китурами 20 Delux уже последние 9 лет. Доволен , но появилась проблема из за которой затапливает квартиру. Последние 4 года 2 раза отказывает датчик уровня заполнения расширительного бачка, он срезается из за электролиза под корень и электроника не останавливает больше процесс заполнения бачка, клапан впуска воды не запирается.Замерили ток на датчике после соприкосновения с водой в бачке и оказалось там 14ма.Установили ограничивающий резистов в 10К, ток на датчике понизился до 4ма и все пока работает нормально.Подскажите пожалуйста сколько должен быть номинально низкий ток на датчике уровня воды чтоб увеличить продолжительность жизни электрода датчика хотя бы на ближайшие 6-8 лет. Спасибо. С Уважением, Роберт |
|
Добрый день, Саакян Роберт Рафаэлович. К сожалению мы не работали с котлами вашего класса. Рекомендуем обратиться в местный сервисный центр. С уважением, сервисный центр |
|
|
Антон Чехов 2013-01-05 12:30:32 |
Здравствуйте,установил твердотоплевный котел Buderus,из системы постоянно уходит вода,протечек нет!!! Что это может быть?!?!?Заранее Спасибо!!! |
|
Добрый день, Антон Чехов. По котлам Buderus вам могут дать консультацию на сайте www.teplotehnika.com. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Михаил 2013-01-05 01:16:44 |
Добрый день! Вопрос по работе котла World 5000 (25 kwt). Часто "пишет" ошибку 06. В описании таковой нет. Посоветуйте, пожалуйста, как можно дотянуть до весны (сейчас нет возможности взывать сервис)? |
|
Добрый день, Михаил. Код ошибки 06 - проблемы с вентилятором. Возможно нужно всего лищь снять и почистить крыльчатку вентилятора. Рекомендуем также осмотреть дымоходный канал. С уважением, сервисный центр |
|
|
Жаслан 2013-01-04 23:25:33 |
Здравствуйте!скажите пожалуйста,можно ли изменить настройки в котле,что бы выставлять температуру по теплоносителю,а не по температуре воздуха.котел Китурами ворлд 35р.если возможно,то как. |
|
Добрый день, Жаслан. Для перехода по температуре теплоносителя, необходимо выставить значение по температуре воздуха на максимальное значение и котел будет управляться по температуре теплоносителя. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2013-01-04 23:25:29 |
Здравствуйте!... 2 котла KSG-70R. Подключены каскадом.Были проблемы с запуском.Регулировали в сторону уменьшения подачу газа в горелку(видимо в газоводе пониженное давление).Перестала срабатывать на отключение автоматика через 5-6 сек.Разводка поэтажная двухтрубная на 4 этажа.Каждый этаж 200-300 кв.м. Запускались при морозе - насос включили отдельно,напрямую к сети 220В. Котлы работали неделю - не могли прогреть систему. Это НОРМАЛЬНО??? Может дело в слишком мощном насосе? Заказчик поставил в комплекте фланцевый насос на трубу диаметр 50 мм KSO-100. Заранее благодарен... |
|
Добрый день, Александр. Судя по вашему описанию, котлы совсем не настроены, явно не выходят на свою проектную мощность. Здание с ткой площадью приблизительно должно было прогреться за 2-3 суток. Насос совсем непричем. Рекомендуем вызвать специалиста для корректной настройки котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2013-01-04 20:08:37 |
Здравствуйте!Котел Kiturami World 5000-16U-LNG. Трехходовой кран работает с перебоями при включении и выключении горячей воды.Я живу в Украине в Хмельницкой обл.подскажите,где можно купить его?и можно ли отремонтировать его своими силами,может нужно его разобрать и смазать или чтото еще???Спасибо. |
|
Добрый день, Владимир. Для полноценной проверки необходимо сныть трехходовой клапан, разобрать, почистить, собрать. Подключите трехходовой кран к 220V и проверьте плавность работы. Если обнаружены дефекты рекомендуем заменить. Заказать запчасти можете в нашем интернет - магазине. С уважением, сервисный центр |
|
|
Артём 2013-01-04 19:53:45 |
Здравствуйте. После замены котла с Termona 20 tcx на Viessmann vitopend 100 перестала греть одна батарея и два контура тёплого пола. на выходе из котла труба подачи огонная (не держит рука) о братка еле теплая (как до нагрева так и после). температура остальных батарей тоже оставляет желать лучшего(на котле отопление стоит аж на 5+ из 6). С предыдущим котлом никаких таких проблем не было. Воздуха в системе нет, везде стоят краны маевского(по сто раз стравливал) и в котле спускал с насоса и с расширительного бака. В чём дело? |
|
Добрый день, Артем. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Пётр 2013-01-04 15:02:20 |
Здравствуйте. Котёл Kiturami R50 дизельный. Можно ли почистить Насос топливный шестеренчатый BFP 52K R5, если да , то как это сделать? Котёл запускается, отключается через несколько минут, выдает ошибку 01. Поменял форсунку,топливный фильтр, полностью прочистил от золы, топливо от насоса не поступает. Что делать7 |
|
Добрый день, Петр. Необходимо снять топливный насос, открутив предварительно три крепежных винта, трубку подачи топлива на гидроцилиндр. С торцевой части выкруьтить четыре винта под шестигранник, снять крышку. Под крышкой увидите места отложения грязи, капли воды, иакже сетчатый фильтр. Все это необходимо промыть и вытереть. Программную пластину можно не снимать. Необходимо снять два солянойдных клапана с катушками, также промыть и вытереть. Крайне важно проверить катушки на обрыв. Сборку произвести в обратном порядке. С уважением, сервисный центр |
|
|
Ильдар 2013-01-04 13:34:53 |
Здравствуйте! Вопрос по Kiturami World5000-13. произвел монтаж данного котла в октябре 2011 г. в брусовом доме 70 кв.м. - 1 этаж, + утепленная мансарда 36 кв.м. (толщина бруса 18 см). 1. когда зимой температура на улице опускается ниже 20 град. Цельсия котел не может поднять температуру в доме выше 15 град. Цельсия. Хотя на 1 этаже 48 секций радиаторов и на мансарде 16 секций. Почему холодно??? и когда на улице - 20 и больше котел работает 24 часа в сутки? 2. как уже и сказал ранее монтаж произвел в октябре 2011 г. а в ноябре 2012 г. при включении горячей воды котел начал шуметь. 30 декабря 2012 г. уезжаю из дома (все работало) 3 января приезжаю домой (на улице -17), а система отопления разморожена, котел не работает! Почему???? что теперь делать??? можно ли обменять котел? P.s. котел в зиму 2011 г. только отапливал дом- горячей водой не пользовался. живу в башкирии. котел купил в июле 2011 г. леруа мерлен в уфе |
|
Добрый день, Ильдар. На вашу площадь, в вашем регионе 48 секций радиаторов это очень мало. Соотношение должно быть хотя бы 1:1. На мансарде ситуация аналогичная, 16 секций радиаторов явно не хватает. Котел работает 24 часа в сутки - не работает на полную мощность. Не выключается котел потому, что не выполняет программу. Хотябы обеспечте котел необходимой по объему системой отопления. Действительно, при включении ГВС шум котла увеличивается. Рекомендуем использовать в систе5ме отопления термогент на случай аварийного отключения котла. По поводу обмена котла вам лучше консультиоваться там, где вы его приобрели. С уважением, сервисный центр |
|
|
Максим 2013-01-03 14:36:03 |
у меня котел Kiturami world 5000 с начало запускает вентилятор через некоторое время на пульте пишет Er 01 b Er 02 что при этом делать я не знаю. |
|
Добрый день, Максим. Er 01 - отсутствие пламени, Er 02 - неисправен датчик контроля пламени. С уважением, сервисный центр |
|
|
Станислав 2013-01-03 11:33:36 |
Добрый день. Китурами турбо 17 (й)... проблем нету, отрегулировал, стал работать экономично. Заданную температуру (+22градуса) в помещении нагоняет за 5-8 мин работы. Далее котел простаивает в течении 1 часа, в связи с тем, что температура в помещении сохраняется, но батареи стоят остывшие все это время и из окон идет прохлада , образуется конденсат. Вопрос... как и что надо сделать, чтобы в батареях держалась постоянная температура без перерыва? может дополнительный датчик вкрутить в батарею и куда его подключить? Или это конструктивный недостаток котлов данного типа? |
|
Добрый день, Станислав. Необходимо выставить температуру по воздуху градусов 30-35 а управлять котлом температурой теплоносителя (нижним регулятором). Задайте котлу 50-55 градусов и пусть работает. При выполнении программы горелка будет выключаться а циркуляционный насос нет. Радиаторы будут постоянной температуры. Подберите нужный температурный режим самостоятельно. С уважением, сервисный центр |
|
|
Максим 2013-01-02 23:40:10 |
у меня котел kiturami Turbo 13R, он последнее время когда работает, периодически через какое то время выключается, а потом опять включается через минуты 2-5, ошибок на датчике не показывает, нормально ли это? |
|
Добрый день, Максим. Возможно вы установили слишком низкую температуру теплоносителя. В худшем случае топливо подается с перерывами. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2013-01-02 22:26:19 |
Здравствуйте,стоит котёл мульти-топливный. При топке за счёт древесины во время включения на приборной панели загорается лампочка "топка", спустя несколько секунд котёл начинает сильно гудеть, и лампочка переключается на "Индикатор безопасности", следовательно отопление не поступает, в чём проблема? |
|
Добрый день, Владимир. Для ответа на ваш вопрос нам нужно знать марку и модель котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2013-01-02 16:19:08 |
Здравствуйте,у меня котел Kiturami World 5000 16U.При включении,когда зажигается газ,котел как будто сейчас взорвется это так надо или что то с ним не так и громко работает,шум слишен по всей квартире.Разесните,что с котлом или это его работа???Спасибо |
|
Добрый день, Владимир. Нужна корректная настройка котла специалистом. Запуск должен происходить плавно, без сильного шуиа. С уважением, сервисный центр |
|
|
николай 2013-01-02 08:35:48 |
уменя дизельный китурами 21 перестал запускаться все работает форсунка не брызгает топлиав до форсунки топливо подходит подскажите надо менять форсунку или топливный насос не создает давления форсунку выкручивал смотрел все чисто |
|
Добрый день, Николай. Если топливо до форсунки доходит, последним элементом в топливной системе является форсунка. Необходимо разобрать и промыть форсунку или заменить ее. С уважением, сервисный центр |
|
|
ибок 2013-01-02 08:28:45 |
код ошибки 01 |
|
Добрый день, ибок. Для ответа на ваш вопрос нам нужно знать марку и модель котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Юрий 2013-01-01 11:57:05 |
Здравствуйте подскажите как настроить котёл китурами 17турб. очень большой расход 25литров в сутки дом утеплёный 50квадратов стоят батареи и теплые полы живу в сочи у нас холодов сильных нет |
|
Добрый день, Юрий. Прежде всего необходима замена форсунки на менее производительную и с помощью манометра для измерения давлени топлива выставить рабочее давление 9-10атм. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2012-12-30 14:03:24 |
Добрый вечер! котел KSO 70. работает второй год,все было нормально.Вот вчера произошел сильный хлопок,отвод от трубы отлетел,но не отключился,хотя должен был по идее. проверил дымоход-все чисто.Собрал,запустил,все работает. запустился мягко как обычно,через 6 часов опять тоже самое. Сегодня разобрал весь котел,и не знаю чего ему не хватает. то летом делал,чистил мыл снимал и т.д. |
|
Добрый день, Владимир. Необходимо в открытом состоянии запустить горелку и возможно проявится дефект. Возможны многие варианты: не постоянно работает трансформатор розжига (топливо подается а искры на электродах нет, после появления искры происходит хлопок); трещина на электродах розжига (искра пробивает на корпус а когда происходит пробивание между электродами происходит хлопок); неисправен клапан на топливном насосе (при отключении напряжения на катушке солянойда, топливо частично продолжает попадать в топку, накапливается и при очередном запуске происходит хлопок); неисправен блок управления (нарушена диограмма выполнения программ, т.е. выполнение идет в неправильной последовательности команд). С уважением, сервисный центр |
|
|
liza 2012-12-29 20:21:51 |
добрый вечер у меня котел чао беретта,набираю воду в систему а из автовоздушника на водяном насосе течет вода.подскажите в чем проблема. |
|
Добрый день, liza. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-12-29 01:16:11 |
упало давление воды в отоплении в котле аристон, течи вроде нет что это может быть еще. подпитка котла тоже не срабатывает наверное, по крайней мере счетчик холодной воды стоит на месте |
|
Добрый день, Андрей. Мы занимаемся ТОЛЬКО котлами kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений 2012-12-28 13:55:45 |
Добрый день! Имеется котел Turbo 13R. Хочу подключить его к ИБП. Какой ИБП посоветуете? |
|
Добрый день, Евгений. Рекомендуем использовать ИБП не менее чем 400-500Вт. Неплохо зарекомендовали себя ИБП Teplocom. С уважением, сервисный центр |
|
|
Надир 2012-12-28 10:53:23 |
дизелный Котел Китурами на (100м*)Сколько литров топлива расход в сутки . |
|
Добрый день, Надир. Котел turbo 13R при полной нагрузке потребляет 1,7-1,9кг/час. Расход в сутки будет зависеть от утепления дома и от заданной температуры. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-12-28 06:32:15 |
Здравствуйте,у меня котёл worid 3000.20r.Давление в системе отопления 1,5.Объём системы 160л воды.Объём расширителя 30 литров, но при вкючении крана ГВС давление в котле постопенно падает и выдаёт ошибку 95,тоже самое происходит и при вкюченной кнопке"душ",после подпотки "ручным клапаном"котёл снова запускаеться,прочечки воды в соединениях не наблюдаеться.Контур ГВС и ОТОПЛЕНИЯ раздельные?Как работает котёл при включении кнопки"Душ"?Как работает трёхходовой клапан?Что куда переключает?Спасибо.С наступающим НОВЫМ ГОДОМ! |
|
Добрый день, Сергей. Контур отопления и ГВС - раздельные, связь между ними только через подпиточный кран. Кнопка "Душ" к подпитке или потере давления отношения не имеет. Кнопка "Душ" предназначена для продолжительного приготовления горячей воды (2,5 часа), после, автоматически переключается в режим "Присутствие". Трехходовой клапан предназначен для переключения теплового потока с большого круга (система отопления) на малый круг (бойлер-насос-бойлер), циркуляционный насос перемешивает теплоноситель в бойлере для более качественного и равномерного получения ГВС. Скорее всего проблема с подпиточным краном, т.к. при ипользовании ГВС теплоноситель из системы отопления попадает в контур ГВС, происходит падение давления. С уважением, сервисный центр |
|
|
Татьяна 2012-12-27 23:20:45 |
Добрый вечер!у меня котел Ariston BS 24 CF,температу выставляю 60 с,но она не поднимается выше 40С,при запуске котла загорается желтый значек,потом конел включается,в чем проблема? |
|
Добрый день, Татьяна. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
игорь 2012-12-26 23:14:47 |
Какие причины у котла нобиль плюс 24,выключаеться котел и насос ниже 70 градусов |
|
Добрый день, Игорь. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Анатолий 2012-12-26 11:20:31 |
Котел Китурами 21турбо.1. После длительного нажания на кнопку пуск на выносном пульте высвечивается мигающая температура носителя и не возвращается после 1 мин на показание температура помещения. 2. Температура носителя в котле не поднимается выше 52 град. хотя на пульте выставлено 85град |
|
Добрый день, Анатолий. Если нет возврата через одну минуту, тогда переведите котел в исходное состояние самостоятельно. Если температура не поднимается выше 52 градусов, следовательно циркуляционный насос подключен на постоянку. Необходимо сделать переключение насоса от котла (желтый и зеленый провод). С уважением, сервисный центр |
|
|
Елена 2012-12-25 20:35:24 |
Здравствуйте. Котел kiturami 13R. Пламя гаснет. Показывает ошибку 07. Секунд через 10 опять загорается. Сейчас поздний вечер, специалистов вызвать нет возможности. За окном - минус 20. Температура в помещении упала с 23 до 18 за 2 часа. Если не отключать котел, он не выйдет из строя из-за этого до завтра? |
|
Добрый день, Елена. Выход из строя маловероятен. При появлении кода ошибки, котел блокирует работу самостоятельно. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Владимир Каверин 2012-12-25 19:35:28 |
Добрый день! Помогите подобрать котел Logano G125 на дизельном топливе: дом мансардный дерево брус толщина стены 18 см. Мансарда кровля 20 см Rockwool Площадь дома 160 кв.м. 80 метров на этаж регион Республика Алтай Спасибо. |
|
Добрый день, Владимир Каверин. Этот вопрос вы можете задать на сайте www.teplotehnika.com. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Павел 2012-12-25 18:19:20 |
Здравствуйте! У меня котел World-5000-30R, при нагреве издает звук как-будь то закипает вода, и ещё медные трубки справа у теплообменника в накипи и где то проходят продукты сгорания(может так и должно быть, но сверху идет горячий влажный воздушный поток с запахом газа). |
|
Добрый день, Павел. Всех этих замечаний не должно быть. Необходимо полное обследование и исправление всех недостатков, иначе это может привести к выходу из строя дорогостоящих блоков. С уважением, сервисный центр |
|
|
Вадим.Сургут 2012-12-25 16:41:17 |
Здравствуйте, котел китурами world 3000 13R, при включении запускается розжиг, подается газ происходит возгорание, пьеза гаснет и с ней гаснет огонь и котел выдает ошибку 01. ничего не помогает, в чем дело? |
|
Добрый день, Вадим. Срочно необходимо проверить датчик контроля пламени. Возможно нужно добавить газа на газовом клапане. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-12-25 11:17:16 |
Котёл NAVIEN Ace TURBO 30K отработал всего сутки и стал выдавать код ошибки 03. Приходится по нескольку раз отключать и включать его чтобы завёлся. Отработает как положено по установкам - отключится - на следующем запуске опять та же котовасия. Что может быть не так? Давление газа в трубопроводе - норма (газовщики замеряли). На улице 30-35 мороза (заборная труба - чистая). Очень буду благодарен за помощь. |
|
Добрый день, Андрей. Мы занимаемся только котлами Kiturami. Получить консультацию на свой вопрос вы можете на сайте www.teplotehnika.com. С уважением, сервисный центр |
|
|
Анатолий 2012-12-24 16:11:23 |
Можно ли самому поменять электроды розжига и контроля пламени? И какой метал на электродах? можно ли их сделать самому? |
|
Добрый день, Анатолий. Конечно можно. Металл применен специальный термостойкий, изготовление кустарным методом достаточно проблематично. Рекомендуем устанавливать заводские запчасти. С уважением, сервисный центр |
|
|
максим 2012-12-24 11:28:45 |
подскажите пожалуйста у меня котел китурами турбо 30 как подключить насос грюндфос ups к котлу? я так понял желтый и зеленый провод?а необходимо ли тогда подводить питание 220 или только от котла 2 эти провода? |
|
Добрый день, Максим. Только желтый и зеленый провод - это и есть 220 (цирк. насос). С уважением, сервисный центр |
|
|
Наталья 2012-12-23 21:25:04 |
Китурами турбо дизельный 13 R,почему поработает час,два и показывает ошибку 01,03,и так постоянно. Началось это в морозы. А морозы на улице -30.Соляра зимняя. |
|
Добрый день, Наталья. Необходимо проверить датчик контроля пламени, топливные фильтры, завоздушенность топливной магистрали, напряжение питания при нехватке - стабилизатор обязателен. С уважением, сервисный центр |
|
|
Роман 2012-12-23 19:44:41 |
Здравствуйте у меня вопрос по котлу Kiturami turbo 13R дизельный мне нужно отапливать небольшую теплицу 30м.кв какой примерно будет расход топлива средний. температура нужна 22 градуса. |
|
Добрый день, Роман. Для корректного ответа на ваш вопрос нам неоходимы дополнительные сведения (высота теплицы, наружная температура, материал, из чего изготовлена теплица). С уважением, сервисный центр |
|
|
Виталий 2012-12-23 08:23:40 |
Здравствуйте. У меня газовый котел Kiturami world - 5000. Замерзает дымоходная труба и не срабатывает запуск котла приходиться сбивать лед на конце трубы очищать от льда потом запускается. ЧТО ДЕЛАТЬ ? |
|
Добрый день, Виталий. Если есть возможность необходимо применить коаксиальный дымоход. Если дымоход приставной - необходимо утеплить его. С уважением, сервисный центр |
|
|
Борис 2012-12-22 21:08:01 |
здравствуйте,у меня котел китурами турбо 13r,не можем запустить,включается,10 минут работает и выключается,саляру в фильтр не набирает,потом набирает. форсунку снимали чистили,в воде была и грязи,код ошибки 01,фильтр заменили (не на родной)какие то звуки иногда произносит, и иногда трясется гофра.помогите нам а то боимся замерзнуть... |
|
Добрый день, Борис. Необходимо давать топливо после отстоя, желательно подогретое (в крайнем случае находящееся в помещении). Рекомендуем установить дополнительный фильтр перед штатным фильтром. Часто используем камазовские фильтры а также фирменные Oventrop. С уважением, сервисный центр |
|
|
андрей 2012-12-22 20:40:04 |
установлен дизельный котел Kiturami Turbo 13.температура за окном -10,дома +20 градусов.расход топлива 20 литров в сутки.это нормальный расход? |
|
Добрый день, Андрей. 20 л/сутки примерно соответствует 12 часам работы котла. В зимнее время - это вполне нормально (даже хорошо). С уважением, сервисный центр |
|
|
Анастасия 2012-12-21 16:41:11 |
Здравствуйте ещё раз,дело в том,что на выносном пульте t выше 45гр не выставляется,как именно повысить подачу газа на блоке управления,надо снимать крышку? и если можно более подробно опишите этот процесс,т.к я не совсем поняла что именно надо крутить.Я сняла крышку, судя по схеме устройства котла,блок управления справа,но там очень много мелких штучек. |
|
Добрый день, Анастасия. На блоке управления есть регуляторы min и max, соответственно отвечающие за верхнее и нижнее значение газа. Отрегулируйте регулятором max, визуально наблюдая через смотровое окно. С уважением, сервисный центр |
|
|
Вениамин 2012-12-21 16:06:18 |
нам поставили недокомплектованный котел KituramiKSOG-200 с горелкой TGB-200R.На нем отсутствует с правой стороны считывающее устройство модуляции вентилятора.Подскажите где можно заказать отдельно эту запчасть. |
|
Добрый день, Вениамин. Вентилятор на TGB-200 не модулируемый. Напишите точнее какой именно запчасти на горелке не хватает. С уважением, сервисный центр |
|
|
Игорь 2012-12-21 10:53:10 |
Здравствуйте установили газовый котел на отопление kiturami world 5000,работал 3 дня нормально сегодня ночью вырубился ,включаю он гудит и тут же замолкает начинает мигать ER - 2 .Позавчера заканчивался газ были ошибки 01 03 и 08 сегодня вылазила 95 давление упало закачали еще воды,в трубах незамерзающяя жидкость.Подскажит е что делать .Заранее спасибо. |
|
Добрый день, Игорь. По этому вопросу можете проконсультироваться по нашей бесплатной линии 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Данис 2012-12-21 08:41:07 |
Здравствутйте ! У меня котел Китурами World-5000 13R, влючаеться работает секунд 10 и выключаеться. Пишит ошибку 07 что это означает ? Подскажите пожалуйста ....спасибо. |
|
Добрый день, Данис. Код ошибки 07 - неправильно работает вентилятор. необходимо проверить вентилятор на факт загрязнения крыльчатки, засорение первичного теплообменника, задувание через трубу выхода продуктов горения. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2012-12-21 01:48:33 |
У меня котёл world 5000-20R LNG для рабты на балнном газе требуется ли замена форсунок? Если требуется то дайте информацию о том где их можно приобрести и сколько они стоят. Недавно появилась ошибка 07 посмотрел дымоход всё чисто тлько сажа есть, проверил вентилятр тоже вроде всё в норме может забит сажей теплобменник? И если да т как и чем его можно почистить? |
|
Добрый день, Владимир. Форсунки можете приобрести в нашем интернет магазине. Информацию можете получить по нашему бесплатному номеру 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-12-20 23:31:39 |
Здравствуйте! При запуске котла срабатывает продувка и горит код ошибки 02, при этом моргает индикатор "горелка", котел жидкотопливный kiturami 21r, в чем может быть неисправность? |
|
Добрый день, Александр. Код ошибки 02 - выход из строя датчик контроля пламени. С уважением, сервисный центр |
|
|
виктор 2012-12-20 18:52:15 |
у нас нынче установили в 2-х 24-х квартирных домах газовое отопление. в одном доме котлы r13, в другом-r16.у нас котлы r13, мы в 40-градусные морозы не мерзнем а другом доме замерзают.установлена температура 25-28 градусов, а котлы нагревают только до 19-20. почему? представители фирмы только улыбаются... |
|
Добрый день, Виктор. Нужна корректная настройка котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Ирина 2012-12-20 15:02:56 |
Здравствуйте. Прошу проконсультировать по работе котла World 5000 20R. Недавно поставили котел, выставили на нем температуру 26 градусов, на улице тогда стояла температура -10 градусов,но котел не разу не нагрел дом до нужной температуры, максимум температура в помещении была +14 градусов. В данный момент, когда на улице -30, температура не поднимается выше 11 градусов, даже в самом маленьком помещении (дом 100 кв. метров). Температура теплоносителя стоит на максимуме (если это полоски внизу экрана на пульте ). В чем может быть проблема? |
|
Добрый день, Ирина. Вы можете получить подробную консультацию по нашему бесплатному номеру 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
павел 2012-12-20 10:00:17 |
Котел дизельный Китурами турбо 13R. После месяца работы снял трубу дымохода а там слой сажи примерно 2-3 мм. Увеличился расход топлива и время работы котла в большую сторону. Как самостоятельно почистить котел и правильно отрегулировать подачу воздуха к горелке? Большая прозба помочь как можно быстрее и точнее! Заранее очень благодарен вам!!! |
|
Добрый день, Павел. Для получения консультации по данному вопросу позвоните на наш бесплатный номер 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Ольга 2012-12-20 06:30:20 |
Скажите, почему котел очень сильно стал гудеть? Гудит так, будто бы самолет взлетает, очень сильно. Что это может быть? Такая проблема появилась после того, когда у нас произошел взрыв в городе. Китурами world plus 25r |
|
Добрый день, Ольга. Нужно произвести плановое техническое обслуживание. Скорее всего произошло засорение дымососа или произошел сбой в работе газового клапана. С уважением, сервисный центр |
|
|
Артем 2012-12-19 23:09:07 |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, подойдет ли форсунка 0,4080Н на китурами 17 турбо, или лучше поставить 0,4060Н. Спасибо. |
|
Добрый день, Артем. 60 и 80 - это угол распыления форсунки. при соответствующей настройке применить можно любую. С уважением, сервисный центр |
|
|
роман 2012-12-19 22:17:52 |
здраствуйте у меня вапрос о катле лемакс почему при запуске котла он очень бахает |
|
Добрый день, Роман. Мы работаем только с котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Павел 2012-12-19 21:13:18 |
Здравствуйте,разрешаеться ли официально работать газовым котлам вашей фирмы с антифризом(или каким то определённым конкретно моделям),с вытекающими соответственно обязательствами-сервесное обслуживание и гарантия сохраняеться |
|
Добрый день, Павел. С проточными котлами анимфриз использовать можно, но мы рекомендуем теплоносители, т.к. некоторые антифризы разъедают элементы котлов (крыльчатки и т.д.). С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-12-19 20:56:36 |
Здравствуйте!... Котёл KSG-70R/Два котла.Подключение - каскадное.Проблема - включаем,несколько секунд идёт горение и отключение горелки.Пауза,повторный запуск и всё повторяется.И высвечивает код ошибки "06". Переставили пульт и циркуляционный насос на ведомый котёл,чтобы проверить - может неисправность автоматики.Второй точно так же после двух включений-выключений выдаёт ошибку 06. Помещение прохладное,но не минус.Датчик разряжённого воздуха,слева от горелки с подключённым воздушным каналом от вентилятора "щёлкает"(проверяли на вдох-выдох).Буду благодарен за подсказку возможных проблем срабатывания защиты автоматики.Может ли быть причина в неотрегулированой подаче газа на горелке? |
|
Добрый день, Александр. Необходимо настроить газовый клапан, явно не хватает давления газа (под заглушкой находится регулятор, вращением в сторону закручивания - увеличиваем давление). Причиной также может быть зауженная подводка газа. Попробуйте сделать регулировку, заслонкой забора воздуха. С уважением, сервисный центр |
|
|
Анастасия 2012-12-19 19:38:44 |
Здравствуйте!У меня такая проблема,Котёл Kiturami woird5000 r13,всё было нормально,но после того как наступили холода t в помещении упала до 11 гр,на термостате t теплоносителя 45 гр, выше не поднимается, котёл работает в режиме "зима".Вызвала мастера,он сказал ,что проблема в низком давлении газа,но Давление газа в газопроводе нормальное,как повысить t доме и t теплоносителя? или в режиме "зима" максимальная t это 45 гр? батареи в доме горячие,в каждой комнате 1 батарея по 10 секций, площадь дома около 110 кв.м. 2 этажа. Прошу помогите !!! В чём причина такой низкой t в доме? Заранее благодарна! |
|
Добрый день, Анастасия. Выставленная температура 45 градусов - это выставленная температура воздуха. необходимо повысить температуру теплоносителя на выносном пульте. если эта операция сделана, необходимо добавить на блоке управления подачу газа (вращение производить против часовой стрелки). С уважением, сервисный центр |
|
|
владимир 2012-12-19 18:31:19 |
у меня не работает на дизельном котле насос и нет искры. это случилось после того как закончилось топливо |
|
Добрый день, Владимир. На выносном комнатном пульте должен высветиться код ошибки - это подсказка. Нет розжига и не включается насос - это какой либо из датчиков блокирует работу котла (датчик уровня теплоносителя, термодатчик и т.д.). С уважением, сервисный центр |
|
|
Альбина 2012-12-19 18:15:15 |
Если я установлю на сон, то через сколько часов включится котел? |
|
Добрый день, Альбина. Функция "Сон" означает снижение температуры на 20% на 6 часов, после этого котел переходит в нормальный режим. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-12-18 23:48:52 |
китурами r13 выдает ошибку "01", при включении издает харатерный грохот, продскажите что делать??? |
|
Добрый день, Александр. Не поступает топливо в топливный насос. Вероятнее всего засорен фильтр или сеточка на входе в насос, завоздушен топливный фильтр, засорена магистраль подвода топлива. С уважением, сервисный центр |
|
|
Илия 2012-12-18 20:11:07 |
Здравствуйте, как правильно отрегулировать газовую горелку газового котла KITURAMI TURBO-30R по смотровому окошку, через какой промежуток времени должен включаться циркуляционный насос при температуре 80град.(сколько оборотов выкручивать винт регулировки газа и на какое деление установить воздушную заслонку) Буду весьма признателен! |
|
Добрый день, Илия. Рекомендуем получить консультацию у специалиста напрямую по нашей бесплатной линии 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-12-18 19:42:25 |
Добрый вечер! Подскажите по котлу КОВ-12,5СТ(с): до этого стоял АОГВ-11,6-1, прогорели горелки,3 дня назад заменил на КОВ-12,5СТ. Горелка загорается только наполовину, прикрываю форсунку пальцем и тогда горелка загорается полностью. Температура в котле не поднимается выше 60 градусов, хотя котел помощнее старого. За 3 дня прогрел дом в 60 кв.м. только до +18гр. Может ли быть причиной повышенная тяга? |
|
Добрый день, Сергей. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Илия 2012-12-18 19:28:19 |
Здравствуйте, мне необходима инструкция по ремонту и эксплуатации газового напольного котла KITURAMI TURBO-30R, можете подсказать где можно скачать или почитать, буду весьма признателен за помощь! |
|
Добрый день, Илия. Инструкции по ремонту нет. Высылаем тех. паспорт. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-12-18 18:08:18 |
Добрый день. Котел kiturami turbo 17R. Как и чем рекомендуете промывать форсунку во время технического обслуживания? Как часто следует ее менять на новую? |
|
Добрый день, Сергей. Промывку производим ацетоном или спец. жидкостями для промывки корбюраторов, иногда используем ультразвуковые ванночки. Обслуживание производим по мере необходимости но не менее одного раза в год. Реже, один раз в два года. Замены производим по факту износа. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-12-18 13:01:21 |
Газовый котел Китурами world 16R, при запуске выдает код ошибки 95, при этом давление в системе отопления 1,5 но как только открываю кран подачи воды и кран обратки, давление падает, вода выходит через водосливное отверстие, при этом циркулционный насос запускается работает 5-10 секунд и отключается. Почему вода выходит из котла и как сохранить давление внутри котла и в системе? |
|
Добрый день, Сергей. Для получения ответа на ваш вопрос рекомедуем получить консультацию по нашей бесплатной линии 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Анна 2012-12-18 12:00:53 |
Подскажите почему может дизельный котел не нагонять температуру. Ставим 35 градусов но больше 21 не поднимает. До этого нормально работал. |
|
Добрый день, Анна. Необходимо повысить температуру теплоносителя нижним регулятором. С уважением, сервисный центр |
|
|
Максим 2012-12-18 11:43:50 |
Доброго времени суток. Kiturami World 5000 16r, в морозы каждые 3-4 часа ошибка 95 (при более теплой температуре - реже выдает 95 ошибку), может поставить дополнительный расширительный бак или открыть кран на расширительный бак, который используется при печном отоплении? |
|
Добрый день, Максим. Конечно нужно открыть кран. У вас в системе не хватает расширительного бака. С уважением, сервисный центр |
|
|
маша 2012-12-18 11:10:02 |
почему не держит давление воды в системе |
|
Добрый день, Маша. Ваш вопрос непонятен. Нужна более подробная информация. С уважением, сервисный центр |
|
|
Павел 2012-12-18 05:45:03 |
Здравствуйте у меня дом 200кв. Есть перспектива газа, установлен газовый настенный Вайланд 24кВт. На данном этапе отопление с балонов сжижиного газа. Сейчас плохое испарение газа соответственно катёл работает не на полную мощность. Я хочу установить дополнительно Китурами дизельный. Есть ли возможность подключение котла к существующему каналу дымохода в стене. И какой котёл Вы посоветуете. И есть ли возможность выезда специалиста на место для консультации и составления сметы в Краснодаре. |
|
Добрый день, Павел. Выезд специалиста возможен. Все вопросы можно решить во время приезда специалиста. Получить консультацию можете по нашей бесплатной линии 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
РомаРИО 2012-12-18 04:16:56 |
Здравствуйте, подскажите на котёл китурами 13 турбо можно паралелить два церкулярочных насоса?? |
|
Добрый день, РомаРИО. Да, это возможно. Главное, чтобы суммарная мощность не превышала 350Вт. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-12-17 22:09:59 |
вайлонт 280 atmoTEC pro/turboTEC pro двух контурный, можно ли регулировать насос( увеличить время работы)или к нему лучше нелезть? |
|
Добрый день, Сергей. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Ольга 2012-12-17 21:07:15 |
Добрый вечер, ОЛьга. Помогите решить проблему-у меня котел FONDITAL VICTORY GTRF24, при включении ГВС в течение 1-2 минут, давление падает до 0. Приходится открывать кран подачи ГВС. Утечек никаких нет, в системе воздуха нет. Котел а эксплуатации 2,5 года. С уважением, Ольга |
|
Добрый день, Ольга. Мы занимаемся исключительно котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-12-17 20:39:12 |
Доброе время суток. 1. при давлении насоса 9 кг/см идет сильный черный дым и все колосники забиваются. длина вытяжки 6м.вверх. (помещение 8 м потолки) может либыть это причиной не полного сгорания топлива (д/т летние). 2. клинит насос. при его раборке вероятнее всего причина - "средняя" крышка насоса сильно прижимает внешнею шестеренку. какие могут быть причины этому. в эксплуатации 2 мес. Kiturami 70r |
|
Добрый день, Алексей. Давление на форсунке может быть сниженным от 7 до 8атм. Нужна регулировка воздуха. Насос клинит не из-за крышек, возможно было попадание воды совместно с топливом. Вероятно был повышенный износ и попадание стружек между шестеренками. Можно попробовать вал насоса подключить к дрели, залить в него солярку и попробовать притереть насос. Если не получится нужно делать замену насоса. С уважением, сервисный центр |
|
|
Наталья 2012-12-17 19:16:09 |
Здравствуйте. у нас частный дом, стоит двухконтурный настенный котел NEVA LUX 8224, очень часто, можно сказать ежедневно выдает ошибку 03. С чем это связано и, что делать? На улице мороз. Помогите пожалуйста. |
|
Добрый день, Наталья. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-12-17 17:01:58 |
Возможно ли эксплуатировать turbo r17, если циркуляционный насос работает независимо от котла. Спасибо. |
|
Добрый день, Андрей. Конечно можно. Никаких проблем с этим нет. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-12-17 14:29:09 |
Да но, пирометр показывает 99,8 температуру кипящего чайника, 02 градуса погрешность не большая , не 8 же градусов, У меня два котла Kiturami 3000 35 квт. Второй котел показывает правильную температуру. При выключении котла например на 85 градусов второй котел при нажатии кнопки рестарт 5 секунд показывает 85-86 градусов, а про котел первый всего 78 градусов. Точно также на температуру 75 градусов, второй котел показывает 74-75 градусов, а первый всего 67-68 градусов. А увеличивать секции батарей , у нас это отапление около 6 лет и те годы в самый холод батареи выхали жаром, при 85 градусов, а сейчас этого нет. И главное, разными термометрами, пирометрами и внутренним установкам (рестарт 5 сек)показывает температу на 8 градусов ниже. Замер произвожу, в тот момент, когда котел выключается, то есть набирает нужную температуру , например 85 градусов. Вот поэтому я задал этот вопрос, как 85 градусов сделать 85, а не 78? Мне эти 5-8 градусов позарез нужны для сильных морозов. |
|
Добрый день, Александр. Скорее всего вам надо заменить датчик температуры. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-12-17 10:08:36 |
Здравствуйте!Меня интересует несколько вопросов по дизельному котлу Kiturami? 1.В чем отличие TURBO от простого? 2.Можно ли его поставить в один контур с электрокотлом, для догрева теплоносителя в электрокотле, и нужен ли тогда второй циркуляционный насос для дизеля, если в электрокотле присутствует свой? 3.Дымоход- у меня в котельной стоит ТТ котел с вертикальным дымоходом длиной 5 метров и диаметром 150 мм,можно ли будет врезать дизель в этот дымоход? |
|
Добрый день, Андрей. 1. Turbo подразумевает подачу топлива под высоким давлением и принудительное нагнетание воздуха. 2. Котлы можно поставить в любом положении, все зависит от схематического решения вашей котельной. При достаточной производительности первого циркуляционного насоса, второй может не понадобиться. 3. Врезка в имеющийся у вас дымоход вполне подходит. С уважением, сервисный центр |
|
|
руслан 2012-12-17 03:35:19 |
здраствуйте.разобрал топливный насос.думаю неправильно собрал.где можно найти схему насоса.сервиса нет.котел-китурами турбо17.и еще вопрос,обгорают ли электроды?проверял на искру,она есть,топливо поступало,но не загоралось.может надо менять электроды?спасибо |
|
Добрый день, Руслан. Схемы топливного насоса у нас нет. Электроды со временеи обгорают, необходимо их подводить. Расстояние между электродами 7-9мм. Можете получить консультацию по нашей бесплатной линии 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
олег 2012-12-17 00:25:23 |
здравствуйте котел китурами 17р дизель месяц работал хорошо потом периодически начал выдавать ошибку 01 все чаще при перезапуске котел запускался.но сегодня при попытке перезапустить ошибка 01 и все тут .топливопровод до насоса чистый снимал горелку бы ло не много сажи но форсунка чистая електроды поджига чистые внутри где смотровое стеклышко датчик чистый без намека на сажу все поставил на место ошибка 01 не запускается на улице 18 мороза подскажите что делать |
|
Добрый день, Олег. Необходимо немного уменьшить подачу воздуха заслонкой на воздухозаборе горелки. С уважением, сервисный центр |
|
|
Артем 2012-12-16 17:34:31 |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, у меня Kiturami 17R, для экономии топлива хочу поставить форсунку меньшей мощностью с Kiturami 9R,возможно ли это, и будет ли работать котел после этого в нормальном режиме? Спасибо. |
|
Добрый день, Артем. Необходимо отрегулировать топливный насос на меньшее значение, т.к. производительность форсунки Turbo 9R меньше форсунки Turbo 17R. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-12-16 11:20:56 |
добрый день. какое давление должно быть на выходе из насоса котла Kiturami 70r. а, также кол-во подаваемого воздуха. |
|
Добрый день, Алексей. На выходе из насоса, на форсунку подается 8-9кг/см2. Количество воздуха регулируется по газоанализатору. С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2012-12-16 11:16:14 |
здравствуйте, у меня такой вопрос. у меня стоит битопливный котел KITURAMI KRM-70R, могу ли я на него установить газовую горелку(если да, то какую)? С учетом того что этот котел предназначен на площадь в 810кв.м, а у меня всего 400кв.м. |
|
Добрый день, Алексей. КKRM 70 предназначен для работы с горелкой 70R. Наиболее подходит родная горелка, т.к. горелки меньшей мощности имеют флянец крепления меньшего размера. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2012-12-16 10:05:16 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при работе дизельного котла Китурами турбо 30 появились звуки неравномерного горения, периодически останавливается горит 01, увеличился расход солярки, а под форсункой на полу небольшая лужица маслянистой жидкости. Сервисного центра в округе по ремонту нет, как можно починить? В работе котел с ноября месяца 2012. |
|
Добрый день, Дмитрий. Прерывистый звук и код ошибки 01 свидетельствует о неравномерной подаче топлива. Вероятнее всего произошло засорение фильтра, форсунки или топливного насоса. Необходимо разобрать горелку, промыть топливную систему от фильтра до конца тракта, включая и форсунку. Небольшая лужица свидетельствует о неполном распыле топлива, из-за этого повышенный расход и низкое КПД. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-12-16 07:12:29 |
кател кутурами17турбо,постоянно отключается датчик огня,подскажите причины,и что делать |
|
Добрый день, Алексей. Получить консультацию по этому вопросу вы можете по нашей бесплатной линии 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
вячеслав 2012-12-15 22:49:05 |
Здравствуйте, приобрили газовый котел Китурами WORLD 5000 20r В моём доме 227 кв.м На ночало зимы установили 26 градусов котел нормально поддерживал эту температуру.Когда наступили морозы -35 температура в доме упала до 20 и больше не подымается.В чем может быть причина? |
|
Добрый день, Вячеслав. Установите выше температуру теплоносителя. При необходимости увеличте подачу газа регулировкой на блоке управления, верхним регулятором. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-12-15 22:10:53 |
Здравствуйте! Живу в деревянном доме. Общая площадь 90 кв. метров. Посоветуйте какой котел нужен. И можно ли купить горелку и установить в имеющийся котел на твердом топливе? Спасибо. |
|
Добрый день, Александр. Рекомендуем котел мощностьдю 11-15кВт. Да, поставить горелку можно, если в вашем котле это предусмотрено. С уважением, сервисный центр |
|
|
РОМАРИО 2012-12-15 01:47:08 |
Здравствуйте у меня котёл китурами 13 турбо я не понимаю как работает таймер?? я хочу чтоб через два часа он включился и начал работать а потом отключился и т.д. (мои действия я его включаю ставлю температуру в комнате 20гр, потом ставлю таймер отсрочка 2 часа, но он включается не через два часа а сразу и начинает работать) ПОМОГИТЕ МНЕ РАЗОБРАТЬСЯ ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ!! почему включается сразу??? |
|
Добрый день, РОМАРИО. В режиме "Таймер" котел проработает 20 мин. (заводская настройка), отключиться на 2 часа и снова включится на 20 мин и т.д. (котел работает 20 мин. с остановкой на интервал, который вы зададите 1час, 2 часа, 3 часа и т.д.). С уважением, сервисный центр |
|
|
Олег 2012-12-15 00:06:27 |
Задаю температуру 55гр. греет до 60гр. и отключается все нормально.Стоит задать температуру до60гр. греет до 62гр. и не отключается. Заранее спасибо помогите пожалуста |
|
Добрый день, Олег. Не отключается, потому, что происходит модуляция горелки и происходит постоянная работа - это нормальное явление. Мощность котла совпадает с рассеиваемой мощностью системы. С уважением, сервисный центр |
|
|
Анастасия 2012-12-14 19:35:23 |
Здравствуйте. Я все с той же проблемой. Котел китурами ворлд плюс 25. Ошибка 01, вчера работал нормально, ветер опять же сильный был, но хотя так же время от времени выдавал ошибку 01. Перезапускали все было ок. Сегодня же вечером опять выдает ошибку 01, перезапускали - 0,не зажигается пламя. Сняли гофру, чтобы забор воздуха был из помещения - ничего не помогает... Подскажите, пожалуйста...что делать? Температуру набирал очень медленно(которая в комнате), т.е. работал почти 2-3 дня без отдыха |
|
Добрый день, Анастасия. Позвоните по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40 и получите корректную консультацию. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-12-14 18:12:38 |
C помощью цифрового пирометра установили, что теполноситель установленный на 85 градусов, автоматика выключает горелку на 78градусов. Подскажите, как установить температуру выключения 85 градусов.(Когда регулятор стоит на 75, выключение 65-67 градусов). В остальном работа котла хорошая. В самые холода эти 5 градусов как раз помогли бы. |
|
Добрый день, Александр. Датчики и ваш перометр обладают определенной степенью погрешности. выводить точность аппаратуры до десятых градусов не имеет смысла. Если в морозы не хватает температуры, рекомендуем увеличить площадь теплообменника (радиаторы). С уважением, сервисный центр |
|
|
Юлия 2012-12-14 15:47:42 |
Здравствуйте!Порекомендуйте пожалуйства котел для 2-х комнатной квартиры,общей площадью 42,6 кв. метров.Комнаты,кухня и ванная,кроме коридора отапливаются,действующим котлом. |
|
Добрый день, Юлия. Для вашей квартиры необходим котел мощностью от 9 до 11кВт. С уважением, сервисный центр |
|
|
вячеслав 2012-12-13 21:35:45 |
Здравствуйте! У меня котел World-5000-r20 Котел работает нормально без ошибок только почему то сейчас когда по холодало -35 он выше 21 в доме не нагревает, хотя до этого нагревал до 25? И можно на блоке управления как то увеличить мощность котла с 20 до 25-30? |
|
Добрый день, Вячеслав. Если есть возможность, повысьте температуру теплоносителя на пульте управления. Если на пульте стоит максимум, необходимо на блоке управления, регулятором добавить верхнее значение давления газа. Регулятор работает против часовой стрелки в сторону увеличения подачи газа. С увазжением, сервисный центр |
|
|
Константин 2012-12-13 21:08:08 |
Добрый день весной купил Kiturami WORLD 5000 16R сейчас возникла проблема,через водосливное отверстие скидывает воду и через некоторое время загораеться ошибка 95 в день по нескольку раз |
|
Добрый день, Константин. Неисправен расширительный бак или на системе отсутствует дополнительный расширительный бак. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-12-13 20:04:12 |
Здравствуйте у меня настенный китурами 5000 при работе посторонний шум от циркуляционного насоса что это может быть? При снятии крышки котла не отключается что это ? Где вентилятор на стенке корпуса налет откуда ? (некоторое время в котельной чувствовался посторонний запах от горения (котел с закрытой камерой сгорания) откуда? |
|
Добрый день, Андрей. Шум от циркуляционного насоса может быть из-за трения крыльчатки о корпус насоса. Причиной может быть - сломана фиксирующая шпонка. При снятии крышки с котла он не должен отключаться. Потоком воздуха забрало из помещения или с улицы. С уважением, сервисный центр |
|
|
владимир 2012-12-13 09:40:44 |
Здравствуйте. Купил китурами 21р турбо. Но в книжке незаписано как выставлять температуру включения бойлера. Как это сделать? |
|
Добрый день, Владимир. Для ответа на ваш вопрос позвоните на наш бесплатный номер 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Анастасия 2012-12-12 19:24:44 |
Здравствуйте. Помогите,пожалуйста. Котел китурами ворлд плюс 25. На улице очень сильный ветер, время от времени выдает ошибку 01 - это мне понятно, что не зажглось пламя, но сейчас перезапускала котел раза 4 уже, пламя все равно не зажигается... Что мне делать? |
|
Добрый день, Анастасия. Если у вас смонтирован коаксиальный дымоход, при сильном ветре снимите пластиковую гофру с воздухозаборного патрубка котла, забор воздуха должен быть из помещения. Если используете встроенный дымоход, попробуйте рукой частично прикрыть воздухозабор и произведите запуск котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Павел 2012-12-12 18:59:42 |
Здравствуйте! У меня котел World-5000-30R, при включении отопительного контура начал визжать, я снял крышку звук идет сверху от нагрева, когда приходит горячая обратка и степень нагрева уменьшается, визжать перестает, и еще когда снял крышку слегка запахло газом??? |
|
Добрый день, Павел. Нужно внимательно осмотреть котел, убедиться нет ли перекоса и трения крыльчатки вентилятора по корпусу. Необходимо проверить циркуляционный насос, как он закреплен, интересует крепление крыльчатки к валу (не сломано ли стопорное кольцо). С уважением, сервисный центр |
|
|
сергей 2012-12-12 16:36:50 |
Китурами 50.Площадь обогрева 400м/кв.В работе 2 месяца.Новый.Заправка-керосин НК Альянс.При включении происходит хлопок сопровождающийся разрушением трубы из сендвичей (не всегда). Внутренний диаметр трубы 120 мм. Длина-2.5 м. Для отвода конденсата установлен тройник. |
|
Добрый день, Сергей. Необходимо проверить работу горелки в открытосм состоянии. Вытащите горелку из котла, разверните ее на свободное место от различных предметов (горючих веществ) и произведите запуск котла. Необходимо убедится, что при продувке не оступает топливо на форсунку, только после подачи напряжения на электроды розжига. после выключения горелки топливо резко прекращает подаваться на форсунку. Хлопки могут создаваться из-за остатков топлива в камере сгорания после предварительного включения горелки. Причиной может быть неполное закрытие электроклапанов на топливном насосе. Если есть возможность проверьте давления в топливном насосе. Номинальное давление 9атм. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-12-12 16:08:37 |
Здравствуйте, приобрили газовый котел Китурами WORLD 5000 16R, установили, н7о при запуске постоянно выдает ошибку Er 95, проверяли вода в баке и системе есть, но котел не запускается и розжиг не происходит. В чем причина и возможно ли ее устранить своими силами? |
|
Добрый день, Сергей. Код ошибки Er 95 - отсутствие теплоносителя или малое давление в системе отопления (не срабатывает реле давления), т.е. ваш расширительный бак находится на малой высоте (если бак открытого типа). Для этого котла желательно использовать закрытую систему отопления. Необходимое давление в системе минимум 0,6атм. С уважением, сервисный центр |
|
|
Вадм 2012-12-11 01:06:09 |
Здравствуйте, у меня стоит дизельный Kiturami Turbo 30R,система отопления теплые водяные полы 260кв.м. После прогрева, полов котел включается с интервалом 1,5-2часа на 8-10мин. Температура в помещении 19гр, температура теплоносителя стоит 65гр. Этот режим работы вполне устраивает, но вода в системе ГВС холодная устанавливаются ли дополнительные датчики температуры воды, чтобы при открытии воды включался котел, как газовая колонка? Постоянно бегать на второй этож чтобы переключить в режим душ очень неудобно. Или нужно ставить накопительную емкость для ГВС? Подскажите пож. решение. |
|
Добрый день, Вадм. Датчика протока в дизельном котле нет. Если есть возможность поставить бойлер косвенного нагрева - это был бы самый идеальный вариант. С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2012-12-11 00:35:55 |
Добрыйь вечер! Вопрос следующий, столкнулся недавно с одной ситуацией и хотелось бы разьяснения, на рабочем котле при снятии крышки (передней), происходит отключение и выводится ошибка 02, котел ворд 2000 16. Почему?...то есть запустить его с открытой крышкой не удалось, как только закрываем крышку простым прижатием к корпусу, котел включается и работает. Открываем крышку, гаснет (ошибка 02), но не всегда. |
|
Добрый день, Алексей. Ответ требует уточнений. Позвоните по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40 для получения консультации. С уважением, сервисный центр |
|
|
Валентин 2012-12-11 00:17:41 |
Добрый день, у меня Kiturami World 5000-13R поменял форсунки с природного газа на сжиженный, подскажите что надо еще до настроить в котле для работы на сжиженном газе? Спасибо! |
|
Добрый день, Валентин. Необходимо на блоке управления сделать переключение тумблера из положения LN в положение LP. Нужно настроить горелку по высоте пламени 5-8см. С уважением, сервисный центр |
|
|
Антон 2012-12-10 14:52:03 |
Здравствуйте.У меня КОВ-12,5 <<Сигнал>>.На основных горелках работает нормально,но когда нагревает до заданной температуры основные горелки отключаются и горит поджиг,но он часто затухает и кател останавливается.Тяга в трубе отличная.Поджиг горит хлопками и неровно.Как его можно отрегулировать?И можно ли это сделать самому или нужно вызывать спецов? |
|
Добрый день, Антон. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-12-10 11:35:48 |
Добрый день. Скажите пожалуйста, где можно преобрести топливный фильтр 40/50 или 76/60 для котла Китурами KSO 70R и эл. двигатель на горелку turbo 70R |
|
Добрый день, Алексей. Эти запчасти вы можете приобрести в нашем интернет магазине (они есть в наличии). С уважением, сервисный центр |
|
|
Антон 2012-12-09 22:46:20 |
Замыкания датчика до оборота цир насоса что нужно делать? |
|
Добрый день, Антон. Ваш вопрос непонятен. Нет данных по марке и модели котла и т.д. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2012-12-09 21:56:20 |
Здравствуйте.У меня KITURAMI WORLD 5000 20R горелка LPG. Подключил пропан, баллона 50л хватило на 20 часов работы.По моим подсчётам должно было хватить 1 баллона на 3-4 дня при максимальной загрузке. Когда начал кончаться газ, котёл стал отключаться, появился запах газа. Вопрос: Может я что-то не настроил на пульту или есть регулировка подачи газа? Надо или нет соединять баллоны между собой, для увеличения цикла подачи газа? На сколько должно хватать одного 50л баллона при квадратуре 100 м2 при работе на максимум? В инструкции по эксплуатации нечего не сказано о порядке подключения на пропан. Благодарю заранее! |
|
Добрый день, Владимир. Для перехода на пропан необходимо: заменить форсунки, сделать переключение на блоке управления из режима LN в режим LP, настроить газовый клапан под работу от пропана. Для более полного использьзования баллонов необходимо, чтобы в связке было минимум 3 баллона, иначе редуктор не в состоянии пропустить необходимого объема газа. Происходит замерзание баллона и редуктора, в дальнейшем выход из строя редуктора. Потребление котла на максимальной мощности 2-2,3кг/час. В 50 литровом баллоне находится 15-18кг. Расход газа определяется теплопотерями помещения и заданной температурой. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2012-12-09 11:53:32 |
Добрый день, у меня газовый котел ATON.Задаю температуру на 40 градусов он работает нормально автоматика на выключение включение срабатывает, а при заданной температуре в 50 градусов, он работает постоянно автоматика не срабатывает на выключение из-за того что он не может нагреть такую температуру,в чем причина? Заранее спасибо. |
|
Добрый день, Дмитрий. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Наталья 2012-12-09 09:15:38 |
Здравствуйте!у меня котёл NAVIEN.уЖЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ КАПАЕТ ВОДА ИЗ ФИЛЬТРА.ЧТО ДЕЛАТЬ????? |
|
Добрый день, Наталья. Мы занимаемся только котлами Kiturami. ответить на ваш вопрос вам могут на сайте www.teplotehnika.com. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-12-08 22:59:49 |
Подскажите пожалуйста как правильно установить коаксиальный дымоход.можно ли его наростить если не хватает длинны и для чего на нём второй отвод с пластиковой гофрой куда её подсоеденять.катёл Китурами турбо-13.Спасибо |
|
Добрый день, Сергей. Коаксиальный дымоход предназначен для работы с газовыми котлами. Пластиковая гофра предназначена к подключению к воздухозабору. На Kiturami turbo 13R используйте только выходной внутренний патрубок. С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений Градский 2012-12-08 17:42:51 |
День добрый. Порекомендуйте, пожалуйста, котел для отопления ангара общей площадью 100 кв.м. при высоте потолка 5 метров. |
|
Добрый день, Евгений Градский. При стандартном утиплениии необходим котел мощностью не менее 23 кВт. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Сергей 2012-12-08 12:36:36 |
Добрый день! Котел Китурами 13 новый. Комнатный термостат CTR 5700 Plus.Как правильнее для комфорта выставить на нем температуру? И когда удерживаешь кнопку "дома", появляются числа от 1 до 9. Что это? Спасибо!!! |
|
Добрый день, Сергей. Задайте температуру воздуха, комфортную для вас, например 24 - 25 градусов. Температуру теплоносителя выставьте 60 - 65 градусов, в морозы 70 - 80 градусов. От 1 до 9 это корректировка численного значения температуры, отражаемая на дисплее (корректировка между контрольным термометром и термометром находящемся в комнатном термостате. С уважением, сервисный центр |
|
|
Виталик 2012-12-07 22:28:27 |
Здравствуйте!При запуске высвечивается ошибка 01 котел китурами турбо13 , прикрываешь подачу воздуха - запускается. какие могут причины? до этого 6 месяцев работал стабильно. |
|
Добрый день, Виталик. Проблема в топливе низкого качества (низкое актановое число). Вам поможет уменьшение подачи воздуха или смена топлива. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2012-12-07 11:23:11 |
Добрый день купил котёл китурами stso 21r заливаю солярку с АЗС работает стабильно, заливаю с слитую камаза не запускается автоматически, закрываю заслонку воздуха запускается но каптит, открываю заслонку работает, но в последствии автоматически не запускается, что делать скоро зима. благодарю за совет Дмитрий Новороссийск. |
|
Добрый день, Дмитрий. Необходимо частично прикрыть заслонку воздухозабора (топливо с заниженным актановым числом). С уважением, сервисный центр |
|
|
Виталий 2012-12-07 08:39:18 |
Здравствуйте. Мой котел Kiturami word 5000 20R plus. У меня 2 вопроса. 1. Интересует при понижении до какой температуры необходимо отсоединять пластиковую гофру от коаксиального дымохода, чтобы забор воздуха был из помещения. Специалист при наладке котла сказал что якобы при -25С необходимо отсоединять, чтоб котел не замерз???? 2. Иногда при запуске котел выдает ошибку "01" - блокировка зажигания, после перезагрузки разжигается нормально. неделю - две работает нормально, потом опять. Заметил что чаще это происходит на первых 3-х режимах работы температуры теплоносителя (45С - 55С - 65С). Давление газа в норме(с Горгаза приезжали, замеряли) Специалист приезжал, поковырялся, при нем тоже один раз котел не разжегся. Сказал что такое бывает, мол плита при работе вытягивает газ из трубы и там образуется воздушная пробка. По-моему бред какой-то. Может проблема в плате? |
|
Добрый день, Виталий. 1) Работа коаксиального дымохода может происходить с отключенной гофрой и подключенной. Испытания проводились до -40 градусов (если опасаетесь разморозки котла, гофру в сильные морозы можно и отсоединить). 2) Такой сбой может происходить из-за снижения давления в трубопроводах подачи газа или необходима регулировка на блоке управления по нижнему значению давления газа. По поводу объяснений газовика - конечно бред. С уважением, сервисный центр |
|
|
Василий 2012-12-07 06:44:21 |
Здравствуйте! Такой вопрос - возможно ли в гараже обогреваемом Kiturami KSO 70R ставить топливозаправщик работающим с авиационным керасином? |
|
Добрый день, Василий. Этот вопрос надо адресовать службе МЧС (пожарному инспектору). С уважением, сервисный центр |
|
|
Виктор 2012-12-06 16:40:53 |
Подскажите почему давление "Атмосферы прыгает аж до 4 атмосфер ето при температуре 40-45 градусов" как устранить причину поднятия давления розетка 220В работал год нормально и тут начал нагнитать давление 4 атмосферы всё время * ПОМОГИТЕ ! |
|
Добрый день, Виктор. Для корректного ответа на ваш вопрос нам необходимо знать марку и модель котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
сергей 2012-12-06 10:25:33 |
добрый день подскажите пожалуста у меня котел китурами krm 30 горелкадизельная krm17.И Топлю углем и дизелемно случилось так что после выключения дизиля он не работает а происходит это так когда запускаеш его он запускается работает 10 секунд видно что горелка зажглась но потом тухнет подскажите в чем причина неисправности.И Есть ли газовая горелка к этой модели котла. |
|
Добрый день, Сергей. Газовые горелки в продаже есть. Можете увидеть их на сайте. С уважением, сервисный центр |
|
|
сергей 2012-12-06 10:13:36 |
добрый день подскажите пожалуста у меня котел китурами krm 30 горелкадизельная krm17.И Топлю углем и дизелемно случилось так что после выключения дизиля он не работает а происходит это так когда запускаеш его он запускается работает 10 секунд видно что горелка зажглась но потом тухнет подскажите в чем причина неисправности |
|
Добрый день, Сергей. Для ответа на ваш вопрос нам необходимо, чтобы вы написали код ошибки, который высвечивается на выносном комнатном термостате (пульте). Если код ошибки 01,02,03 необходимо обслуживание или замена датчика контроля пламени. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2012-12-06 06:58:36 |
Котел WORLD-5000 20R установлен в июне 2012. Почему при пользовании горячей водой она бежит то горячая,то холодная, и снова,то горячая,то холодная. И так постоянно. Прошу дать консультацию по данному вопросу.Спасибо. |
|
Добрый день, Владимир. Не настроен котел по функции ГВС или малый проток воды (возможно поступление воды с рывками). С уважением, сервисный центр |
|
|
Жаслан 2012-12-05 15:31:36 |
Здравствуйте!у меня котел китурами 16Р.подскажите пожалуйста,почему вход холодной воды,выход горячей воды,обратка горячие?причины?спасибо. |
|
Добрый день, Жаслан. Не понятен ваш вопрос. Что именно вы хотите узнать? С уважением, сервисный центр |
|
|
Игорь 2012-12-04 23:52:43 |
Здравствуйте!котел китурами r30.отработал 1 сезон.появилась такая проблема:повалил черный дым из дымохода.добавили немного воздуха дым пропал но котел стал работать не стабильно{такое ощущение что взлетит}отработал цикл потом не запустился.вытащили датчик контроля пламени он черный.в чем причина?и как добраться до форсунки. |
|
Добрый день, Игорь. Необходимо срочное техническое обслуживание котла (нужно снять горелку, промыть форсунку, топливный насос и фильтры, произвести удаление сажи и зольных остатков их топки, отчистить турбулизаторы в жаровых трубах, произвести чистку дымохода, датчик контроля пламени вычистить до идеального состояния - не применять растворители, ацетон и абразивные вещества). С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2012-12-04 23:17:22 |
Добрый вечер! Еще один вопрос, если котел работает на обогрев, и включается горячее водоснабжение, котел автоматически переходит на ГВС?...то есть пока включено ГВС котел не обогревает помещение! Котел ворд 5000 20. |
|
Добрый день, Алексей. Да, котел именно так и работает. С уважением, сервисный центр |
|
|
сергей 2012-12-04 21:27:12 |
здраствуйте китурами 5000 25р раход газа 30 л площадь 160 кв температура на улице минус 10 заданная 25 работает практически без перерыва это нормально или нет |
|
Добрый день, Сергей. Котел неполностью загружен. АВ данной ситуации он выдает 50%. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-12-04 21:19:09 |
алексей 2012-12-03 22:55:25 Это мое обращение выше. Спасибо за ответ. Можно еще кое что уточнить. Сейчас у меня греется пока только первый этаж, в дальнейшем будет и второй, площадь пока маленькая, при установке мне считали вместе со вторым этажо и рекомендовали данный расширительный бак (расчитали и установили с запасом). Также рекомендовнное давление от сотрудников было 2 очка. То есть мне сейчас следует держаться ваших указаний, то есть 1 очко. Правильно??? (площадь сейчас порядка 60 кв. м). И еще . Каким образом осчитывать 20% о давления. ?Это при какой температуре данное давление нужно брать для правильного выстановления давления в расширителе? Напоминаю, котел китурами ворлд 5000 20. Спасибо. |
|
Добрый день, Алексей. Для одного этажа достаточно 1 атм. для 2-х этажного здания хватит 1,5атм. Давление в расширительном баке устанавливается при неподключенном расширительном баке, при комнатной температуре. С уважением, сервисный центр |
|
|
сергей 2012-12-04 21:13:57 |
здраствуйте китурами 5000 25r площадь 160 кв расход газа 30 кубов температура на улице 15 сминусом это нормально или нет котел работает практически без перерыва не может набрать заданную температуру 24 градуса |
|
Добрый день, Сергей. зо м3 в суики соответствует 12 часам работы котла на номинальную мощность. У вас или не настроен котел или температура теплоносителя занижена (котел работает на 50%). С уважением, сервисный центр |
|
|
Виктория 2012-12-04 21:08:25 |
Здравствуйте! Спасибо огромное за ответ! Пульт подключили, но теперь возникла другая проблема. Котел Китурами worldplus. Не идет подача газа, электромагнитный клапан не открывается. От каких параметров открытие л.магюклапана? Вообще в начале работал, но недолго, около 30 секунд, а потом отключался. Подскажите, что проверить? Заранее спасибо! |
|
Добрый день, Виктория. На пульте управления должн высветиться код ошибки. По коду ошибки можно определить неисправность. С уважением, скрвисный центр |
|
|
Виктория 2012-12-04 21:04:48 |
Здравствуйте! Спасибо огромное за ответ! Пульт подключили, но теперь возникла другая проблема. Не идет подача газа, электромагнитный клапан не открывается. От каких параметров открытие л.магюклапана? Вообще в начале работал, но недолго, около 30 секунд, а потом отключался. Подскажите, что проверить? Заранее спасибо! |
|
Добрый день, Виктория. При вопросе указывайте марку и модель котла, без этоой информации мы не можем ответить на ваш вопрос корректно. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-12-04 19:20:22 |
Добрый вечер.у меня kiturami. 17 температура воды в котле 24 а дома 19г.вклчаю загорает на котле температура 60градусов что с ним не так? Зарание спасибо. |
|
Добрый день, Сергей. 24 и 19 - это температура воздуха. 24 - заданная, 19 - выполненная температура. 60 градусов - это температура теплоносителя. Возможно этой температуры недостаточно для выполнения заданной программы 24 градуса. Необходимо регулятором температуры теплоносителя повысить температуру теплоносителя, например 65-70 градусов. С уважением, сервисный центр |
|
|
Игорь 2012-12-04 08:05:00 |
Здравствуйте! Подскажите, какое давление должно быть на выходе топливного насоса. И какая должна быть высота дымохода мин-макс. Котел работал нормально пол сезона после покупки, потом постоянные проблемы. Видимо установили не по правилам. Котел Kiturami turbo 17r. |
|
Добрый день, Игорь. Давление на топливном насосе для turbo 17R является 10кг/см2 (номинальная). Предел 7-11кг/см2. Высота дымохода подробно описана в паспорте котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
CTR-5000 2012-12-04 07:58:31 |
Здравствуйте! подскажите пжт, почему терморегулятор CTR-5000 не правильно показывает температуру воздуха в помещении, завышает на 5-6 градусов выше чем обычные ртутные комнатные градусники? это глюк терморегулятора или что? Например: на дисплее терморегулятора показывает 28, а на самом деле в помещении 22 градуса тепла. |
|
Добрый день, CTR-5000. В паспорте котла есть описание функции для корректировки комнатного термостата по температуре воздуха. Можноустановив рядом комнатный термостат и ртутный термометр откорректировать работу термостата. С уважением, сервисный центр |
|
|
Маргарита 2012-12-04 03:15:47 |
Здравствуйте, у меня китурами ворд 5000 20R в эксплуатации всего 1 год. Уже три дня нет горячей вода, котел не видит всключение горячей воды. проверили уже все датчики. Воды нет, отопление работает нормально. Что это может быть? Подскажите пожалуйства!!!!!! |
|
Добрый день, Маргарита. На входе холодной воды установлен датчик протока (это турбинка). При попадании песка, стружки, турбинку могло заклинить (нет вращения), поэтому нет реагирования на пользование ГВС. Необходимо проверить герконовый накладной датчик. При подходе магнита к датчику происходит замыкание контактов и котел видит, что идет пользование ГВС. С уважением, сервисный центр |
|
|
Борис 2012-12-03 23:08:16 |
Здравствуйте,у нас установлен дизельный котел китурами sts 21. Запустили 2 недели назад. А сейчас начал чудить - при запуске, когда начинает поступать топливо,надо закрыть воздушную заслонку, тогда он загорается. После этого открыть ее до заводской установки и все начинает работать. После отключения надо повторять действия иначе запуска не происходит. В чем может быть причина и что делать? |
|
Добрый день, Борис. Необходимо настроить давление на топливном насосе. Воздухозабор нужно отрегулировать по газоанализатору. Проверьте не занижено ли значение питающего напряжения, проверьте дымоход на фактор слишком большой тяги. С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2012-12-03 22:55:25 |
Добрый день! У меня китурами 5000 20 . Стоит дополнительный расширительный бачок закрытого типа с давлением около 2 атм. На котле давление стабильно около1.7 при работе, решил поставить максимальную температуру теплоносителя и при нагреве давление пошло выше 2 атм и почему то даже расширитель не помог дополнительный. Капать начал с водотвода. После ручногоь стравливание пошупал шланг на допю расширитель, он был холодный. Расширитель подключен по инструкции перед входом обратки с отопления(то есть еще внутрия так понимаю удже была вода). Как выше писал , было произведено ручное стравливание до минимальных показателей, и только после этого освободисля доп. расширитель. Почему доп. расширитель позволил уйти давлению выше 2 атм. и какое оптимальное рабочее давление (то есть мин и мах ) вы посоветуете? |
|
Добрый день, Алексей. В расширительном баке установленное давление должно быть на 20% ниже чем в системе отопления. Важно подобрать объем расширительного бака к системе отопления. возможно вашего расширительного бака не хватает по объему, поэтому при максимальном нагреве происходил сброс теплоносителя через водоотвод. Для одноэтажного здания оптимальное давление в системе отопления 0,8-1атм., для двухэтажного здания 1,2-1,5атм., для трехэтажного необходимо как минимум 2,2атм. иначе будет происходить завоздушивание верхних радиаторов. С уважением, сервисный центр |
|
|
Виктория 2012-12-03 18:10:00 |
Спасибо большое за ответ!!! Пульт подключили!!! Но теперь при пуске котла, создантся впечатление, что газ не подается(будто клапан не открывается), при первых запусках котел работал, но секунд 30, а потом отключался. От каких параметров зависит открытие клапана? В чем проблема, всей семьей уже голову сломали:(( Помогите пожалуйста! |
|
Добрый день, Виктория. Для корректного ответа на ваш вопрос нам нужно знать марку и модель котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Ирина 2012-12-03 10:21:17 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно купить в Ростове-на-Дону расширительный бак на отопительный настенный котел Kiturami, 7,5 литров? Спасибо! |
|
Добрый день, Ирина. Вы можете позвонить на наш бесплатный номер 8-800-100-22-40 и проконсультироваться по данному вопросу. С уважением, сервисный центр |
|
|
максим 2012-12-03 08:30:40 |
Добрый утро! Подскажите пожалуйста,хочу поставить кател китурами r13 в гараж площедью 21м для постоянного отопления,есть смысл в установке? Или есть котел меньшей мощьности? |
|
Добрый день, Максим. Существуют котлы с мощность 10кВт, например Kiturami turbo 9R. С уважением, сервисный центр |
|
|
Константин 2012-12-02 15:41:07 |
Жилой дом с мансардой, отапливаемая площадь 320 кв.м. Нет котельной. Размещение котла только в кухне на стене. Высота потолка 3 м. Ставропольский край. Какой двухконтурный котел можете предложить? |
|
Добрый день, Константин. Для дома с такой площадью вам нужен котел 35-42 кВт. Вам подойдет Kiturami World 3000 - 30R. Есть и другие варианты. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-12-02 13:19:12 |
Добрый день! Котел Kiturami KRM-30R Ситуация в следующем: котел топился на дровах ночью, когда проснулись утром выяснилось что котел на солярку не перешел! Перевели котел на солярку - загорелся , нагрел до выставленной температуры и выключился. Но когда температура упала ниже установленной он опять не включился! Когда температура упала ниже 54 градусов он запустился и проработал до тех пор пока температура не поднялась до 54 градусов и опять отключился! Вопрос - это вышел из строя блок управления? (комнатный блок управления не устанавливали) Заранее благодарю за ответ. |
|
Добрый день, Александр. Подключите комнатный термостат и еще раз опробуйте работу котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-12-02 12:22:31 |
здравствуйте, у меня гаражный бокс 70-90 м2 подскажите можно ли вместо дизельного котла поставить твердотопливный, спасибо |
|
Добрый день, Сергей. Да, это возможно. Можно поставить даже параллельно. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-12-02 09:46:47 |
Эдравствуйте. У меня котел Kiturami 21R.Для предотвращения переливания топлива по обратке из 4-х емкостей . в одну, по Вашей рекомендации был смонтирован фильтр Овентроп с воздухоотводчиком. При запуске котла его работа стала цикличной; 1 мин. работает и выключается, затем через 15 сек. запускается снова. Под верхней ерышкой фильтра образуется пена. Подскажите пожалуйста в чем причина? |
|
Добрый день, Сергей. По вашему вопросу вы можете получить консультацию по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-12-01 20:50:17 |
Добрый день, нужен Ваш совет, у меня газовый котел настенный Китурами 3000, периодически выдает ошибку 01, хотя искра есть и газ поступает, изменял положение переключателей мощность и оборотов,котел начинал работать но ненадолго. Котлу 2 года, сервисного центра рядом нет. |
|
Добрый день, Сергей. Проблем может быть несколько: 1) датчик конроля пламени находится совместно с электродами розжига и мог выйти из строя, 2) нарушен контакт между электродами розжига и блоком управления, 3) некорректная настройка котла (электрод не полностью попадает под действие пламени), 4) черный провод ненадежно прикручен к корпусу котла или окислился, 5) неисправен блок управления. С уважением, сервисный центр |
|
|
АЛЕКСЕЙ 2012-12-01 17:46:23 |
Здраствуйте.Подскажите можно ли уменьшить расход топлива на 21турбо3 и как? |
|
Добрый день, Алексей. Для повышения КПД и снижения расхода топлива необходимо: утеплить дымоход, обеспечить подогрев топлива. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-12-01 08:51:44 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас навесной Газовый котел лемакс не набирает температуру какая может быть причина? |
|
Добрый день, Александр. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-12-01 07:34:09 |
Здравствуйте. Подскажите как самостоятельно почистить теплообменник ГВС в котле KITURAMI Turbo-30R. И где можно найти схему данного теплообменника. Спасибо. |
|
Добрый день, Алексей. Для промывки теплообменника необходимо приобрести моющее средство, не контактирующее с медью но растворяющее соли накипи (существуют раззличные средства: рапин, домэстик и т.д.). Возможно делать промывку обеспечив круговую циркуляцию (ёмкость - насос - змеевик - ёмкость). Теплообменник представляет собой трубки намотанную спералеобразно диаметром 40см, длиной до 15м. С уважением сервисный центр |
|
|
Шухрат 2012-11-30 21:39:25 |
здравствуйте! у меня KITURAMI WORLD PLUS подскажите как мне продлить дымоход на улице?дело в том что над трубой у меня навес, весь пар попадает под навес и получается конденсат.Спасибо заранее!!! |
|
Добрый день, Шухрат. Дымоход разрезается, делается вставка для внутренней трубы и для наружной трубы. Удлинение на 2 метра вполне реально. С уважением, Сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-11-30 16:50:12 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как настроить горелку котла Китурами турбо 30? При включении гаснит пламя выдаёт ошибку 01, скорее всего из за перемены температуры топлева. |
|
Добрый день, Андрей. Необходимо проверить датчик контроля пламени, проконтролировать подвод топлива к горелки, исключить засорение и завоздушевание фильтров. Возможно включение горелки вне котла и визуально определить причину отказа (слабое распыление, пробой электродов на корпус, засорение и т.д.). Настройка заключается в установке давления на топливном насосе 8-9кг/см2. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-11-30 13:27:20 |
Прошу помощи. У меня котёл китурами21 перестал запускаться из-за того что подклинивает топливный насос BFP 21 R3 после того как я снимаю защитный кожух с вентилятора мотора, который приводит в действие топливный насос и вручную раскручиваю туда сюда после всё собираю и запускаю всё работает раз,два,потом опять подклинивает.Электро мотор без насоса крутится идиально.Купил новый насос и опять тоже самое.Спасибо. |
|
Добрый день, Алексей. Отсоедините топливный насос от вала электродвигателя. Попробуйте перезапустить несколько раз, уверенно ли стартует электродвигатель вентилятора (возможен выход из строя стартового конденсатора). Если проблема не в электродвигателе, топливный насос подклинивает из-за попадания воды в топливную систему. Необходимо снять верхнюю крышку топливного насоса, промыть его, снять, разобрать форсунку и промыть ее. Попробуйте вручную за вал, повращать вал. Он вращается с сопративлением но не должен закусывать. Соберите все назад и попробуйте запустить котел без подключения форсунки. Если все будет запускаться, в последнюю очередь подсоедините форсунку. Обязательно ответьте как вы собрали обратный трубопровод? С уважением, сервисный центр |
|
|
Эдуард 2012-11-30 09:58:45 |
Котел -турбо17р. Инструкция жесть,можно ли исключить контур подогрева воды и как это сделать(не развалится теплообменник)? И если я правильно понимаю ,корыто или тазик на картинке расширительный бак? Есть ли нормальная схема обвязки только отопление с насосом? |
|
Добрый день, Эдуард. Если вы читали нашу инструкцию, в ней подробно расписаны способы подключения котла к системе отопления. Контур ГВС не используйте для обвязки вообще. Теплообменник разрушить у вас не получится при всем вашем желании. В схеме для "чайников" примитивно и доступно нарисован открытый расширительный бак, для более современных систем применяются расширительные баки закрытого типа. Каждое отопление индивидуально, все необходимые элементы указаны на схемах подключения. С уважением, сервисный центр |
|
|
александр 2012-11-29 16:28:43 |
высота потолка 265 см,дом саманный,утеплен полиуретаном 5 см,отапливаемая площадь 130 м2,юг украины,одесская обл. подскажите какой котёл и какой мощности можно установить в доме. |
|
Добрый день, Александр. Рекомендуем котел мощностью 15кВт. Можем посоветовать Kiturami World 3000 - 13R. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-11-29 13:50:42 |
Добрый день! Котел Kiturami KSO 70R. Скажите пожалуйста, почему при работе котла в помещении где стоит котел, сильно пахнет уходящими газами и из под обшивки котла, где вход и выход ГВС в особенности резкий запах. Заранее спасибо. И еще подскажите пожалуйста есть ли в Оренбурге сервисный центр по этим котлам. |
|
Добрый день, Алексей. Утечка отводных газов может быть под фланцем дымохода. Необходимо снять верхний переход, открутив 2 гайки и на это посадочное место добавить смоченного в воде асбеста для гермитизации выхода отводных газов. По поводу сервисного центра в г. Оренбург рекомендуем обратиться в местную спраавочную службу. С уважением, сервисный центр |
|
|
Мустафа 2012-11-28 23:13:53 |
Здравствуйте, у меня котел solly h 18. Перестали реагировать на нажатие кнопки управления. Постоянно фиксирует одну и ту же температуру нагрева воды. В чем может быть причина? Спасибо. |
|
Добрый день, Мустафа. Мы занимаемся только продукцией Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Денис 2012-11-28 20:59:05 |
Здравствуйте, у меня напольный двухконтурный котел Kiturami TGB-30R. Дом ~250 кв.м. Котел выдает ошибку "06"(Аварийный перегрев воды) стоит температура 25 градусов. Как исправить и в чем проблема? |
|
Добрый день, Денис. Код ошибки 06 - это не аварийный перегрев воды, это отсутствие индикации оборотов вентилятора. Необходимо проверить вентилятор на вращение. Если с двигателем все в норме, необходимо проверить на засорение трубку Пито, находящуюся внутри корпуса турбины. Проверьте на целостность трубку соединяющую трубку Пито и прссостат давления воздуха. Если все в порядке необходимо проверить сам прессостат на факт включения при появлении вакуума в трубке (должен быть слышен щелчек и должны прозваниваться контакты). Последний этап, незначительно увеличить сектор на заслонке забора воздуха. С уважением, сервисный центр. |
|
|
Андрей 2012-11-28 20:21:00 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,мы запускаем газовый двухконтурный котёл nevalux нам выдаёт ошибку f1 |
|
Добрый день, Андрей. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-11-28 19:54:06 |
Подскажите пожалуйста можно ли удлинить провод на пульт управления (термостат) котла навиен 16 коаксал |
|
Добрый день, Александр. Мы занимаемся только котлами Kiturami. Ответить на вопросы по котлу Navien вам могут на сайте www.teplotehnika.com С уважением, сервисный центр |
|
|
Борис 2012-11-28 17:33:49 |
доброго времени суток,скажите пожалуйста как уменьшить давление на топливном насосе китурами турбо 13r? и еще вопрос где купить форсунку в воронеже? заранее спасибо!!! |
|
Добрый день, Борис. Давление на топливном насосе уменьшается с помощью регулировочного винта находящегося на лицевой стороне насоса (на корпусе обозначено + и -). Если вы этим хотите снизить расход топлива то снижение ниже нормы приведет к увеличению расхода топлива. Форсунку можете заказать в нашем интернет магазине или обратитесь в местную справочную службу. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей. 2012-11-28 15:16:42 |
Здравствуйте. Дизельный котел Китурами R-17. Обокревает 100 м2. Очень резко увеличился расход топлива. С 10 до 20 литров. В чем может быть причина???? |
|
Добрый день, Сергей. В переходный период весна-осень даже при незначительном снижении температуры, расход топлива значительно увеличивается. Можем порекомендовать несколько способов снижения расхода топлива: 1) сделать подогрев топлива, утеплить емкость, утеплить дымоход от котла до основного дымохода (или наружного). 2) поменять форсунку на форсунку с меньшей производительностью (время работы котла увеличится а расход снизится), т.к. стадии включения и выключения имеют самый низкий КПД. С уважением, сервисный центр |
|
|
vasil251964 2012-11-28 12:32:58 |
Не смогли бы Вы мне подсказать, что делать? В прошлом году купил котел KITURAMI KSOG - 50R. Прошлую зиму отработал вобще без всяких проблем. Сейчас пытаюсь его запустить, но он не запускается. Снял горелку, направил ее в сторону и включил запуск. Искра хорошая, продувка работает, облако пыли смеси соляры с воздухом в метр разлитается, но воспламенения не происходит. |
|
Добрый день, vasil251964. Возможно плохое качество топлива (низкое октановое число). Возможно вам необходимо промыть топливную систему (фильтры, топливный насос, особое внимание уделите форсунке). С уважением, сервисный центр |
|
|
Елена 2012-11-28 12:23:53 |
Добрый день! Спасибо за оперативный ответ. Вероятно, я неточно выразилась. Вода льется ТОЛЬКО холодная. И при переключении в режим "душ" и при обычном переключении на кране горячей воды. Т.е как будто горячую воду отключили.Вы не могли бы прислать схему котла Kiturami World 5000 13R настенный? Все-таки прочистить нужно теплообменник? или какую-то деталь поменять в котле? и еще вопрос: с самого котла капает вода. Что с этим делать? |
|
Добрый день, Елена. Необходимо открыть котел, обязательно устранить течь из котла. Она может доставить серьезные проблемы. По горячему водоснабжению начать надо с проверки работоспособности реле протока (возможно не вращается турбина), находящегося на входе холодной воды в котел. Теплообменник можно продуть и сразу понять забит он или нет. С уважением, сервисный центр |
|
|
Максим 2012-11-28 12:13:32 |
Котел Kiturami World 5000 16r, Еще вопрос: Можно пользоваться горячей водой в обычном режиме, не переключая в "душ", т.е когда горит индикатор "присутствие"? (котел отапливает дом, открыл кран-умылся, не переключая никаких режимов) ведь этом режиме вода не обжигает, в отличии от режима "душ" на 35 градусов. |
|
Добрый день, Максим. В программе котла заложен приоритет приоритет на ГВС, поэтому для пользования ГВС не обязательно переключать режимы. При открытии крана, трехходовой клапан переключает поток теплоносителя на вторичный теплообменник. После закрытия крана, трехходовой клапан выдержав паузу переключает поток на систему отопления. С уважением, сервисный центр |
|
|
Елена 2012-11-28 11:21:33 |
Добрый день! котел Kiturami World 5000 13R настенный. Не льется горячая вода. Ошибок на дисплее пульта не выдает. В чем причина? |
|
Добрый день, Елена. Необходимо начать с реле протока, находящегося на входе холодной воды (имеется сеточка на входе, турбина). Вероятная причина - загрязнение вторичного теплообменника. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2012-11-28 03:29:39 |
Уважаемый сервис подскажите купил 17R запустил на печном топлеве 3мес.работал нормально пока не заправил солярой котёл встал пришлось промывать всю топлевную систем.Теперь глючет какое бы топлево не зальёшь перезагружать приходиться по несколь раз за ночь.Топлевный насос как бы не всасывает,толька через ручную перезагрузку.Что делать? Может можно поменять в насосе мембрану на более крупную ячейку.Или лучьше заменить насос? |
|
Добрый день, Дмитрий. При промывке топливной системы вы забыли промыть сеточку на входе в топливный насос, плохо промыли форсунку. Из-за недостаточного колличества подаваемого топлива происходит постоянный сбой. Рекомендуем проверить датчик контроля пламени на факт загрязнения. Выход из строя топливного насоса за такой короткий срок очень маловероятен. С уважением, сервисный центр |
|
|
Максим 2012-11-26 21:19:53 |
Котел Kiturami World 5000 16r, недавно подключили. Подключавшие специалисты запретили пользоваться смесителем (либо повернуть смеситель на горячую воду либо на холодную, смешивать нельзя - плохо для котла). На котле установили "душ" и 35 градусов, но всё равно идет слишком горячая для тела. Можно всё-таки разбавлять? и почему нам запретили это спецы? |
|
Добрый день, Максим. Если вы не в состояниии обеспечить нужный проток воды, то смесителем делать подмешивание холодной воды можно. В котле выставляется ограничение по температуре и он должен модулировать не превышая температуру при которой происходит интенсивное выпадение солей накипи. С уважением, сервисный центр |
|
|
Namiz 2012-11-26 16:29:02 |
Здравствуйте. У меня еще один вопрос, так как я выше указал у нас Комби не включаеться при том давление газа которое у нас идет и мы поставили Газовой моторчик который высасывает газ из трубы и подает в кобми. Почти два года так работает. И чтобы оно все время не работало, мастер поставил реле в шик где идут все провода, и как только комби включается, подается электричество на мотор и оно тоже начинает работать а при остановке комби, мотор тоже выключается. ВОт сегодня возник такая проблема: Мотор перестал работать в нормальном режиме, то есть раньше как ток подавалось оно вращалось со скоростью а щас очень тихо тихо начинает крутится. А при подключение мотора прямо с линии без реле, комби включается, работает секунд 30-40 опять стоит и пишется 6L. Опять включается и так продольжается. Дайте совет пожалуйста, что нужно делать? Благодарю заранее |
|
Добрый день, Namiz. Мы занимаемся только котлами Kiturami. Рекомендуем обратиться в сервисный центк, который занимается котлами Комби. С уважением, сервисный центр |
|
|
Карташова Ирина 2012-11-26 13:39:30 |
Установили на пульте горячую воду 60 градусов, но вода горячая не идет, секунд 40 идет горячая вода, а затем холодная. Может надо какой то кнопкой подтвердить нужную температуру и как установить приоритет горячей воды при монтаже или на пульте? |
|
Добрый день, Карташова Ирина. Вероятно вы сделали слишком большой проток ГВСа через котел. Необходимо уменьшить проток. Есть вероятность отложения солей в теплообменнике, что мешает ГВС. Приоритет ГВС устанавливается нажатием кнопки Душ, но только в ручном режиме. С уважением, сервисный центр |
|
|
Вячеслав 2012-11-25 23:40:41 |
Здравствуйте, приобрел котел sts17 в паспорте диаметр дымохода указан 75, а дымоход мне продали для него 80мм, продавец утверждает, что других дымоходов для него нет, так ли это? |
|
Добрый день, Вячеслав. Необходимо докомплектовать ваш дымоход переходником 75-80мм или подмотать горловину алюминиевой лентой. С уважением, сервисный центр |
|
|
Борис 2012-11-25 23:23:43 |
здравствуйте!подскажите пожалуйста,у меня котел китурами турбо 13r,отапливает магазин(только отопление)расход 20 литров в сутки на минимальных оборотах,вывел пульт,ставлю 23 градуса,бак стоит на полу 30 литровый,воздух практически перекрыт.а когда будут морозы он меня вообще сьест...подскажите как уменьшить расход топлива.заранее вам благодарен. |
|
Добрый день, Борис. Необходимо найти и установить форсунку меньшей мощности, уменьшить давление на топливном насосе. С уважением, сервисный центр |
|
|
Игорь 2012-11-25 19:33:13 |
Здравствуйте! Вопрос по World5000-13. Подскажите диаметр воздуховода и газохода. Хочу подобрать раздельный дымоход из раздельных алюминиевых труб D80/ |
|
Добрый день, Игорь. Диаметр воздуховода и газохода в котлах Kiturami 75мм. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Виктория 2012-11-24 20:44:00 |
Здравствуйте,я купила котел Китурами Worldplus, все установила, возникли проблемы с подключением пульта, в инструкции нет схемы подключения. Подскажите как это сделать, что нужно иметь при этом, может просто какого то провода не хватает? |
|
Добрый день, Виктория. Внутри котла находятся белый и красный провод, предназначенные для подключения выносного комнатного термостата. Красный это +, белый это -, полярность не путайте. С уважением, сервисный центр |
|
|
Валерий 2012-11-24 11:22:33 |
По работе котла Kiturami Wolrd 2000 25R 1.Есть ли на данном котле смесительный клапан, турбинка расхода на ГВС 2. Котел работает на "стрелку" после "стрелки" стоит коллектор на 2 контура отопления с циркуляционными насосами. 3. Дом 3 этажа, дымоход проходит в канале кирпичной трубы высота канала 8-10 м. При работе в переходное время года, когда темпер. нар. возд. близка к 0 при запуске часто возникает вибрация канала дымохода на выходе из котла. Если снять патрубок канала приточной вентиляции с котла, т.е. пойдет забор воздуха из помещения - вибрация прекращается. С уважением Валерий |
|
Добрый день, Валерий. Смесительного клапана в Kiturami Wolrd 2000 25R нет. Роль турбинки расхода на гВС выполняет накладной термодатчик, находящийся на верхнем патрубке ГВС. Вероятно вибрация возникает из-за недостаточного колличество оборотов вентилятора. Рекомендуем на блоке управления выбрать более высокую степень оборотов вентилятора, добиться равномерной работы системы. С уважением, сервисный центр |
|
|
Валерий 2012-11-24 10:55:29 |
Добрый день! Котел Kiturami World-2000 25R Эксплуатация с 2005 года. 1.При включение ГВС напор достаточный, температура водына выходе где-то 25 гр. теплообменик чистый. 2. При работе на отопление,котел идет на розжиг каждые 40- 50 сек. Проработает 20-30 сек останавливается, через 40- 50 сек опять запуск. Иногда запускается только вентилятор и циркуляционный насос и процесс запуска прекращается. Ошибок никаких не выдается |
|
Добрый день, Валерий. Вероятнее всего установлена слишком низкая температура теплоносителя (нижний регулятор на пульте управления). Вторая возможная причина - выносной комнатный термостат подвергается воздействию холодного воздуха от дверей или окна. Возможно вы его расположили над радиатором отопления. С уважением, сервисный центр |
|
|
виталий 2012-11-23 22:11:50 |
добрый вечер,на моем котле стоит автоматика "Арбат - 11" при зажигании и затухании основных горелок,происходит резкое возгорание газа, что приводит к полному затуханию... с чем это может быть связано? или где мне найти информацию по устройству и ремонту и регулировке этой автоматики и горелки??? заранее спасибо |
|
Добрый день, Виталий. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Фарид 2012-11-23 01:08:51 |
Здраствуйте KITURAMI World3000-25R при давлении газа 2.5 - 3 мб работет , как только давление опускается до 2 мб котёл отключается .В чём проблемма ? |
|
Добрый день, Фарид. Необходимо увеличить подводимый диаметр газопровода, добавить давление на газовом клапане. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир Архипов 2012-11-22 13:38:41 |
У меня напольный котел АОГВ 11. Вопрос такой: можно ли понижать температуру в системе,например с 60 градусов до 40 при работающем котле? И еще вопрос если давление в системе растет,а кран подпитки закрыт что нужно делать? |
|
Добрый день, Владимир Архипов. Этот вопрос вы можете задать по адресу www.teplotehnika.com. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-11-22 11:43:52 |
Добрый день, подскажите, возможно ли использование для котла turbo17r так называемой "паровозной салярки", и еще, чем обусловлена рекомендация мастера проводившего пусконаладку по увеличению диаметра дымохода до 120 мм. якобы для лучшего выхлопа в момент пуска котла. Спасибо. |
|
Добрый день, Андрей. Тепловозное топливо достаточно высокого качества и использование его вполне приемлемо. При монтаже дымохода и длиной более 3м ипри вертикальном участке рекомендуется увеличивать диаметр дымохода на 20%. С уважением, сервисный центр |
|
|
Влад 2012-11-21 16:25:03 |
Kiturami 21R. Собрана гидравлическая стрелка и 4 контура отопления(1,2 этаж,теплый пол, бойлер). На каждом экаже датчики температуры для управления насосами по контурам. Возможно ли пульт CTR-5000 задействовать только для регулировки температуры в баке котла без датчика температуры в комнате? Или как мне согласовать такую систему управления котлом? |
|
Добрый день, Влад. CTR-5000 можно задействовать только для регулировки по теплоносителю. Необходимо выставить температуру по воздуху на максимальное значение и котел будет отключаться по температуре теплоносителя. При отключении потребителей (насосов) котел догреется до заданной температуры теплоносителя и отключится. При включении потребителей и при понижении заданной температуры теплоносителя произойдет запуск котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Namiz 2012-11-21 16:03:49 |
Здравствуйте! У нас дома стоит Комби Иuderus logamax plus gb162-80/100. Газ в линие идет нормально, ну не так уж сильно. А Комби не включается при это давление, мы купили газовый мотор Vortex Gas pump of type HG-180b. С ним он работает но в месяц мы платим не менее 400 долларов только за газ. http://www.youtube.com/watch?v=cb9PizTCN-k&feature=youtu.be В этом ролике я снял мотор, комби и как крутит счетчик. Очень прошу помогите мне, не знаю что делать чтобы оно работало и деньги мало шло. |
|
Добрый день, Namiz. Мы занимаемся этими котлами рекомендуем обратиться: www.teplotehnika.com. Там ответят на ваш вопрос. С уважением, сервисный центр |
|
|
Наталья 2012-11-21 12:58:46 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать двухконтурный газовый котел в летнее время только для приготовления горячей воды? Если будет аварийное отключение электричества, не замерзнет ли зимой система? |
|
Добрый день, Наталья. Все двухконтурные котлы рсчитаны в летнее время работать на один контур, зимой на два контура. При аварийном отключении на длительное время система и котел могут быть разморожены. Хотя в них и применены функции антизамерзания. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-11-21 12:32:18 |
Добрый день. котел 30r. работой доволен, но брал котел для большей площади, на данный момент отапливается всего 120 квадратов. можно ли заменить форсунку или предпринять какие нибудь еще действия для сокращения расхода топлива? Где-то читал что в этом котле есть управление на насос, который прокачивает жидкость по батареям, что бы насос работал не постоянно, а только при работающем котле, возможно такое подключение? Спасибо. |
|
Добрый день, Александр. Для уменьшения расхода топлива можно заменить форсунку на меньшую производительность (также уменьшить давление в топливном насосе). Провода желтый и зеленый предназначены для подключения циркуляционного насоса, который работает циклически. С уважением, сервисный центр |
|
|
Любовь 2012-11-20 21:01:33 |
Здравствуйте! Сегодня подключили электрокотел ЭВПМ-12, (включили 1 тен на 50 градусов) через несколько минут, появился неприятный запах гари, но отопление нагрелось. Отключили затем попробовали включить 2 тен и тоже самое. В чем причина? Помогите, пожалуйста. |
|
Добрый день, Любовь. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2012-11-20 18:48:42 |
котел Аристон UNO 24MFFI включен на на положение Зима разогревает до заданной температуры(к примеру 70грС) батареи теплые затем включится на временное 15 сек подогрев в режиме автоматики поддержания температуры воды и все постоит 2 3 минут и загорается желтая сигнальная лампа и будет стоять все время (нюанс если при этом открыть горячую воду посуду мыть пойдет холодная вода но выключив гаснет желтая лампочка и котел может возобновить и опятьновить работу но уже в режиме как я писал раза два прогреет желтая лампа вновь загорается ) Вот такой цикл поломки Чистили вентилятор визуально все в норме какой поломкой может подсказать нам ваша консультация со мной поверте уже много вариантов пробовано а результат о написанном все тот же нет без перебойной работы котла в зимнее время отдельно на летнем варианте просто горячую воду он дает можно мыть посуду а вот включив зима таков цикл всего написанного |
|
Добрый день, Владимир. Мы занимаемся ТОЛЬКО котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Айдын 2012-11-20 15:58:25 |
добрый вечер, у нас котел kiturami wolrdplus lng. он часто выключается и выдает ошибку 01, мы знаем причину, то что мало газа, как сделать чтобы она не выключалась и работала нормально? Но газ есть. Спасибо |
|
Добрый день, Айдын. На блоке управления есть регулировка колличества оборотов вентилятора. Постепенно понижаясь в степенях необходимо добиться мягкого воспламенения и ровной работы горелки. С уважением, сервисный центр
|
|
|
алексей 2012-11-20 12:23:12 |
здравствуйте,у нас установлен дизельный котел китурами на 100 киловат,при запуске, когда начинает поступать топливо,надо закрыть рукой подачу воздуха на секунду!тогда он загорается и работает отлично! после отключения надо повторять действия, если убавить подачу воздуха регулировачным винтом, он начинает дымить и запускается раза с пятого!в чем может быть причина? в топливе? |
|
Добрый день, Алексей. В горелках такой мощности применяются воздушные заслонки с приводом от двигателя редуктора или открытие заслонки происходит с помощью гидроцилиндра. При запуске горелки, воздушные заслонки находятся в закрытом состоянии при воспламенении открюваются до установленного значения. После окончания горения также полностью закрываются. Следовательно у вас неисправен исполнительный элемент (гидроцилиндр или электрическая воздушная заслонка). С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-11-20 10:21:27 |
Здравствуйте. Из-за скачка напряжения сгорела первичная обмотка трнсформатора в блоке CTX-1500MV. Подскажите, пожалуста, какие напряжения и потребляемые токи должны быть на двух вторичных обмотках. Хочу пока подобрать временно другой трансформатор, пока в пути новый блок. Холодно, однако :). |
|
Добрый день, Александр. На первой обмотке вырабатывается напряжение на 12,5В на второй обмотке 17,7В. По току потребления определитесь сами соответственно по толщине провода. С уважением, сервисный центр |
|
|
Vadim 2012-11-20 01:03:11 |
Газовый котел kiturami world 5000 20u LNG 24квт Поддерживает ли котел работу с RS232 напрямую, или имеет поддержку шины e-Bus? Есть ли официальное описание протокола? Есть ли официальное описание алгоритма формирования CRC? Как продолжительно котел может проработать от ИБП с батареей 100А/ч? Какой генератор порекомендуете по синусоиде подходящий к котлу? Что значит соблюсти фазность подключения котла к генератору? Спасибо |
|
Добрый день, Vadim. Газовый котел kiturami world 5000 не поддерживает шину e-Bus. Официального протокола нет и нет описания алгоритма формирования CRC. Продолжительность работы будет зависеть от времени работы котла и заряда батареи. В среднем на 10-12 часов гарантированно хватает. Подходят генераторы Green Power, ростовские источники фирмы "Бастион". Для уверенной работы, необходимо включить в генератор нагрузку (лампочку освещения), потом уже подключить котел. Котел работает от трансформаторного источника питания, поэтому даже без лампочки все равно включится. С уважением, сервисный центр |
|
|
шухрат 2012-11-19 20:01:45 |
здраствуйте! у меня вопрос по работе котла китурами world 3000.поставил его три года назад .до сих пор работал безупречно.сейчас кудато девается вода из системы ,выдаёт ошибку 95.после чего открываю краник заполнения воды.и вновь всё работает,хватает на сутки и опять требует воды .проверил все батареи, протечек нет.что с ним ума не приложу.похоже вода каким то образом возвращяется в водопровод.помогите разобраться.сервисного ремонта похоже у нас нету.а те кто их устанавливает вообще понятия не имеют о работе котла.настраивал и монтировал его сам.заранее спасибо! |
|
Добрый день, шухрат. Необходимо проверить расширительный бак на наличие давления воздуха в баке. Если в расширительном баке давление 1атм, то в системе необходимо поддерживать давление на 20% больше. На всякий случай проверьте кран подпитки. С уважением, сервисный центр. |
|
|
Алексей 2012-11-19 15:08:44 |
Добрый день, уважаемый сервисный центр! Являюсь обладателем жидкотопливного (ДТ, керосин) котлла Kiturami Turbo 13. Вопросы: 1. В среднем положении воздушной заслонки котел не запускается после перерыва в работе (т.е. "на холодную"), чтобы его запустить заслонку прикрываю, можно ли затем, при работе котла, заслонку оставить в чуть приоткрытом состоянии? Регулировать заслонку по цвету пламени не удобно - оно всегда одного цвета. 2. В коком положении установить воздушную заслонку для оптимального (наименьшего) расхода топлива? 3. Правильно ли я расчитываю время работы котла для определения расхода топлива - например при выставленной температуре воды котел работает 3 минуты, затем на 9 минут выключается, и так далее по данному циклу 3 через 9. Таким образом за 1 час котел включается и работает 5 раз по 3 минуты = 15 минут. При такой работе в течение 12 часов чистое время работы котла составляет 180 минут = 12 час.*15 мин./в час., т.е. 3 часа. Или же считать, что котел работал все 12 часов? 4. Что в инструкции понимается под номинальным расходом топлива при работе горелки в непрерывном режиме, и какая еденица измерения этого показателя, указанного для данного типа котла как 14008,62? 5. Диапазон расхода топлива для даного типа котла в упомянутой выше инструкции указан как 1,60-1,97. При каких условиях соблюдается данный расход? Заранее благодарен! |
|
Добрый день, Алексей. По описанию понятно, что топливный насос не отрегулирован на нужное давление. Заслонку прикрывать и открывать вообще не рекомендуется (настройка производится один раз) и с помощью газоанализатора определяется оптимальный расход топлива. Время работы котла - считается время работы горелки. В инструкции под номинальным расходом топлива подразумевается среднее значение расхода топлива при непрерывном горении (расход может несколько быть больше или меньше нормы, но незначительно). С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-11-19 13:47:05 |
Добрый день прошу Вас если есть возможность ответить на мое письмо!? У меня стоит котел KSG-70R (компьютер управления GTC-2201 комнатный регулятор STR-900) горит индикатор низкий уровень теплоносителя .система заполненна .провод кидал на минус без изменений возможна ли замена на блок СТХ-1550 и комн.рег СТR-5000 |
|
Добрый день, Сергей. Первоначально проверьте провод черного цвета (должен быть дадежно прикручен к массе). Необходимо проверить разъем внутри блока и разъем на жгуте проводов (отсутствие контакта приводит к описанному вами эффекту). Замена блока и выносного термостата возможна только на горелке Kiturami. Пульт GTC-2201 мы заказывали в Москве ТД Сеул. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-11-19 06:28:50 |
Здравствуйте! Посоветуйте какой поставить дизельный котел и напишите сколько солярки расходуется в сутки, площадь дома 150 квадратных метров. За ранее благодарен. |
|
Добрый день, Александр. Для помещения 150квадратных метров можем порекомендовать Kiturami turbo 17, 21R. Часовой расход составляет для 17R - 1,8-2,1кг/час; для 21R - 2,1-2,4кг/час. Время работы будет зависеть от факторов - наружная температура, желаемая температура внутри помещения, утепление самого помещения. С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений 2012-11-18 15:05:08 |
Здравствуйте. Котел Kiturami SolarVille 16s, тот же Kiturami World 16R, только для российского рынка, те же внутренности. Постоянно куда-то уходит вода. Через кран подпитки догоняешь до 1, но через день опять на нуле. Течи в системе не видно. Особенно это происходит, когда попользуешься душем через ГВС. Здесь на сайте было написано через опрыскиватель подкачивать воду, если в водопроводе долго нет воды. Это как и куда подсоединять и через что? Спасибо за ответ. |
|
Добрый день, Евгений. Падение давления до 0 всетаки свидетельствует об утечке из системы отопления. Необходимо проверить давление в расширительном баке. Оно не должно превышать давление в системе отопления иначе бак просто не работает (у вас нет запаса воды). Потеря в несколько грамм приведет к потере давления до 0. Опрыскиватель присоединяем непосредственно на предохранительный клапан. С уважением, сервисный центр |
|
|
Василий 2012-11-18 10:24:03 |
Добрый день! Город Курск. Котел 5000-20R (в работе 10 дней) при работе выдает такой шум (точнее грохот) подобный работе электрического трансформатора на 10 000 Вольт. Когда нажимаешь рукой на лицевую панель- шум немного уменьшается. Подскажите причину, и где находится ближайший сервисный центр к нашему городу, и есть ли он??? Заранее благодарен. |
|
Добрый день, Василий. Необходимо выявить источник шума. Скорее всего это циркуляционный насос (произошла поломка фиксатора и крыльчатка бьется о корпус, издавая повышенный шум). По поводу сервисного центра, рекомендуем обратиться в вашу справочную службу. С уважением, сервисный центр |
|
|
Вадим 2012-11-18 03:34:30 |
Здравствуйте, у меня установлен котел 30R, система отопления теплые водяные полы. Вопрос по температуре ГВС, при включении режима ДУШ котел греет воду и систему отопления до 85 градусов, а в теплые полы нужно 55-60, можно ли регулировать температуру воды в режиме ДУШ? |
|
Добрый день, Вадим. Для корректного ответа нам необходимо знать модель котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
кирхмеер виктор оттович 2012-11-17 15:39:47 |
Здравствуйте! У меня газовый двух контурный котел китурами R-13 работает без крыши нормально,как только закрываешь крышку процесс горения прерывается,на табло загорается 01. то есть не хватает воздуха,как его добавить или в чем возможная причина? |
|
Добрый день, кирхмеер виктор оттович. Для корректного ответа необходимо знать модель котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-11-17 14:11:02 |
не дописал - дает ошибку 01, котел world-5000 |
|
Добрый день, Александр. Нужна регулировка по давлению газа (обратите внимание - регуляторы работают наоборот, по часовой стрелке это уменьшение). С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-11-17 14:03:20 |
Доброе время суток. Проблема в следующем, котел включается - но не разжигается - проверил газ и подачу, поменял трансформатор зажигания - что еще можно предпринять? |
|
Добрый день, Александр. Для корректного ответа нам необходимо знать модель котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Олег 2012-11-17 13:35:09 |
Здравствуйте!Купил котел Oasis ZRT 20, все нормально но не могу понять как включить гвс...подскажите? Заранее спасибо! |
|
Добрый день, Олег. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
nana 2012-11-17 13:05:08 |
У МЕНЯ KITURAMI CTR5000. ПОДСКАЖИТЕ пожалюста как установит пулт, чтобы согревалос и радиатори и душ. таимер на какую цифру должен стоят. вообше, как установит комнатную темп. 20 градусов и паралелно штоб шла в душ горячая вода. спасибо заранее. |
|
Добрый день, nana. Верхний регулятор на выносном термостате реагирует на комнатную температуру, средний регулятор отвечает за таймер (при необходимости можно не пользоваться), нижний регулятор отвечает за температуру теплоносителя в радиаторах. Температуру ГВС задают длительным нажатием на кнопку Душ, кока котел не войдет в сервисный режим. Короткими нажатиями на кнопки Душ и Присутствие добиваются или повышения температуры ГВС или понижения. С уважением, сервисный центр |
|
|
Валерий 2012-11-17 12:00:35 |
Добрый день! Котел Kiturami World-2000 25R Эксплуатация с 2005 года. 1.При включение ГВС напор достаточный, воды где-то 25 гр. теплообменик чистый. 2. При работе на отопление,котел идет на розжиг каждые 40- 50 сек. Проработает 20-30 сек останавливается, через 40- 50 сек опять запуск. Иногда запускается только вентилятор и циркуляционный насос и процесс запуска прекращается. Ошибок никаких не выдается |
|
Добрый день, Валерий. Вероятнее всего установлена слишком низкая температура теплоносителя (нижний регулятор на пульте управления). Вторая возможная причина - выносной комнатный термостат подвергается воздействию холодного воздуха от дверей или окна. Возможно вы его расположили над радиатором отопления. С уважением, сервисный центр |
|
|
владислав 2012-11-16 23:24:26 |
Здравствуйте.Эксплуатируем котел Kiturami world-5000 30r. Выдает ошибку 07.Вентилятор работает постоянно.Вскрыли вентилятор не какой пыли или мусора.Нажимал рестарт вентилятор как работал так и не отключается.Какая причина ошибки? Спасибо. |
|
Добрый день, Владислав. Скорее всего неисправен блок управления. Необходима замена блока управления. С уважением, сервисный центр |
|
|
Святослав 2012-11-16 11:57:42 |
Плохо работает Китурами word 5000 от сж.газа neon25 » 27 май 2010, 16:12 здравствуйте, подскажите у кого есть опыт по настроеке газового котла китурами word 5000, почему он может стрелять, (бахает) при работе, котел работает от газовых балонов Не знаю, что делать. Устанавливал мне инженер компании Гефест, у которой я котел купил. Он запустил котел, котел проработал 5 минут и он убежал. Потом котел встал и перезагружается бесконечно. Иногда бахает. Я еще раз его вызвал, он приехал и опять через 5 минут убежал, сказал, что плохой жидкий газ. Я стравил газ из баллонов и заправил на другой заправке. Результат такой же. Инженер сказал, что нужно установить пустой баллон. Купил пустой баллон и установил, но ничего не изменилось. Я сразу купил форсунку на жидкий газ, но в офисе мне эьу форсунку не дали и сказали, что инженер привезет и установит. Но инженер их говорит, что и без форсунки все будет работать и отказывается мне форсунку не только установить, но и отдать. Я попал с Гефестом :( Сначала их менеджер меня уговорил приехать самому в их офис икупить там, они оптовики и у них нет доставки. А теперь дажее отказываются отвечать и говорить со мной. Директор их предлагает обратиться в суди что типа судов полно и ничего им не будет. Не знаю даже, что делать. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Сам пытаюсь запустить котел. Он запускается, но почему-то потом когда температуру наберет и выключится сам уже не включается, пока не выключить и не подождать несколько часов. Посоветуйте, что делать! Их инженер вряд-ли даже трубку поднимает :( С уважением, Святослав. |
|
Добрый день, Святослав. Замена форсунки на сжиженный газ обязательна. Также необходимо переключить на блоке управления на сжиженный газ и произвести настройку регуляторами находящимися на блоке управления. Без этих действий невозможно добиться ровной работы. Без форсунки настроить котел сможет только очень хороший специалист. С уважением, сервисный центр |
|
|
Леонид 2012-11-15 23:21:16 |
Добрый день! Вопрос по Kiturami 13R turbo. В котле пара неподключенных проводов (красный-синий) с коннектором помечены "Oil Pro-heater connection wire". Для чего они нужны? С уважением, |
|
Добрый день, Леонид. Провода синего и красного цвета предназначены для подключения термоэлемента для подогрева топлива (несколько лет не применяются и не поставляются). провода не используются. С уважением, сервисный центр |
|
|
Alif 2012-11-15 21:54:07 |
Здравствуйте. У меня котёл Kiturami Turbo 17R. За время работы около 4-х часов в сутки расход топлива составляет более 20 литров в среднем режиме при установленной температуре воды 70 градусов. Почему? Связано ли это с неисправностью котла? |
|
Добрый день, Alif. Расход топлива turbo 17R составляет 1,7-2,1л/час. 20 литров за 4 часа он не в состоянии поглотить, иначе в течение 2-3 часов он забьется сажей и загорится (в случае неработающей автоматики защиты управления работой). Если котел находится в рабочем состоянии, дымоход чистый, следовательно его время работы составляет 9-10часов. С уважением, сервисный центр |
|
|
Любовь 2012-11-15 09:08:45 |
Добрый день! подскажите пожалуйста у меня котёл Kiturami world-5000 16R газовая, нужно ли нам отдельно покупать форсунку для переключения на сжиженный газ? просто при покупке продавец говорил что ничего не надо в ней уже все есть хоть сжиженный хоть природный, а установщик говорит что нам надо купить ее отдельно. Подскажите пожалуйста,что делать.Заранее СПАСИБО!!! |
|
Добрый день, Любовь. Для перехода на сжиженный газ замена форсунок обязательна. Необходимо приобрести форсунки. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2012-11-15 06:34:00 |
Добрый день. Подскажите у Kiturami серии 3000, горелка с модуляцией?? Владимир. |
|
Добрый день, Владимир. В серии 3000 горелка не модулируемая. Горелка работает с постоянной мощностью, отопление регулируется временем работы. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2012-11-15 00:45:03 |
Здравствуйте. У меня Kiturami turbo 30R. Котел в работе 1 месяц. Через 2 недели обратил внимание, что под под горелкой собирается солярка, грамм 10-20 в сутки. Капает из того места, где соединяется горелка с котлом (с черного фланца). Кроме того, за последние 10-15 дней стала прогрессировать следующая неисправность. После окончания цикла горения несколько секунд работает вентилятор, затем останавливается и слева из окошка воздушной заслонки клубами выходят пары топлива в течение секунд 5-10. Котел и бак в теплом помещении. Дымоход: 1м вверх, колено 90гр, 1м вбок через стену и колено 90гр вниз. Топливопровод 3м внутр.диам.10мм. Бак 55л с верхним забором стоит на уровне котла. Топливопровод часто «завоздушивается", т.к. солярку вовремя не доливаем. Может причина быть в этом? Или клапан топливного насоса? Или еще что, как проверить? |
|
Добрый день, Дмитрий. Завоздушивание топливопровода частично дает такой эффект, но также необходимо проверить клапан топливного насоса. Для этого необходимо снять горелку, после выключения горелки топливо не должно брызгать с форсунки (если есть возможность необходимо проверить давление на выходе из топливного насоса, проверить на герметичность все соединения начиная с топливных шлангов. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-11-14 20:48:27 |
Здравствуйте,у меня котёл world 3000.20r.Нужен ли на входе хвс подпитывающий клапан?Я поставил редукционный клапан но давление в котле выравниваеться с магистлальным выше 3 бар.Как правильно заполнить систему отопления?Как пользоваться ручным клапаном?Обьём воды в системе отопления 170 литров,какой должен быть объём расширителиного бака?Насос циркуляционный стрелкой устанавливаеться в сторону трёхходового клапана или наоборот? |
|
Добрый день, Сергей. Вероятнее всего у вас открыт кран подпитки (необходимо закрыть) или кран неисправен. Необходимо устранить протекание. Система отопления заполняется через кран подпитки или через сливной кран с нижней точки. Объем расширительного бака определяется делением объема воды в системе на 7 (в вашем случае 24,2). Желательно идти в сторону увеличения объема расширительного бака. Рекомендуем 35л. Стрелка на насосе должна указывать в сторону трехходового клапана. Давление в системе отопления для одноэтажного здания - 1, двухэтажного - 1,5, трехэтажного - 2,2. С уважением, сервисный центр |
|
|
Татьяна 2012-11-14 12:24:27 |
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, подобрать газовый двухконтурный котел для отопления и горячей воды для частного дома площадью 150 кв.м (1 этаж и мансарда.Ленинградская область. |
|
Добрый день, Татьяна. Для дома с вашей площадью необходим котел мощностью 20-23кВт. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-11-13 23:04:56 |
Подскажите пожалуйста чем обусловлено входное давление для горячего водоснабжения 0,6-1кг для котла модели KRM-30R. И возможно-ли увеличение, если да, то до каких приделов? |
|
Добрый день, Александр. Давления для контура ГВС считается нормальным до 3,5бар. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-11-13 21:04:15 |
Здравствуйте,у меня котёл Kiturami world-500 16R.При включение в сеть работает вентилятор на больших оборотах и показывает ошибку 07.Такое ощущение,что вентилятор втягивает воздух с улицы,труба покрывается конденсатом.Подскажите пожалуйста,что делать,так как сервисной службы нет.Заранее СПАСИБО!!! |
|
Добрый день, Александр. Работа вентилятора сразу после включения котла означает неисправность самого вентилятора (возможно еще и блока). С уважением, сервисный центр |
|
|
игорь 2012-11-13 20:30:56 |
для подключения циркуляционного насоса используются два провода.желтый спредохранителем и зеленый.На фишке подсоединения к насосу имеются обозначения L(фаза)и N(ноль). Какой из проводов желтый или зеленый подключается к фазе,или безразлично. |
|
Добрый день, Игорь. Цвет проводов значение не имеет. Любое подключение обеспечивает работоспособность. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-11-13 15:32:48 |
Здравствуйте!подскажите пожалуйста по возникшей проблеме, котёл STS-21К нормальная работа в течении двух месяцев,после установки ёмкости и дополнительного насоса KR-6 (ЁМКОСТЬ В ПОДВАЛЕ ПЕРЕПАД ПО ВЫСОТЕ 2М) котёл запускается часто с отрывом пламени и вибрацией в дымоход,(воздуха в системе нет,ошибки не показывает)Заранее благодарен за оказанное внимание! С уважением Сергей |
|
Добрый день, Сергей. Недостаточно информации для ответа на ваш вопрос. Рекомендуем позвонить по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40 для получения корректной консультации. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Юрий 2012-11-12 22:57:30 |
[[Здравствуйте! Эксплуатирую котёл Kiturami 13R. Работой доволен но недавно обнаружил, что циркуляционный насос за цикл в 25-30 минут разогревается до +70 градусов. Измерял температуру на корпусе тестером с термопарой. Является ли это нормальным, и какая может быть причина данного факта. Система и фильтр чистые, прогрев батарей отопления равномерный. Заранее признателен за ответ]] P.S. Циркуляционный насос KPM-100-HС, мощность определить не удалось, но область применения - (World 5000-13R,16R,20R,25R,30R) Стоит естественно на обратке , труба армированный пластик с внутренним диаметром 20 мм. Радиаторы стандартные алюминиевые. Примерная ёмкость системы 40 литров. Температура теплоносителя на входе в насос +40 градусов. Температура корпуса насоса +70 градусов после 25-30 минут работы котла. Индикатор сезонной температуры на выносном пульте стоит на втором делении что соответствует режиму осень. Температура выставлена на дисплее +20 градусов. Котёл работает корректно. На более продолжительную работу ставить опасаюсь как раз из за как мне кажется излишнего нагрева насоса. Информации о его (насоса) температурных режимах найти не удалось Является ли такой нагрев нормальным рабочим явлением? Спасибо |
|
Добрый день, Юрий. Да, нагрев корпуса до такой температуры это нормально. Необходимо через каждые 2-3 года менять уплотнительные сальники, возможно подшипники для уменьшения шума. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-11-12 22:05:06 |
Добрый день! Пожалуйста, порекомендуйте коаксиальный дымоход для дизельного котла Kiturami Turbo 30R, для горизонтального прохода через заднюю стену. Заранее благодарен, Александр |
|
Добрый день, Александр. В дизельных котлах коаксиальные дымоходы не используются. Можно собрать дымоход из нержавеющих труб нужного диаметра. На окончание трубы необходимо установить оголовок (кусок трубы с заглушкой с торца, но имеющей несколько рядов отверстий для дымоудаления) или установить колено (отвод 90градусов) отводом вниз. Это нужно для отсутствия возможности попадания воды во время дождя, задувание ветром, попадания посторонних предметов. С уважением, сервисный центр |
|
|
игорь 2012-11-12 16:35:43 |
здравствуйте! можно получить видео инструкцию по установке котла турбо 30R ,как подключить котёл к баку с топливом? спасибо. |
|
Добрый день, Игорь. Видеоинструкции у нас нет. Почитайте паспорт котла, там все подробно написано. Если что-то непонятно можете проконсультироваться по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-11-12 16:09:33 |
Здравствуйте.Купил зимой котёл kiturami turbo 13r .Сначала отлично работал, а вот в этом месяце выпадал код ошибки 01 .Перестал заводиться , питание подходит а насос не включается.Подскажите что делать? |
|
Добрый день, Алексей. Необходимо срочное сервисное обслуживание котла ( промывка форсунки, топливного насоса, замена входного фильтра и т.д.). С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-11-12 14:20:17 |
Добрый день. возможно ли использование печного топлива? если да, то какое (темное, светлое) и какие могут быть последствия? Kiturami KRM 70R |
|
Добрый день, Алексей. Да, можно если качество соответствует требованиям. Последствия: более быстрый износ топливного насоса. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александра 2012-11-12 12:53:53 |
Добрый день,котел Kiturami World 5000 16r,периодически появляется в трохходовом кране сильная вибрация,при этом из горячего крана течет холодная вода,после того как закроеш и обратно откроеш кран,вибрация пропадает и наченает течь горячея вода.Скажите в чем проблема и как ее исправить?Заранее спасибо. |
|
Добрый день, Александра. Вероятнее всего неисправен трехходовой клапан (загрязнение). Необходима замена трехходового клапана. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-11-12 10:32:37 |
Здравствуйте. У меня Kiturami TurboR13. Эксплуатирую уже третий сезон, за сезон расход выходит 1800л. Из обслуживания котла менял только фильтры топлива. Вопрос следующий как часто на котле нужно менять форсунку? И возможно ли в качестве топлива применять смесь дизельного топлива и печного в пропорции 1:1? |
|
Добрый день, Сергей. Мы рекомендуем менять форсунку через каждые 3 года. Лучше диз. топливо и печное не смешивать, а применять раздельно. Для зимнего сезона в диз. топливо рекомендуем добавлять керосин или антигель. С уважением, сервисный центр |
|
|
Светлана 2012-11-12 09:54:15 |
Подскажите пожалуйста, есть ли какие нибудь ограничения в установке Кутурами в черте города(мегаполиса)?? |
|
Добрый день, Светлана. По этим параметрам ограничений нет. Ограничения могут быть только по мощности и дымоудалению. С уважением, сервисный центр |
|
|
Яна 2012-11-12 05:31:43 |
Здравствуйте!Дом 2-х этажный брусовой утепленный общая площадь 156 м2, стоит твердотопливный газогенераторный котел местный с Бурятии "Дулан", но хотим перейти на газовое отопление помогите и подскажите какой наиболее выгодный котел приобрести? и сколько примерно надо будет всего баллонов в месяц?? спасибо |
|
Добрый день, Яна. Необходим котел мощностью 20-25кВт. Расход газа можно будет определить только в экспериментально, т.к. зависит от многих параметров ( наружная температура, внутренняя температура, наличие ГВС, частота открытия дверей и т.д.). С уважением, сервисный центр |
|
|
Юрий 2012-11-11 22:33:34 |
Здравствуйте! Эксплуатирую котёл Kiturami 13R. Работой доволен но недавно обнаружил, что циркуляционный насос за цикл в 25-30 минут разогревается до +70 градусов. Измерял температуру на корпусе тестером с термопарой. Является ли это нормальным, и какая может быть причина данного факта. Система и фильтр чистые, прогрев батарей отопления равномерный. Заранее признателен за ответ |
|
Добрый день, Юрий. Для корректного ответа на вопрос нам необходимы данные: где стоит циркуляционный насос, на подающем или обратном трубопроводе, мощность циркуляционного насоса, диаметр трубопровода, марка циркуляционного насоса. С уважением, сервисный центр |
|
|
Константин 2012-11-11 10:22:21 |
Дизельный котел Китурами турбо 13R; как на регуляторе температуры CTR-5000, перейти с режима поддержания температуры в помещении, в режим поддержания температуры по температуре теплоносителя? (в инструкциях это не описано.) |
|
Добрый день, Константин. В инструкции подробно написано, что выставляя температуру теплоносителя до определенного значения, котел будет выполнять эту задачу. Температуру воздуха при этом можно задать значительно выше например 30-35 градусов. При низкой температуре теплоносителя управление будет происходить по меньшему значению, например если выставить температуру теплоносителя 45 градусов. С уважением, сервисный центр |
|
|
vova 2012-11-11 09:59:43 |
как выставить температуру воды, при которой будет включения бойлера китурами r21 turbo |
|
Добрый день, Vova. В паспорте подробно описано, что нажатием кнопки "Душ", удерживая ее 5 сек. добиваются входа в режим ГВС. Кнопками "Присутствия" или "Душ" добиваются желаемого значения. После прекращения манипуляций котел переходит в исходный режим. С уважением, сервисный центр |
|
|
Леонид 2012-11-11 00:50:16 |
Скажите пожалуйста куда подключать в котле kiturami 5000 17 выносной блок управления? |
|
Добрый день, Леонид. Выносной блок управления подключается к красному и белому проводу внутри котла (красный провод +, белый -, есть бирка на проводе). С уважением, сервисный центр |
|
|
елена 2012-11-11 00:32:10 |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! На котле Термо поменяли автоматику, теперь не могу понизить температуру, на фитиль псомтавить. Горит все время 50 градусов. Может не так подключили что? |
|
Добрый день, Елена. Нужна более подробная информация: название модели котла и т.д. Напоминаем, что мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
георгий 2012-11-10 23:07:10 |
здравствуйте. krm30r. смотровое окно просто рассыпалось, что это за материал - плёнка жаростойкая.??? где живу-нет ни сервиса ни представителей. котёл 3 года. доволен. |
|
Добрый день, Георгий. В смотровом окне применяется слюда. Найти слюду можно у электронщиков, там она применяется как изолятор для транзисторов и т.д. (чистка такого окна производится очень акуратно сухой тряпкой). С уважением, сервисный центр |
|
|
георгий 2012-11-10 22:48:20 |
доброе время суток. krm30r. возможно ли разбавление дизтоплива отработанным маслом, тем что остаётся со спецтехники или на сто. если да, то в каких пропорциях, либо ещё с каким-то горючим. как себя поведёт насос, какие фильтры лучше ставить. зараннее благодарю... |
|
Добрый день, Георгий. Горелка на KRM 30 не предназначена для работы на отработке. В горелках работающих на отработке применяется разогрев топлива, другая система подачи воздуха, отсутствие форсунки и т.д. Насос не сможет развить нужного давления. С уважением, сервисный центр |
|
|
наталья 2012-11-09 20:35:41 |
добрый день!у меня котел фондитал.включаю котел на отопление сразу индикатор бежит до 80 градусов и начинает мигать показывая перегрев котла..почему так происходит?вода горячая когда течет такого не происходит..один раз нормально включился и работал на отопление... |
|
Добрый день, Наталья. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Екатерина 2012-11-09 18:19:38 |
Здравствуйте,у меня котел Rinnai RB-165.котел отключается самопроизвольно.сначала это было редко,температура падала до 40 градусов ,а потом он вырубался,но табло с температурой оставалось включенным,но мигала красная кнопка сгорания.после выключения его и включения он снова нормально работал. сейчас он выключается постоянно иногда работает минут 30 а потом выключается,а иногда не включается вовсе.подскажите в чем причина?табло так и работает и мигает красная кнопка сгорания. |
|
Добрый день, Екатерина. Это сайт продукции Kiturami. Свой вопрос вы можете задать на сайте www.teplotehnika.com. С уважением, сервисный центр |
|
|
Денис 2012-11-09 15:43:08 |
world 5000 днем работает нормально а вечером выдает ошибку 01. вопрос где находится регулировка подачи газа и напряжения на клапан? |
|
Добрый день, Денис. Все регулировки находятся на блоке управления (увеличение против часовой стрелки). С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2012-11-09 08:26:42 |
Добрый день! Купил Котёл kiturami KSG-50 Как оказалось в газовой сети давление колеблется от 70 до 250 мм водного столба Как обеспечить бесперебойную работу котла при таком газоснабжении Заранее спасибо |
|
Добрый день, Дмитрий. К сожалению при таких перепадах давления в газовой магистрали бесперебойная работа котла невозможна. С уважением, сервисный центр |
|
|
марат 2012-11-08 23:46:53 |
добрый день! у меня китурами 5000, отопление работает в штатном режме, а вот горячая вода не идет. не переключается в режим горячей воды. а при принудительном переключении в режим душ пламя гаснет и идет холодная вода. чем можете помочь? |
|
Добрый день, Марат. Необходимо проверить реле протока на входе холодной воды, возможно произошло засорение. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2012-11-08 10:05:42 |
Спаибо за ответ по поводу Kiturami World 5000 16U.Подскажите где находится церкуляционный насос и можно ли самостоятельно устранить поломку фиксирующего кольца?Спасибо. |
|
Добрый день, Владимир. Циркуляционный насос находится в нижней части котла по центру, фиксирующее кольцо можно заменить обычной проволочкой. Эти работы не требуют специальных знаний. С уважением, сервисный центр |
|
|
Валерий 2012-11-08 09:08:21 |
Здравстуйте.У меня котёл Китурами R 30 турбо дизель,был приобретён у Вас в прошлом году,зиму отработал без замечаний но при запуске этой осенью индикатор выдаёт ошибку 02,топливо поступает,датчик контроля пламени ,форсунка и электроды в чистом состоянии,а поджига нет.На топливном насосе для подсоединения трансформатора поджига имеются три соединительных контакта,два с верху вертикльных и один с низу горизонтальный,от трасформатора поджига соединён двумя синими проводми с двумя верхними вертикльными соединителиями, у меня вопрос? Для чего имеется на топливном насосе третий нижний горизонтальый соединительный контакт и правильно ли пдключон топливный насос к транформатору пожига и куда могла пропасть искра? |
|
Добрый день, Валерий. Код ошибки 02 - необходима замена датчика контроля пламени, который блокирует работу остальных элементов. Горизонтальный лепесток на катушке клапана - это заземление (не используется). После замены датчика контроля пламени работоспособность котла должна восстановиться. С уважением, сервисный центр |
|
|
Валерий 2012-11-07 21:03:04 |
Здравстуйте. У меня котёл Китурами 30R турбо,отработал сезон без замечаний и был отключон строго по инструкции,но при повторном запуске замигал индикатор 02,что означает нет поджига,при этом топливо поступает,насос работает,но треска от искры не слышно.Грешить на трансформатор поджига не могу так как он прекрасно работал до самого выключения. |
|
Добрый день, Валерий. Код ошибки 02 означает неисправность датчика контроля пламени. Необходима замена датчика, который блокирует работу всех остальных элементов. С уважением, сервисный центр |
|
|
Фарит 2012-11-07 18:14:53 |
Здраствуйте, у меня котел Китурами 5000 R13, площадь дома 110 кв.м. 1. Сможет ли котел поднимать тепло в системе отопления на 3-й этаж (7 м.)(труба полипропилен 25) или требуется устанавливать дополнительно насос? 2. Давление в системе подводящей холодной воды чуть выше 3,5 атм., периодически срабатывает сброс (через 1 мин), как быть? Заранее спасибо. |
|
Добрый день, Фарит. Циркуляционного насоса в котле вполне достаточно, если нет нарушений на подающем и обратном трубопроводе. Давление в системе отопления необходимо поддерживать 2,2атм. Сброс срабатывает из-за того, что не закрыт кран подпитки или нарушена его целостность. С уважением, сервисный центр |
|
|
виктор 2012-11-07 17:58:50 |
котел world5000-R13 1-й м-ц в работе.горячая вода толком не нагревается,форсунка то загорается, то гаснет. В тоже время,когда котел работает в системе отопления,вода нагревается как надо... включаешь< душ>,вода- кипяток |
|
Добрый день, Виктор. Необходима настройка котла опытным специалистом. С уважением, сервисный центр |
|
|
Михаил 2012-11-07 16:42:36 |
День добрый! Монтирую KITURAMI WORLD 5000 20R.Нужно ли уста- навливать дополнительную группу безопасности(в котле она есть но одни мастера говорят,что нужно,другие нет? Если нужно то куда её ставить - в обратку или на подачу и на каком уровне относительно котла? Спасибо. |
|
Добрый день, Михаил. Нет необходимости на одну группу безопасности ставить вторую. Единственное, необходим дополнительный расширительный бак если ёмкость системы превышает 40л. Рекомендуем поставить стабилизатор напряжения, диэлектрическую вставку. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алия 2012-11-07 11:27:07 |
Здравствуйте, у нас дома Китурами 3000, работает полчаса нормально, затем появляется ошибка 01 и начинается очень страшный грохот из котла (почти как гром). Через каждые 5-10 минут. Газ есть, воздуха внутри нет. Что делать? |
|
Добрый день, Алия. Нужна срочная регулировка котла по газовой смеси. Необходимо уменьшить подачу газа. Необходимо добиться плавного включения и мягкого горения без детонации. Код ошибки 01 - датчик контроля пламени не видит пламени (горение идет выше). С уважением, сервисный центр |
|
|
Валерий 2012-11-06 17:28:01 |
Добрый день! У меня котел WORLD 2000-16 Возможна ли замена GTX-1500 и CTR-1500 на GTX-1500N и CTR-5000 за ранее спасибо. |
|
Добрый день, Валерий. GTX-1500 можно заменить на GTX-1500N, CTR-1500 можно заменить на CTR-5000. С уважением, сервисный центр |
|
|
Лариса 2012-11-06 16:48:38 |
Добрый день. У нас напольный газовый котел Китурами. Выдает ошибку 06. Что это значит? Спасибо. |
|
Добрый день, Лариса. Код ошибки 06 означает отсутствие давления воздуха. Вариантов может быть несколько: неработает турбина подачи воздуха, слишком зажата заслонка регулирующая подачу воздуха, засорилась трубка Пито, трубка соединяющая турбину и прессостат - засор, неисправен прессостат. С уважением, сервисный центр |
|
|
Илья 2012-11-06 09:48:14 |
Добрый день! у меня котёл новый котёл Electrolux 24 x fi с закрытой камерой. Вчера сделал первую опрессовку системы отопления.Котёл скинул лишнее давление сам.Так как заливал не включая его а внешнего манометра нет! После чего обратил внимание что капает вода с воздухоотводчика вода на насосе. Закручивание или наоборот открывание колпачка не к чему не приводит, теч остаёться примерно 1 капля в секунду. Подскажите что можно теперь сделать? |
|
Добрый день, Илья. Это сайт Kiturami и занимаемся мы ТОЛЬКО котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Ринчин 2012-11-06 05:04:14 |
Добрый день! У меня котел Turbo 21R Площадь обогрева 160 кв.м, расход топлива (баки с соляркой в метре от котла в теплом помещении) = 12-13 литров/сутки Для уменьшения расхода думаю поменять форсунку на от 17R http://kiturami-shop.ru/production/details/79/ подойдет? совместима? необходима ли дополнительная настройка насоса? |
|
Добрый день, Ринчин. Да, форсунка подойдет. Необходимо только уменьшить даление на топливном насосе. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Алексей 2012-11-05 18:23:23 |
Котел китурами турбо 13Р, можно ли установить горелку под баллонный газ ? просьба ответить на почту, al.ulitenkov@gmail.com Заранее спасибо. |
|
Добрый день, Алексей. Да, можно установить газовую горелку, подстроив ее под сжиженный газ. С уважением, сервисный центр |
|
|
вадим 2012-11-04 22:24:32 |
Можно подсоединить систему ,в отверстие которое называется \\\" отводная дырка\\\"? |
|
Добрый день, Вадим. Да, этот же самый вход обратки (для удобства расположен с двух сторон котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2012-11-03 14:17:48 |
Добрый день. Котел ктурами 5000 16R. Вопрос таков. Котел издает непонятный глухой стук, когда открывается газовый клапан. Что это может быть, или может где что смазать можно, или так должно быть? |
|
Добрый день, Дмитрий. Да, действительно определенный звук при открытии клапана есть. Это нормально. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Владимир 2012-11-03 10:50:11 |
Здравствуйте,у меня котел Kiturami World 5000 16U,после выключения горячей воды,возникает сильная вибрация в раене трехходового крана и продолжается по разному,от одной до пяти минут и вибрация прекращается но это бывает не при каждом выключении горячей воды а пять-десять раз в сутки.Подскажите,в чем может быть проблема и какким образом можна ее устранить?Спасибо |
|
Добрый день, Владимир. Вероятнее всего шум происходит из циркуляционного насоса (сломалось фиксирующее кольцо). Необходимо снять насос и проверить его работоспособность. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-11-03 09:47:56 |
добрый день, подскажите пожалуйста. После подтопления котла (kiturami turbo 30r)появился повышенный шум, что может является его причиной. После потопа котёл kiturami turbo 30r был разобран, все его части просушены в течении 2-х месяцев, ил и грязь были удалены, после запуска, предположительно электродвигатель, сильно гудит. Подскажите пожалуйста, как наладить нормальную работу котла? |
|
Добрый день, Александр. Повышенный шум исходит от электродвигателя. Необходимо заменить подшипники (после попадания воды произошло вытеснение смазки). С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-11-03 05:56:36 |
Проблема с Kiturami KSO-50R. происходит взрыв и рвет гофру вылетает окно просмотра пламени. Причина Пары Топлива.Происходит скопление паров топли при последущем зажиги происходит взрыв. Сначала думали что подеъем говры до колена дымохода маленький. увеличели высоту гофры до колена трубы.Работоло 2 месяца без проблем. А щас за 3 дня поменяли 3 гофры. Откуда и почему беруться пары? Дымоход чистый не забитый. П.С. Сначала при запуску котла идет продувка с закрытым входом на подачу воздуха, потом поджиг, потом заслонка на воздух открывается.(так и должно быть??) Заранее спасибот. |
|
Добрый день, Александр. Необходимо проверить электроклапаны, которые находятся на топливном насосе. Скопление топлива и взрыв вероятнее всего происходит из-за неполного закрытия клапана (это можно увидеть если вытащить горелку из котла и включить котел). Если после отключения топливо продолжает брызгать из форсунки то причина в электроклапанах. Режим работы: продувка, поджиг, открытие заслонки - это правильная работа котла (задвижка открывается топливом при открытии электроклапана). На топливном насосе находится 2 электроклапана - один для открывания задвижки на турбине, второй для открытия подачи топлива на форсунку. С уважением, сервисный центр |
|
|
СЕРГЕЙ г ХАБАРОВСК 2012-11-03 05:27:28 |
1 ноября 2012 подключили газ к котлу ksog-70r .котел не запустился продавцы без лицензии .снял крышку под заглушкой нашел регулятор отвернул пол оборота взрывы при пуске прекратились .правильно я сделал ?нужно регулировать воздух ?почему из под элементов розжига чувствуется запах -выхлоп .при настройке пульта высветились цифры от 1 до 19 по моему .это что за цифры и не получается установить время работы 30 минут .спасибо ! |
|
Добрый день, Сергей. Да, вы все правильно сделали уменьшив на газовом клапане подачу газа. Регулировка воздухом обязательна. Запах выхлопа может чувствоваться из-за большого объема подачи газа. Цифры от 1 до 19 - вы вошли в серворежим (внутренние настройки). В графе работа таймера есть регулировки на время работы и время простоя. В паспорте котла все расписано очень подробно. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-11-02 07:20:12 |
добрый день котел Kiturami Turbo 17 дизельный при установке не ногу найти куда подключается топливная обратка фильтор прикручен к насосу и к нему подходит топливо . а где выход под обратку? |
|
Добрый день, Алексей. В Kiturami turbo 17R обратного трубопровода по топливу не существует (подача топлива происходит по одному шлангу). С уважением, сервисный центр |
|
|
Денис 2012-11-02 06:36:14 |
Здраствуйте! Котел Turbo 30R! Вопрос - как правильно отрегулировать горелку (смесь воздух-дизель) для полного сгорания топлива? Слишком много остается несгоревших отложений! Котел приходится чистить 3-5 раз за 4 месяца отопления! Топливо качественное. До этого котла стоял двухконтурный Turbo 30R, сгорание было идеальное! |
|
Добрый день, Денис. Для точной настройки горелочного устройства котла, необходимо иметь измеритель давления топлива и газоанализатор. На глаз отрегулировать может только опытный специалист. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2012-11-01 11:25:50 |
Добрый день, имеется дизельный kiturami turbo 30r, 2 недели как подключили, но периодически выдается ошибка 01 емкость на 110л стоит в 2х метрах от котла практически на одном уровне, забор через верх.Далее по резиновуму шлангу до overtrop с воздухотводчиком и обраткой, прикрепленный к котлу. Топли в фильтре имеется Искра есть, наблюдается через профилактическое окошко и слышен треск от инее. Дымоход 1 метр по прямой, прямой угол, 0,5 метра, и еще прямой уког и вверх как написано в руководстве по установке. Какие могут быть рекомендации по устранению данной ошибки |
|
Добрый день, Владимир. Код ошибки 01 - отсутствие пламени. Необходимо проверить датчик контроля пламени на загрязнение (вытащить из горелки и протереть сухой тряпкой до идеальной чистоты). Топливо в фильтрах должно быть без воздуха. Проверьте герметичность всех соединений топливопровода. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-11-01 10:36:00 |
Добрый день, Kiturami world 5000 13 r. Стоит сильный грохот в верхней части камеры згорания. И котел работает с открытой крышкой. Что может быть? |
|
Добрый день, Андрей. Вероятнее всего котел выходит в режим закипания из-за отсутствия циркуляции теплоносителя. Необходимо проверить работоспособность циркуляционного насоса (иногда происходит обрыв крыльчатки или поломка фиксирующего кольца). Необходимо проверить работу трехходового клапана. С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений 2012-10-31 20:25:37 |
Китурами 5000 R13.В чём смысл и алгоритм настроек сезонов года в доп функциональных настройках котла? Нигде невозможно найти описание алгоритма использования, применения и настроек.Интуитивно - абсолютно непонятно...Если возможно, дайте пожалуйста ссылку или пояснение.Спасибо. |
|
Добрый день, Евгений. По этому вопросу вы можете проконсультироваться по нашей бесплатной телефонной линии 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-10-31 15:40:53 |
Добрый день! Котел KITURAMI TURBO-30R Какова максимально допустимая электрическая мощность подключаемого циркуляционного насоса без установки дополнительного силового реле? С уважением, Сергей |
|
Добрый день, Сергей. Мы рекомендуем применять насосы с мощностью не более 250-280Вт. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-10-31 13:57:17 |
В продолжение вопса по расходу топлива. Какую форсунку можете посоветовать. Также хочу отметить что емкость находится в теплом месте |
|
Добрый день, Алексей. Скорее всего вам подойдет форсунка от Kiturami turbo 21 или 25. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2012-10-31 13:21:55 |
Здравствуйте.Дом 150м2, Новосибирск, собираюсь приобрести настенный World 3000 25 R, у родственников работает как часы четвертый год. Правда ли, что модель 3000 снята с производства, и проблема с запчастями, в дальнейшем будет обеспечена. 5000я серия, по отзыву торгующей организации, рядом не стояла по надежности с 3000ой. Владимир. |
|
Добрый день, Владимир. По качеству действительно 3000 серия лучше 5000. Запчасти к 3000 серии до сих пор поставляются и будут поставляться как минимум 10 лет. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-10-31 08:32:39 |
Здравствуйте. Установил котел 30r. Дом 180 кв.м. первый этаж кирпич (стены в 2 кирпича, второй пеноблок (стена 30 см + пенопласт 7 см.), третий мансарда с утеплением базальтовой плиты (п75) в три слоя. Окна пластиковые, энергосберегающие. По утеплению дома все нормально. Регион Бурятия. При сегодняшней температуре за окном минус 5-10 градусов , расход составляет порядка 50 литров в сутки!!! Дымоход внутри дома с диаметром 189 мм, высота 10 метров. На что необходимо обратить внимание для сокращения расхода топлива? |
|
Добрый день, Алексей. Для уменьшения расхода топлива рекомендуем утеплить дымоход (от котла до основного дымохода), сделать подогрев топлива (или ёмкости или магистрали), можно поставить в котел форсунку меньшей мощности. С уважением, сервисный центр |
|
|
Иван 2012-10-30 17:52:03 |
Здравствуйте! Котёл turbo 17r. Емкость для топлива высотой 2 метра, подающий шланг поднимается от топливного насоса вверх и спускается до дна ёмкости. Топливо не поступает. В чём причина, если емкость заполнена полностью? |
|
Добрый день, Иван. Необходимо заполнить весь шланг, чтобы не было воздуха и топливо пойдет. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-10-30 17:38:13 |
2012-10-30 17:02:19 Добрый день, Андрей. Перегрев воды может возникнуть по нескольким причинам: неисправность циркуляционного насоса (обрыв крыльчатки, межвитковое замыкание), неисправность трехходового клапана (засорение фильтра перед циркуляционным насосом). С уважением, сервисный центр Трехходовой клапан рабочий, фильтр перед циркулиционным насосом чистый. Где можно приобрести циркуляционный насос? или можно ли заменить на что нибудь другое? есть ли специалисты в г. Подольск? |
|
Добрый день, Андрей. Циркуляционный насос можете заказать в нашем интернет магазине http://kiturami-shop.ru/production/details/124/. Заменить можно только подобным насосом от Kiturami World 2000, 3000. По поводу специалистов в г. Подольск рекомендуем обратиться в справочную службу. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-10-30 16:37:13 |
Добрый день. У меня котел kiturami world 5000 13r. На воде нормально работал, но на зиму решили залить теплоноситель Термогент Эко и после этого котел стал очень громко работать. Слили теплоноситель Термогент Эко и залили обратно воду, но котел не стал работать как раньше. Сегодня выдал ошибку (96 перегрев воды). какие причину могут быть? Заранее спасибо. |
|
Добрый день, Андрей. Перегрев воды может возникнуть по нескольким причинам: неисправность циркуляционного насоса (обрыв крыльчатки, межвитковое замыкание), неисправность трехходового клапана (засорение фильтра перед циркуляционным насосом). С уважением, сервисный центр |
|
|
ghjk 2012-10-30 12:26:12 |
Здравствуйте. Котел китурами ворлд плюс 25. В чем может быть причина очень медленного увеличения температуры в комнате? За сутки всего на 3 градуса поднялась. Раньше не так работал котел. А, еще показание манометра выходит за предел зеленой зоны. |
|
Добрый день, ghjk. Вероятнее всего необходимо провести сервисное обслуживание котла, скорее всего по газовой линии (засорение сетки на входе перед котлом, засорение форсунки, засорение вентилятора). На счет давления - неисправность или расширительный бак не соответствует объему системы отопления. Необходимо проверить работоспособность бака внутри котла и работоспособность дополнительного расширительного бака если имеется. С уважением, сервисный центр |
|
|
Константин 2012-10-30 09:09:02 |
Укажите еще пжл телефоны сервисного центра, кроме бесплатного Почему то не получается дозвониться. |
|
Добрый день, Константин. Наши номера (861) 266-02-02, 263-03-33. С уважением, сервисный центр |
|
|
Шакарим 2012-10-29 21:45:12 |
Добрый день. Пользуюсь котлом Kiturami 17R. Изначально котел запускается тихо, выхлопная труба (гофра) практически не «колышется», после примерно 7-15 секунд работы появляется значительный гул, вибрация гофра трясётся. Подключил его через новый камазовский фильтр выпустил воздух через боковой винт, труба подачи под постоянным углом, запускается но через некоторое время (от 30 мин до 1 часа) тухнет и не запускается температуру не набирает, без него работал но забился родной фильтр. Что надо еще сделать с фильтром? |
|
Добрый день, Шакарим. Выхлопную трубу можно заизолировать утеплителем (изовер), исчезнет шум, чуть повысим КПД. При подключении к камазовскому фильтру не полностью удалили воздух из топливной системы (завоздушивание), возможно есть и подсос воздуха. Для полного удаления воздуха из фильтра его можно поболтать и выгнать оставшийся воздух. С уважением, сервисный центр |
|
|
Настя 2012-10-29 20:14:28 |
Здравствуйте. Котел Kiturami World plus 25. Внизу котла есть резиновая ,как бы обрубленная, трубочка. из нее подтекает вода. давление больше 2, между зеленой и красной зоной стрелочка.. что это может быть? Это опасно? еще и температура медленно поднимается(с22до26) |
|
Добрый день, Настя. Обрубленная трубка - это трубка одетая на предохранительный клапан, при подходе давления к критическому давлению происходит сброс теплоносителя. Если трубка подкапывает, значение рядом возле критического. Если есть возможность снизьте давление в системе отопления. Если температура поднимается медленно, повысьте температуру теплоносителя, с учетом того, что котел правильно отрегулирован. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2012-10-29 17:08:12 |
здравствуйте скажите пожалуйста сколько литров должен быть расширительный бак на KRM 70.длина трубопровода 430 метров 24 радиатора по 5 секций,22 радиатора по 10 секций |
|
Добрый день, Дмитрий. Объем расширительного бака расчитывается от объема системы отопления. Литраж системы нужно разделить на 7 и узнаете необходимую ёмкость расширительного бака. С уважением, сервисный центр |
|
|
Жабай 2012-10-29 11:37:05 |
Здравствуйте! У меня Китурами Турбо-21. Год нормально проработал. Сейчас не запускается. На индикаторе горит "08". Попробовал подсоединить индикатор напрямую, не помогает. В компьютере индикаторы не горят, вентилятор не запускается. Предохранители целые, в проводах напряжение есть, везде прозвонил. Горелка чистая. Не запускается. И еще большой расход топлива 20 литров в сутки.Подскажите пожалуйста. |
|
Длюрый день, Жабaй. Полностью отключите выносной пульт. Если котел заработает нормально, подключите назад выносной пульт и сделайте перезапуск красной кнопкой. Если не получится значит неисправен выносной пульт. С уважением, сервисный центр |
|
|
Анастасия 2012-10-28 16:15:13 |
Здравствуйте. Котел модели Kiturami World Plus 25. закрытый тип. вчера выдавал ошибку 01, выключила/включила, работал нормально,но давление за то время пока он мигал этой ошибкой,упало и темп снизилась с 28 до 23, потом начал выдавать ошибку 95,я добавила воды.. грел, но температура поднималась очень медленно,выставила,чтобы грел до 26 градусов, получается с половины 12утра субботы до половины 8 утра воскресенья, он нагрелся всего на 3 градуса, но это ладно. Как нагрелся до своей температуры, он, как и положено, выключился, потом опять включился и начал греть, потом снова выключился и включился, и начал выдавать ошибку 95. Я не поняла почему, ведь давление было в норме (на цифре 2 ,как и обычно). потом значит мне сказали выпустить воду ,чтобы уменьшить давление, я выпустила и потом подбавила снова воды (при помощи краника на котле, при этом котел был выключен). Включаю его,а он пишет опять 95 ошибку, ну я испугалась и выключила его....Не знаю что делать. Помогите пожалуйста, родители еще не скоро приедут, а мне страшно(не дай Бог рванет) и холодно!!! |
|
Добрый день, Анастасия. Судя по вашему описанию необходимо проверить несколько позиций. При заливе и сливе воды надо проверить работает ли нормально автовоздушник, необходимо проверить контакт на датчике уровня теплоносителя, проверить надежно ли прикручен черный провод к корпусу котла. Нужно снять провод с датчика уровня ткплоносителя и прикоснуться им к неизолированной части корпуса. Если код ошибки исчезнет значит неисправен датчик коньроля теплоносителя или автовоздушник не полностью сбросит воздух с бойлера и датчик находится в воздухе. С уважением, сервисный центр |
|
|
Павел 2012-10-28 11:26:52 |
Добрый день. У меня китурами 17. после зимнего застоя котел не запускается или запускается при полном закрытии воздушной заслонки. после запуска при открывании воздушной заслонки котел тухнет и повторный запуск происходит только при закрытой заслонке. коды ошибок были 01 03 . топливо я менял и прокачивал но безрезультатно подскажите что может быть |
|
Добрый день, Павел. 1,03 - это отсутствие горения. Необходимо сделать профилактическое обслуживание котла (промывка топливной системы, отчистка датчика контроля пламени, удаление из дымового канала зольных остатков, замена фильтров на топливопроводе). С уважением, сервисный центр |
|
|
Askar 2012-10-28 08:30:32 |
Здравствуйте! У нас печь газовая Kiturami TGB 30000 на дисплее показывает 05. В инструкции нет такой позиции, в чем причина и что означает цифра 05 |
|
Добрый день, Askar. Код ошибки 05 означает перегрев или неисправность датчика контроля температуры (возможно неисправен блок управления). С уважением, сервисный центр |
|
|
Олег 2012-10-27 20:34:18 |
Здравствуйте! Котёл Kiturami KSOG-70R, скажите пожалуйста, как выглядит у него датчик минимального давления газа и как он регулируется? |
|
Добрый день, Олег. Датчик минимального давления газа находится на газовом клапане. Путем вращения циферблата устанавливается минимальное значение давления газа. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-10-26 22:11:31 |
Добрый день. У меня котел kiturami world 5000 13r. Можно ли использовать в нем антифриз, если да, то какой? |
|
Добрый день, Андрей. Можно, мы используем теплоноситель Термогент Эко. С уважением, сервисный центр |
|
|
Барис 2012-10-26 20:54:20 |
Здравствуйте.У меня котел Китурами 17R отработал всю зиму без единого замечания.В начале октября решил запустить котел на зимний период,но не получилось.Выдает ошибки 01,03.В руководстве котла написано что эти ошибки происходят от внешних факторов,а не от поломки котла.Подскажите что мне надо делать? Сервисных центров в нашей глубинке нет.Если можно то подробнее.В заранее благодарю.Котел запускается и сразу глохнет выдает ошибку 01 или 03. |
|
Добрый день, Барис. 01,03 - это отсутствие горения. Необходимо сделать профилактическое обслуживание котла (промывка топливной системы, отчистка датчика контроля пламени, удаление из дымового канала зольных остатков, замена фильтров на топливопроводе). С уважением, сервисный центр |
|
|
talgat 2012-10-26 19:50:54 |
здраствуите уьеня токои вопрос катла китурами R21турба сомом пушке стаить регулатр воздуха уменя стаить 4палажение можна увиличеть |
|
Добрый день, talgat. Можно увеличить, но незначительно. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-10-26 13:45:20 |
Какова максимальная длина дымохода для котла STS21 и STS25? Предполагается выполнить вертикальную часть 1,5-2,0 метра, далее поворот 2х45 градусов и горизонтальная часть 4,5 метра. Допустимо ли так? Хочется отвести газы от строения ... |
|
Добрый день, Андрей. Нет, такой вариант врядли приемлем. Рекомендуем искать другие варианты. С уважением, сервисный центр |
|
|
Денис 2012-10-25 22:29:14 |
доброй ночи немогу запустить котел турбо 13 топливо самотеком доходит до насоса.Включаю тумблер включается зеленая лампочка горелка шумит вентилятор а котел не запускается потом лампочка горелка начинает моргать.И скажите пожайлуста можно ли запустить без воды просто проверить как запустится а то вода в трубах может замерзнуть.Зарание спасибо. |
|
Добрый день, Денис. Пробный запуск можно сделать без воды, замкнув датчик уровня теплоносителя на корпус котла. Соблюдайте пожарную безопасность. С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2012-10-25 17:09:31 |
возможна ли эксплуатациякотла турбо 17 на керосине и осветленном печном топливе? |
|
Добрый день, Алексей. Да, это возможно при хорошем качестве топлива. С уважением, сервисный центр |
|
|
олег 2012-10-25 16:26:39 |
добрый день, подскажите пожалуйста в котел китурами крм 30 можно заливать место воды антифриз или теплоноситель? если да то посоветуете какой именно лучше подходит для этого котла? |
|
Добрый день, Олег. Мы используем Теплоноситель "TERMAGENT EKO". С уважением, сервисный центр |
|
|
андрей 2012-10-25 12:34:20 |
Добрый день. Вопрос такой, после включения котла как и положено включается вентилятор, на одном валу с которым находится топливный насос. Далее примерно через 2-3 секунды загорается код 02, т е не срабатывает электромагнитный клапан на подачу топлива и соответственно не осуществляется поджиг. Котел установлен на судне с генератором 3ф/127В. В чем может быть причина в трансформаторе поджига или в самом блоке управления? |
|
Добрый день, Андрей. Код ошибки 02 означает выход из строя датчика контроля пламени. Электропитание на котел должно быть 220В - возможно это и есть причина неисправности (или вы дали неполную информацию). С уважением, сервисный центр |
|
|
эдуард 2012-10-25 12:11:28 |
Здравствуйте.подскажите у меня китурами 13р турбо.отапливаю производственные помещения.подключил работал день исправно потом посоветовали поставить второй фильтр на топливо и какбы тут и началось котёл стал работать то гудит то опять тихо и так это у него переодически.может это быть изза попадания воздуха?и второй вопрос у меня на выход теплоносителя стоит гофра так вот я её вывел в помещение в пол.газов ни каких да и тепло.так можно? а пламя в горелке голубого цвета это так и должно быть? |
|
Добрый день, Эдуард. Появление шума связано с остатком воздуха в системе топливопровода. Второй вопрос не совсем понятен, нужно более подробное описание. Пламя в смотровом окне голубого цвета из-за того, что само окошко имеет голубой цвет. Оно индицирует только наличие пламени. С уважением, сервисный центр |
|
|
владимир 2012-10-25 04:58:46 |
Здравствуйте. Я купил котел китурами 21р турбо на 150 квадратов. Но он работает минут 5-9 потом выключается, и через минуты4 включается, пока не дойдет до заданной температуры. Мне сказали что бойлер слишком мощный, и мне надо сменить форсунку . Могу ли я нечего не меняя форсунки, включить насос на постоянку. Отапливаемое помещение 100квадратов. |
|
Добрый день, Владимир. Да, циркуляционный насос можно включить на постоянку. Повысив температуру теплоносителя можно добиться более длительного интервала между включениями и выключениями, управляйте температурой в помещении по температуре воздуха. С уважением, сервисный центр. |
|
|
Дмитрий 2012-10-24 18:39:19 |
Приветствую! котел Turbo 30R, подскажите систему отопления заполнять водой отдельным краном или он сам будет подпитываться от гвс? |
|
Добрый день, Дмитрий. Кран подпитки от ГВС в котле отсутствует. Необходимо запитку производить отдельным краном. С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2012-10-24 15:20:54 |
Можно ли использовать закрытую систему отопления с гидро баком или толь ко открытую?????Спасибо! |
|
Добрый день, Алексей. Да, это можно. С уважением, сервисный центр |
|
|
Елена 2012-10-24 11:13:26 |
Купили котел Китурами турбо 17, горелка не запускается, подскажите пожалуйста, какова причина может быть? |
|
Добрый день, Елена. Скорее всего завоздушена топливная система, нет воды в котле (подсказка будет на выносном пульте, смотрите код ошибки). С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-10-23 21:46:19 |
Установил новый котёл Китурами WORLD 5000 16R,при включение котла после работы в течение 4-5 минут котёл полностью останавливается и на дистанционном блоке выходит ER-96.Подскажите пожалуйста,что делать?За ранее СПАСИБО!!! |
|
Добрый день, Александр. Код ошибки 96 означает - перегрев. Вероятнее всего нарушена циркуляция теплоносителя. Проверьте краники на закрытие, фильтры, работу циркуляционного насоса. В последнюю очередь проверьте трехходовой клапан. С уважением, сервисный центр |
|
|
Айдар 2012-10-23 21:32:57 |
Добрый день, У меня установлен настенный газовый отопительные котел Buderus Logamax U052/U054. Я устанавливаю на регуляторе температуру 42-43гр., газовая горелка работает и температура на дисплее поднимается до 50гр., потом отключается горение газа, работает насос, падает температура примерно до 45гр. и отключается котел. У меня вопрос это нормально? Разве если установил температуру 42-43гр. котел работает и когда на дисплее покажет температ. 42-43гр. он отключит горелку газа? Я думаю, что должно так. |
|
Добрый день, Айдар. Мы занимаемся только котлами Kiturami. Можете задать свой вопрос на сайте http://teplotehnika.com/. С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений 2012-10-23 20:51:19 |
Здравствуйте! Приобрел дизельный котел Kiturami 21r turbo?установили, запустили, примерно через 7-8 работы высветилась ошибка 08.(длина проводов примерно 2 метра) Поменял провода на более тонкие(такого же сечения как от котла), проблема не исчезла, пробовал подключать прямо к проводам которые идут от котла - никакого результата, подскажите пожалуйста в чем еще может быть причина? Заранее спасибо! |
|
Добрый день, Евгений. Попробуйте отключить полностью пульт. Если котел работает нормально, возможно неисправен выносной термостат. С уважением, сервисный центр |
|
|
ДИма 2012-10-23 17:55:00 |
Здраствуйте! Котел R 13 вопрос №1 в режиме "Душ" горячей воды совсем мало открываешь кран бежит горячая примерно 10 секунд потом холоднее холоднее и вообще холодная в чем проблема? он же работает как проточный водонагреватель в режиме "Душ"? вопрос №2 можно ли в качестве топлива использовать авиационный керасин? |
|
Добрый день, Дима. 1) Возможно установлена низкая температура ГВС или низкая температура теплоносителя. 2) Котлы такой мощности легко работают на авиационном керосине. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-10-23 17:39:37 |
Здравствуйте)) подскажите пожалуйста какой дизельный котёл подойдёт для 200кв,температура нужна до 60градусов(покрасочный цех)здание кирпичное,отделка(штукатурка)стены выложенны в 2 кирпича)6 окон |
|
Добрый день, Сергей. Мощность котла можно подобрать по мощности вашей отопительной системы (какую мощность она в состоянии принять). С уважением, сервисный центр |
|
|
Айгуль 2012-10-23 14:52:23 |
Здравствуйте. Установили котёл Kiturami WORLD 5000 20R, поначалу воду грел, функцией "душ" не пользовались, настроили согласно инструкции - горячей воды нет. Вода нагревается только тогда, когда отапливается помещение. |
|
Добрый день, Айгуль. Недостаточно информации. Вы можете связаться с нашим специалистом по бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2012-10-23 08:58:08 |
На бирке на котле написано ГАЗ - LNG Подскажите где приобрести жиклеры для пропана? Лучше дайте прямую ссылку? Или размеры, что бы можно было подобрать варианты из аналогов. Или мне придется покупать форсунку целиком? Если так то подойдет ли для Kiturama world 5000 20R эта форсунка- "Форсунка газ 3.6/2.7LNG/LPG(W3000-25R)" http://kiturami-shop.ru/production/details/235/? |
|
Добрый день, Владимир. В Kiturami World 3000-25R установлена одна форсунка а в World 5000 установлен коллектор, на котором установлены более 10 форсунок (не взаимозаменяемы). Для замены необходимо приобрести коллектор для 20R LPN. Можете связаться с нами по бесплатному телефону 8-800-100-22-40, мы постараемся решить вашу проблему. С уважением, сервисный центр |
|
|
Вова Бурбур 2012-10-23 04:17:00 |
Добрый день! Смотрел в интернете, выбирал котёл, чем отличается kiturami world 5000 20R от Kiturami World 5000 20U ? только названием? или только внешностью ? или начинкой ? |
|
Добрый день, Вова Бурбур. Мы не сталкивались с котлами Kiturami World 5000 20U. С уважением, сервисный центр |
|
|
Олег 2012-10-22 23:10:00 |
Здравствуйте, приобрели котел китурами крм 30, хотим подсоединить дополнительный топливный насос для верхнего забора из топливного бака. Вместе с тем проводов для подключения дополнительного насоса не нашли. Подскажите пожалуйста можно-ли подсоединить доп. насос параллельно к имеющемуся насосу для управления им с помощью котла? Или посоветуйте, пожалуйста, как подключить дополнительный топливный насос? |
|
Добрый день, Олег. Обычно в комплекте с доп. насосом поставляется и комплект проводов, для параллельного подключения насоса (если это дополнительный топливный насос KR6). С уважением, сервисный центр |
|
|
александр 2012-10-22 22:45:03 |
здраствуйте скажите пожалуйста можно ли поменять газовый котел зимой заранее спасибо |
|
Добрый день, Александр. Конечно можно, если бригада опытная - замена займет несколько часов. С уважением, сервисный центр
|
|
|
юра 2012-10-22 16:58:32 |
у меня котел китурами 13 делух ,после менятия салника водяного насоса, дает ошибка 95,воздух негде нету в системе,замикал красный провод корпус ошибка не исченет, вода в расширителный бак кажется не поступает, давленые воздуха в раширителном баке 1 барел,чем причина ошибки |
|
Добрый день, Юра. Необходимо проверить подсоединение черного провода к корпусу котла (крепление должно быть электрически надежным). Если это не поможет, неисправен блок управления. С уважением, сервисный центр |
|
|
vladimir 2012-10-22 10:41:52 |
добрый день при нагреве по отоплению до 60гр скрежета нет с повышением температуры поевляется. когда система нагревается вся и все радиаторы горячии даже на котле ставиш 80гр нагрева скрежета нет.все происходит пока нагреется теплоноситель . а у меня котел работает не по теплоносителю а по температуре воздуха .немогу понять иза чего это происходит? |
|
Добрый день, vladimir. Ваших данных недостаточно для корректного ответа. Выможете позвонить на наш бесплатный телефон 8-800-100-22-40 и проконсультироваться с нашим специалистом. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-10-22 00:31:05 |
Здравствуйте!... Приобрели 2 котла Kiturami KSG-70R. Схема подключения - каскадная.Основной насос - один.Подключен от основного котла.Второй - вспомогательный на пиковые похолодания. Возможно на одно или два "плеча" отопительной системы понадобятся дополнительные насосы для подпора потока(на верхние этажи,разводка поэтажная).Подключать думаем параллельно основному. Какая максимальная нагрузка по потребляемой мощности допустима на выход для насоса?Чтобы не перегрузить блок управления. |
|
Добрый день, Александр. Максимальная нагрузка на которую расчитано пусковое реле, расчитано на 700-800Вт. Обдумайте схему, возможно часть насоса следует подключить на постоянку (если плечи отопления длинные). В процессе испытания вы увидите какие насосы можно включить через реле котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
илюс 2012-10-21 19:34:51 |
Здраствуйте.кател kiturami 5000 показовает ошибку 96 и отключаеться .сезон отработал без проблем.в трубах есть маленькое покапание воды,может ли это причиной?зарание спосибо |
|
Добрый день, Илюс. Необходимо проверить работу циркуляционного насоса (обрыв крыльчатки, засорение фильтра перед насосом, сгорела обмотка после попадания воды в насос). С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-10-20 12:31:27 |
Спасибо за ответ! Еще один вопрос: В паспорте котла Turbo 30R указано максимальное давление в контуре отопления 2 кгс/см2. Это так? А что показывает практика? |
|
Добрый день, Александр. Реально котел расчитан до давления 3кгс/см2 - этого вполне достаточно для отопления зданий высотой 3-4 этажа. С уважением, сервисный центр |
|
|
Армен 2012-10-20 11:06:37 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста в чем проблема? Установил настенный котел Kiturami world 5000. При запуске не происходит розжиг, выдает ошибку 01. Отсутствует искра на электродах. Насос и газовые клапана работают. Заранее благодарю. |
|
Добрый день, Армен. Необходимо проверить давление газа, т.к. искру можно не услышать. Необходима регулировка на блоке управления ДИП переключателями. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2012-10-19 16:29:30 |
Китурами TURBO-17000 ТЕРМОРЕГУЛЯТОР CTR-900 Нажал кнопку душ через 30 минут нажал отопление .Утром оказывается, котел ночью отключился.Нажымаю кнопку отопление светодиод загорается включается вентелятор котла через 3 секунды вентелятор отключается.Котел не равотает.Без терморегулятора котел работает.Вчом причина неисправности. |
|
Добрый день, Владимир. Скорее всего неисправен выносной комнатный термостат (если котел без него работает). Можно заменить термостат более новой моделью CTR 5000 - с выводом кодов ошибок на дисплей. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-10-18 08:45:47 |
Добрый день. Пользуюсь котлом Kiturami 17R. Изначально котел запускается тихо, выхлопная труба (гофра) практически не «колышется», после примерно 7-15 секунд работы появляется значительный гул, вибрация гофра трясётся. Продолжается такая работа примерно 7-10 секунд. Далее котел опять начинает тихо работать до следующего запуска. Вентиляционный канал выполнен из трубы диаметром 100 мм. Труба выведена выше конька дома. Глушитель в котле почищен, форсунка новая, топливный насос также новый. Раньше подобные симптомы проявлялись когда были проблемы с вент. каналом. Подскажите, где искать проблему? |
|
Добрый день, Александр. Рекомендуем заменить гофру на оцинковку или нержавеющую трубу. Возможно нужно произвести регулировку подачи воздуха. С уважением, сервисный центр |
|
|
Лев 2012-10-18 00:33:12 |
здравствуйте. планирую покупку и установку kiturami STS 25 c дизельной горелкой. Есть несколько вопросов: 1. насколько шумно работает котел? информация по шумности нигде не представлена. насколько шумен он по сравнению с аналогами?? 2. возможно ли удаление продуктов сгорания через трубу 150 мм на крышу дома - длина порядка 6-7 метров, а не через коаксиалку? 3. в инструкции написано что использование антифриза в системе запрещено! почему в форуме вами упоминается, таки, рекомендация по его использованию? 4. возможно ли подключение накопительного бойлера к котлу? если да то к какому контуру?? 5. Хватит ли данного котла (29кВт) на дом 180м и высотой потолков 3м. Спасибо. |
|
Добрый день, Лев. С котлами STS мы не работаем.1) По опыту можем подсказать: котлы на дизельном топливе обладают определенным уровнем шумом, несколько вышечем у котлов с газовой горелкой. Это обусловлено особенностью работы горелки на жидком топливе. Котлы имеющие закрытую камеру сгорания и чугунный корпус обладают чуть меньшим уровнем шума. Желательно, чтобы котел находился в отдельном помещении. 2) При использовании готового внутреннего дымохода такого диаметра и такой длины - возможно образование конденсата. Если нет возможности вывода через коаксиальный дымоход, то используйте внутренний дымоход. Рекомендуем трубу от котла до внутреннего дымохода изолировать негорючим материалом (возможно изовером, базальтовой ватой) - это уменьшит шум, не снизит температуру отводных газов, уменьшит вероятность образования конденсата. 3) Использование теплоносителя вполне возможно - необходимо применять сертифицированный теплоноситель, увеличить мощность циркуляционного насоса. 4) Можно подключить бойлер косвенного нагрева к змеевику для нагрева внутреннего объема бойлера. Подключение производится к контуру отопления. 5) По вашим данным мощности котла хватит для отопления мома площадью 180м. С уважением, сервисный центр |
|
|
Татьяна 2012-10-17 21:44:17 |
Помогите, пожалуйста подобрать котел для отпления дома площадью 96 кв.м. (1 этаж и утепленная мансарда), стены дома кирпич. Осенью 2013 г. обещают дать газ, а пока нужно отапливать дом другим топливом. Помогите выбрать подходящий котел, и какой примерный расход топлива будет. |
|
Добрый день, Татьяна. Вероятнее всего вам подойдет котел мощностью 12-15кВт. Расход топлива зависит от индивидуальных параметров здания (высота потолков, количество и размер окон, заданная температура в помещении и т.д.). С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2012-10-17 21:07:13 |
Здравствуйте!Купил у Вас котёл Kiturami World 5000 20R в прошлом году, планировал провести природный газ, но пока не получилось. Зима близко, а обогреваться надо.Подскажите пожалуйста как настроить котёл на пропан? в инструкции по эксплуатации нечего не сказано. И возможно ли его настроить не меняя горелки и жеклёра? На бирке котла написано "сжиженный природный газ" это как понимать - он может работать и на сжиженном и на природном газе? Если предоставите полную инструкцию по подключению пропана буду в двойне благодарен. |
|
Добрый день, Владимир. Настройка котла на пропан призводится на блоке управления, путем переключения ДИП переключателя с сетевого газа на пропан. На коллекторе ведущем к горелке должна быть приклеена бирка с надписью LPG - тогда этот котел расчитан на сжиженный газ. Настройка заключается в установке высоты пламени над горелкой 5-7см. Регуляторы работают против часовой стрелки в сторону увеличения. Необходимо добиться плавного розжига и равномерной работы. Если стоит значек LNG - нужно поменять жиклеры для пропана. С уважением, сервисный центр |
|
|
Олег 2012-10-17 20:51:40 |
Здравствуйте. котел kiturami world 5000 13r недавно приобретенный, при третьем подключении выдал ошибку-07, при этом бесперестанно работает вентилятор, хотя в данный момент котел просто стоит в дежурном состоянии, так как отопление по системе происходит от электрокотла. |
|
Добрый день, Олег. Код ошибки 07 означает проблемы с дымоходом. Причин может быть несколько: 1) неисправен вентилятор, 2) неисправен блок управления. Попробуйте перекрыть краны от электрокотла к газовому котлу, чтобы снизилась температура внутри котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Максим 2012-10-15 21:03:31 |
Здравствуйте у меня котел Kiturami World 5000 13R.У меня не греется горячая вода.Отопление работает нормально.Давление тоже.В чем проблема? |
|
Добрый день, Максим. Необходимо проверить реле протока, смонтированного на входе холодной воды. При засорении не реагирует на поток и нет включения котла на ГВС. Необходимо проверить реле протока, при необходимости промыть. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-10-15 13:05:58 |
Приобрел котел Kiturami Turbo 30R, в инструкции говорится, что max давление на входе контура ГВС не должно превышать 1 кгс/см2, то есть к водопроводу нужно подключать через редукционный клапан. Как поднять давление в контуре ГВС на выходе из котла? Ведь с давлением 0,6-1,0 кгс/cм2 работа смесителя душа будет невозможна? |
|
Добрый день, Александр. Читайте внимательно паспорт котла. В контуре ГВС допустимое давление 3,5кгс/см2 (змеевик опрессовывается при давлении 50атм). С уважением, сервисный центр |
|
|
Иван Николаев 2012-10-14 05:44:35 |
День Добрый у меня котел китурами турбо R21 Из-за чего может образовываться черный нагар, который забивает котел полностью (все соты и все что находится выше) за 5 дней? Использую летнюю солярку. |
|
Добрый день, Иван Николаев. Вариантов может быть несколько: 1) неправильно отрегулирован топливный насос (слишком большое или слишком малое давление), 2) засорена форсунка, нет полного распыления, 3) неисправность дымохода (большое сопротивление или длина), 4) засорение фильтров. С уважением, сервисный центр |
|
|
Георгий 2012-10-14 03:43:56 |
Добрый день, у меня на котле стоит форсунка kiturami. После запуска форсунка работает 4-5 часов и выключается. Затем начинает работать в режиме "продув". На регуляторе температуры в помещении моргает цифра 95. Подскажите как можно устранить неисправность. Заранее спасибо. |
|
Добрый день, Георгий. Код ошибки 95 означает нехватку воды в системы отопления. Необходимо проверить надежность крепления черного провода к корпусу котла, исправность датчика уровня теплоносителя, проверить надежность крепления красного провода к датчику (замыканием красного провода на корпус котла можно проверить неисправность датчика - при прикосновении к корпусу котла код ошибки должен исчезнуть). С уважением, сервисный центр |
|
|
Михаил 2012-10-14 00:59:10 |
Здравствуйте. Котел Китурами турбо 13R имеет провод для подключения датчика уровня топлива, который при подключению в "родному" баку, как я понимаю должен подавать сигнал о аварийном снижении уровня топлива. Вопрос какой сигнал дает датчик (замыкание, размыкание или напряжение какое-то)на "родном" баке? Есть желание установить датчик снижения уровня топлива на моем баке, а как сымитировать сигнал пока не понятно. Спасибо |
|
Добрый день, Михаил. Для модернизации вашего бака существует множество датчиков уровня с сигнализацией и индикацией. Рекомендуем поискать в интернете. С уважением, сервисный центр |
|
|
АНдрей 2012-10-13 18:27:54 |
добрый день!У меня котел турбо30.Начинаю подключать.Подскажите пожайлуста,где в Питербурге купить топливные трубки от котла к емкости.И еще один вопрос=котел подключаю к уже существующей системе отопления.Система открытого типа,расширительный бак на чердоке,открытый.дом 3 этажа.нужно ли мне делать систему закрытой?Спасибо. |
|
Добрый день, Андрей. Топливопровод можно изготовить из металлпласта, экопласта, меди. Котел отлично работает с открытой системой, закрывать не обязательно. С уважением, сервисный центр |
|
|
Павел 2012-10-12 20:37:17 |
Здравствуйте! У меня котел World-5000-30R, возникает такая ситуация в режиме сезона года лето или осень: включаю котел на отопление, работает нормально, но если при этом включить горячую воду, котел переключится на второй контур начинает подавать кипяток, а после закрытия крана с гор. водой, котел не запускает контур на отопление, запускает только на 15 секунд и тухнет и опять запускается и тухнет и так до бесконечности... Скажите пожалуйста что делать? |
|
Добрый день, Павел. Вероятнее всего это неисправность трехходового клапана. Проверьте выход из блока управления на трехходовой клапан в режиме ГВС и в режиме отопления. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Томас 2012-10-12 10:30:57 |
Добрый день , скажите пожалуйста kiturami 13 r w-5000 сгорел вентилятор, где в ростовской области можно купить его , дайте пожалуйста адрес, спасибо. |
|
Добрый день, Томас. Можете приобрести через наш интернет-магазин или обратитесь в справочную вашего города. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-10-12 06:11:13 |
Добрый день у меня котел kiturami world 5000, давление постоянно показывает на 4 переодически бежит с водоотводной трубки, при этом через некоторое время начинает показывать нехватку воды, приходится открывать кран |
|
Добрый день, Андрей. Скорее всего неисправен расширительный бак или его объем не соответствует системе отопления. При нагреве не хватает объема бака для поглащения прироста теплоносителя, поэтому при охлаждении давление падает до нуля (необходим дополнительный расширительный бак). С уважением, сервисный центр |
|
|
Инна 2012-10-10 22:27:46 |
Добрый день.Хочу попросить помощи при выборе двухконтурного газового котла.Квартира площадью 70 кв.м. так же в квартире будет теплый пол.Стены дома сделаны из облегченного бетона.Какой котел выбрать ,газовики у нас дают гарантию только на бакси |
|
Добрый день, Инна. Рекомендуем брать тот котел, который обслуживается в вашем регионе. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-10-10 22:26:49 |
День добрый! Имею дизель Китурами 17 р 2 года работал нормально хотя всяческие погрешности случались , но справлялись сами, на этот раз не можем. После простая в теплое время пытаемся сейчас его запустить, включается продув, затем искра, затем подача топлива и.......... тишина не малейшего признака на разжигание. Фарсунка фильтр и прочее прочищенны, в целях профилактики делаю это с периодичностью в месяц при интенсивной работе, пробовал вытаскивать горелку и запускать вне котла, искра отличная, дизель подается отлично , распыляет его тоже отлично, но вот не загорается и все тут. После пары попыток загорается 01. Какая может быть причина? |
|
Добрый день, Александр. Если реально по вашему описанию подается искра и топливо распыляется отлично причина одна - некачественное топливо (низкое октановое число). Обслуживание котла раз в месяц - это явный перебор. В реальности при нормальной работе, обслуживание котла производится 1 раз в 1-2года. Если есть большое отложение сажи - явная проблема с дымоходом или с регулировками. С уважением, сервисный центр |
|
|
Екатерина 2012-10-10 19:51:45 |
помогите,пожалуйста, подобрать двухконтурный котел для двухкомнатной квартиры общей площадью 42 кв.м , толщина стен в два кирпича, без утеплителя.Для комфортного пользования, желательно( я так понимаю), 15л в мин. |
|
Добрый день, Екатерина. Для отопления квартиры такой площади, достаточно котла маленькой мощность 9-11кВт. В режиме ГВС котел такой мощности переходит в форсированный режим и выходит на мощность 18кВт, с производительностью 10,7л/мин. dt 25оС. С уважением, сервисный центр |
|
|
Игорь 2012-10-10 14:54:17 |
Здравствуйте! У меня двухконткрный котел КИТУРАМИ W3000 R20. При включении котла во время воспламенения газа , идет сильный вибрирующий ( дребежащий ) звук, который тянется в течении 5-6 секунд и плавно утихает.Заметил одну особенность-когда во время вибрации уменьшаю вручную подачу газа с газопровода, то шум исчезает. Но постоянная ручная работа невыполнима, не могу же я все время во время включения нахдиться рядом с котлом...Расскажите , как можно удалить неисправность?и если дело в давлении газа в входном газопроводе ( которое скачет в зависимости от потребления газа населенным пунктом), то как можно выравнить это давление? Заранее спасибо! |
|
Добрый день, Игорь. Это не неисправность. Необходимо на блоке управления в окне, где располагаются ДИП-переключатели установить не норму а +1 степень, если необходимо то +2 степень. Это большое давление газа и не хватает воздуха. При снижении давления газа операцию нужно будет проделать в обратном порядке. За давление газа в сети отвечает ГРП или ШРП. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-10-10 14:40:03 |
Какой теплоноситель лучше использовать в модели KRM-30R? |
|
Добрый день, Александр. Можем порекомендовать теплоноситель "TERMAGENT EKO". С уважением, сервисный центр |
|
|
александр 2012-10-10 12:44:17 |
В этом году установили котел марки KSO-70R c блоком управления CTR-5000.Сначало котел работал нормально.Режим работы был только в дневное время ,а на ночь отключался полность из-за отсутствия электроснабжения.Сейчас наружная температура понизилась до 0 градусов. При запуске котла мигают все лампочки на котле .а на блоке высвечивается 88.Система заправлена антифризом. В чем причина? |
|
Добрый день, Александр. Код ошибки 88 не существует. Вероятнее всего у вас код ошибки 08 - это означает длинная линия связи котла с пультом. Необходимо или укоротить провод или применить экранированный кабель. Экран необходимо подключить к корпусу котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Борис 2012-10-09 12:10:06 |
Добрый день. Котел Kiturami Turbo 17R. Котел работает 2-й сезон. Сейчас, при запуске котла значение температуры на индикаторе мигает и последовательно поднимается с 20 градусов до 70 градусов. Далее котел выключается. В чем может быть проблема? Спасибо |
|
Добрый день, Борис. На выносном комнатном термостате скорее всего запала одна из кнопок управления. Необходимо разобрать пульт и устранить эту неисправность. С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений 2012-10-08 04:55:27 |
Здравствуйте! Хотел приобрести Kiturami world 2000 deluxe 20 для отопления не более 150 кв.м не жилого помещения, необходимая температура до 18 градусов в г.Хабаровске, высота потолков 2,5 м, помещение металосборка хорошо утеплённая с четырьмя окнами из металлопластика. Вопрос подойдёт ли мне этот котёл и сколько составит расход газа? Спасибо. Евгений |
|
Добрый день, Евгений. Судя по объему помещения и по описанию хоршего утепления, мощность этого котла будет вполне достаточна. Максимальный расход газа при полной мощности горелки составляет 2,3м3/час. Сколько часов в сутки будет работать котел будет зависеть от многих факторов (заданная температура, уличная температура, частота открывания дверей и окон и т.д.). С уважением, сервисный центр |
|
|
андрей 2012-10-07 23:01:23 |
подскажите пожалуйста,после включения котла дизельного котла китурами турбо 30R включается вентилятор,затем поджиг,а электромагнитный клапан не включается. в чём причина и какое напряжение должно подаваться на электромагнитный клапан при его включении? спасибо. |
|
Добрый день, Андрей. При включениии котла правильно срабатывает вентилятор, затем поджиг, потом подается напряжение на электромагнитный клапан 220В переменного напряжения. Код ошибки может быть выведен на выносной комнатный термостат (возможно на клапан напряжения пришло - нет воспламенения, причина возможно в форсунке или в непоступлении топлива). С уважением, сервисный центр |
|
|
Айрат 2012-10-07 18:34:56 |
Добрый день! Собираюсь монтировать котел World 5000 16R. Нахожусь в некотором недоумении. В инструкции в одном месте написано что котел должен находиться выше уровня системы отопления во избежании течи из котла, в другом же месте нарисована установка котла на два этажа с расположением котла на первом этаже. Чему же верить? Еще один вопрос: Нужен ли ему дополнительный расширительный бак или достаточно встроенного? У меня четыре 8-секционных алюминиевых радиатора на 2-м этаже, два 8-ми + три 6-ти + один 4-х на первом этаже. Общий объем системы порядка 40 л. И последний вопрос: Возможна ли работа котла без подключения к водопроводу и как в этом случае лучше заполнять систему отопления? |
|
Добрый день, Айрат. Этот котёл, закрытого типа может работать с системами 2-х - 3-х этажных зданий. На вашу систему отопления мы рекомендуем поставить дополнительный расширительный бак 8-12л. Работа без подключенного водопровода вполне приемлема. Заполнение системы производится отдельным насосом из любого резервуара. С уважением, сервисный центр |
|
|
андрей 2012-10-06 22:11:02 |
Здравствуйте!Вопрос по котлу китурами турбо17. как и куда правильно подключить (в электрической части)дополнитеьный насос KR-6?так как при подключении параллельно с основным он не хочет работать, а самостоятельно отлично работает! |
|
Добрый день, Андрей. Для нормальной работы котла необходимо именно синхронное включение насосов. Если дополнительный насос не работает при параллельном подключении, необходимо поставить промежуточное реле. Управление на катушку взять с насоса установленного в котле, питание 220В подвести отдельно. С уважением, сервисный центр |
|
|
Роман 2012-10-05 19:21:19 |
Здравствуйте! Котел на 24,5 квТ. Как монтировать бак - можно ли на одном уровне с котлом (хватит ли насосу, чтобы подавать топливо на горелку), или надо выше, чтобы топливо попадало самотеком? И зависит ли от положения бака расход топлива? Спасибо! Роман. |
|
Добрый день, Роман. Саамая оптимальная установка ёмкости - днище ёмкости на равне с топливным насосом. Выше, допустимо до 2-х метров. При соблюдении допусков во время монтажа ёмкости расход топлива не меняется. С уважением, сервисный центр
|
|
|
андрей 2012-10-05 09:57:26 |
Здравствуйте.газовый котёл китурами KSOG-70R после установки начинает работать и через10-15мин отключается и пишет ошибку06,что делать??? помогите!!!холодно.Спасибо |
|
Добрый день, Андрей. Код ошибки 06 означает проблему с забором воздуха. Возможно сильно закрыта задвижка забора воздуха на горелке. Засорилась трубка Пито расположенная внутри корпуса вентилятора - нет срабатывания прессостата. Проверьте цепочку напряжения на микротумблере, герметичность трубки между прессостатом и трубкой Пито. На газовом клапане находится датчик минимального давления газа, возможно надо на нем установить меньшее значение (происходит аварийное отключение котла при уменьшении давления газа в подающей магистрали). С уважением, сервисный центр |
|
|
Татьяна 2012-10-04 16:06:21 |
При поднятии температуры на 1 градус котел (R13) срабатывает штатно. При повышении температуры более чем на 1 градус котел срабатывает, температура повышается на 1 градус, и котел отключается , высвечивается ошибка 03. В чем проблема? |
|
Добрый день, Татьяна. Для ответа ваш вопрос нам нужна более подробная информация (модель котла, посекундная работа на стартовом промежутке времени). С уважением, сервисный центр. |
|
|
Андрей 2012-10-04 14:18:29 |
при чистки котла китурами турбо 70000 прбыли сняты провода с электромагнитного клапана, как правильно их подсоединить, можете прислать монтажную и пренципиальную схему |
|
Добрый день, Андрей. На катушке 2 электрода расположены вертикально, 1 горизонтально. Горизонтально расположенный электрод - это заземление, он не используется. Катушки включены параллельно. При подаче напряжения одновременно срабатывают оба клапана, 0ткрытие заслонки и открытие подачи топлива на форсунку. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-10-02 15:15:43 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,У меня двухконтурный котёл КИТУРАМИ KRM 30R,возможна в нём установка газовой горелки и где можно её приобрести?И возможно ли использование баллоного газа???Спасибо. |
|
Добрый день, Александр. Да, установка газовой горелки возможна. К вашему котлу подойдет горелка STSG 17R. Горелку вы можете заказать на нашем сайте в разделе комплектующие. Горелку возможно настроить на пропан. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-10-01 18:51:51 |
День добрый! Котел Kiturami World 3000 30R, Постоянно работает Циркуляционный насос КРМ-101С (W3000-13R,16R,20R,25R,30R). Что делать? |
|
Добрый день, Александр. Если циркуляционный насос работает постоянно, значит задача поставленная на выносном пульте управления не выполнена. Возможно надо поставить выше температуру теплоносителя. С уважением, сервисный центр |
|
|
юрий 2012-09-30 13:33:00 |
котёл kiturami turbo21r как подключить кеоксальный дымоход?что потребуется дополнительно? |
|
Добрый день, Юрий. Kuturami turbo 21R не предназначены для работы с коаксиальным дымоходом, он работает с обычным дымоходом или с одинарным. С уважением, сервисный центр |
|
|
Анна 2012-09-30 00:07:28 |
Здравствуйте, подскажите целесообразно ли устанавливать настенный двухконтурный котел в квартиру плщ.25кв.м (хрущевка). Если да, то посоветуйте какой. |
|
Добрый день, Анна. Если есть возможность мы рекомендуем ставить. Существует множество котлов с малой мощностью расчитанных на поквартирное отопление, которые полностью удовлетворяют как в отоплении так и в ГВС. Сначало нужно согласовать с управляющей компанией. С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2012-09-29 14:50:01 |
Здравствуйте! Есть деревенский дом, магистральный газ имеется, в 2013 году обещают водопровод. Имею мечту поставить двухконтурный котел (объем помещения для котла 25 кубометров). Выбираю между KITURAMI WORLD5000 и KITURAMI WORLD Plus. В качестве антифриза думаю использовать «Теплый дом Эко». Но меря смущают особенности проживания, а именно: живем там 2-3 теплых месяца в году, приезжая на несколько дней весной и осенью. Предполагаю воду при отъезде сливать, антифриз оставлять, газ и электричество отключать. Очень хотелось узнать – возможно, ли использование двухконтурного котла при таких условиях? Заранее благодарен, Владимир. |
|
Добрый день, Владимир. Использование двухконтурного котла вполне приемлемо. На время вашего отсутствия необходимо будет обеспечить слив воды из системы водоснабжения (гарантировано. возможно с продувкой - иначе будут плохие последствия). Рекомендуем котел KITURAMI WORLD Plus. С уважением, сервисный центр |
|
|
маесей 2012-09-29 12:01:20 |
У меня дом 150кв.Я ставлю температуру в комнате 23гр. Какие температуры мне запрограммировать в котле и на термометре (регуляторе на пульте) Котел китурами21р турбо. Спасибо. |
|
Добрый день, Маесей. В переходный период считается средняя температура теплоносителя 60-65 градусов, вполне хватает для поддержания температуры в комнате 23 градуса. в более холодное время вероятно температуру теплоносителя прийдется увеличить (каких либо точных рекомендаций нет, все режимы подбираются индивидуально, в зависимости от утепления дома, от особенностей системы отопления, заданных температур и т.д.). С уважением, сервисный центр |
|
|
евтений 2012-09-29 09:08:28 |
если разбавить печное топливо диз.топливом какой процент можно ли |
|
Добрый день, Евгений. Если у вас котел малой мощности, можно работать на одном печном топливе. Если котел большой мощности состав должен быть хотябы 50/50. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-09-29 09:00:05 |
День Добрый у меня котел китурами турбо R13, не могу ни как закончить монтаж, Как удалять воздух из системы питания котла ? подскажите пожалуйста. |
|
Добрый день, Алексей. Трубопровод должен находится ниже топливного фильтра, расположенного внутри котла. на корпусе фильтра сверху находится винт для сброса воздуха, с помощью его при заполнении системы удаляют воздух. Если есть дополнительные фильтры, на них тоже монтируют краны для сброса воздуха. Существуют также фильтры с автоматическим удалением воздуха из топлива. Все соединения должны быть гермитичны. Исключите заужения и засорения, если топливо подходит к котлу самотеком - это уменьшит проблемы при работе котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений 2012-09-28 18:32:44 |
Здравствуйте.В квартире установлен котёл Китурами World 5000(Коаксиал).Честно отработал 2 зимы без проблем,но начал ошибаться.Первый раз ошибка ER 97 появилась весной.После отключения и включения питания(несколько раз пробовал)-котёл пустился и доработал до конца сезона.Сейчас осенью тоже начал нормально включаться,но вот на днях опять вылезла ошибка 97.Весь инет и форумы прошерстил,но достойного ответа не получил.Какая может быть утечка газа раз в полгода.Тем более всё смонтировано на совесть.Впереди зима-надо что-то предпринять,чтобы не замёрзнуть.Может вы подскажете почему периодически выскакивает такая ошибка.Может есть какие-то методы проверки,чтобы конкретизировать неисправность.Да,живу в посёлке,так-что мастеров по обслуге нет.Сам инженер-электронщик. |
|
Добрый день, Евгений. Код ошибки 97 - утечка по газу. Датчик установленный внутри котла очень чувствительный, может реагировать на угарный газ, на испарение ацетона, бензина и т.д. Необходимо исключить посторонние резкие запахи. С уважением, сервисный центр |
|
|
Илья 2012-09-27 22:27:09 |
Здравствуйте! У нас газовый котел Китурами 5000world 16R. Когда выключаю горячую воду т.е.закрываю кран горячей воды, циркуляционный насос продолжает работать ещё примерно 3 минуты. Почему? |
|
Добрый день, Илья. Все правильно, так заложено а алгоритме работы котла. Это необходимо для охлаждения теплообменника и для более быстрого старта при повторном включении. С уважением, сервисный центр |
|
|
Айдар 2012-09-27 20:44:25 |
Добрый день ! С кажите пожалусту стоит котел китурами гас тгв 30000 при запуске выходит ошибка 01 на пульте управления. Вопрос Как устранить данную проблему в домашних условиях если можно по шагово. Заранее благодарю Вас () |
|
Добрый день, Айдар. Для корректного ответа на ваш вопрос, нам нужно знать полное и правильное название котла и его марка (настройка навесных и напольных котлов имеет различие). С уважением, сервисный центр |
|
|
Руслан 2012-09-27 07:21:24 |
Здраствуйте! Подскажите пожалуста, на терморегуляторе Китурами 17R постоянно выскакивает ошибка 01(до 2-х раз в день), при этом соответственно котел прекращает работу. Визуально всё в норме, после перезапуска всё ОК. Но вот уже несколько дней преследует такая проблемма. Подскажите, что можно предпринять? Потому как, если мы в отъезде будем, естественно весь дом зимой заморозится |
|
Добрый день, Руслан. Код ошибки 01 соответствует нарушению работы детектора пламени. Причин может быть несколько: 1) засорение датчика работы пламени (вытащить из посадочного места и начисто вытереть сухой тряпкой, защитный кожух с торца должен быть идеально прозрачным); 2) засорение топливного фильтра, затрудняющее подачу топлива в должном объеме (заменить топливный фильтр); 3) завоздушивание топливной системы (подсос воздуха на соединениях, остатки воздуха в трубопроводах и топливных фильтрах). Из-за этих причин происходит сбой в горении и в следствие появление ошибки 01. С уважением, сервисный центр |
|
|
Николай 2012-09-26 10:35:44 |
Добрый день! Дом в Московской области 500 кв.м. 3 этажа. 1эт. теплые полы 60кв.м. 2эт. радиаторы 9 шт., 3эт. радиаторы 6 шт. Стены пеноблок в 1 ряд с утеплением с наружи 100мм и вент. фасад.окна энергосберегающие стеклопакеты. Хочу приобрести котел KITURAMI KSOG - 50R Хватит этого котла для данного дома? или взять 70R, и возможно ли уложиться в 30литров в отопительный сезон. Для сравнения в похожем доме стоит ACV HM60, так он потребляет все 40 л, китурами экономичнее? |
|
Добрый день, Николай. Вероятнее всего Kiturami 50R вполне хватит для отопления вашего дома. 70R - это уже 83кВт, явно ваша система отопления не в состоянии принять эту мощность. Расход топлдива возможно и будет в районе 30л. Можно посчитать мощность вашей системы отопления и можно поставить форсунку меньшей мощности (КПД ACV и Kiturami примерно одинаково). С уважением, сервисный центр |
|
|
владимирр 2012-09-25 13:50:44 |
Как сделать так, чтобы насос включался на минимальной температуре, в котле китурами21r турбо. |
|
Добрый день, Владимир. Можно или уменьшить температуру теплоносителя или включить его на постоянку. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-09-20 15:40:25 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста подойдет ли блок управления GTX 1530N от котла WORLD 3000 на котел KITURAMI WORLD 2000?Спасибо |
|
Добрый день, Александр. Несовпадения присутствуют, при пользовании ГВС на World 2000 циркуляционный насос блокируется а на World 3000 идет команда на переключение трехходового клапана (циркуляционный насос продолжает вращаться). Это единственное отличие между блоками. С уважением, сервисный центр |
|
|
Николай 2012-09-18 14:50:08 |
Котел Turbo 13R. Потребляемая эл. энергия, Вт -130. Это усредненное значение? Если нет, то в каком режиме больше расходуется энергии, в каком меньше. |
|
Добрый день, Николай. Электроэнергия 130 Вт - это максимальная мощность, когда включены все исполнительные элементы. При обычной работе, когда не включен электророзжиг потребление несколько меньше (циркуляционный насос не учитывается, т.к. может быть различной мощности). С уважением, сервисный центр |
|
|
Юрий 2012-09-18 13:03:00 |
Добрый день! Монтирую котел Kiturami turbo 13r прошу консультации в следующих вопросах: 1. Нужен ли обратный клапан на системе отопления после насоса или он будет затруднять циркуляцию теплоносителя? 2. Каким образом утепление дымохода влияет на снижение расхода топлива и нужно ли это если дымоход коаксиальный? |
|
Добрый день, Юрий. Обратный клапан после насоса нужен для того, чтобы при использовании ГВС не было самотека в систему отопления и часть тепла не уходила в систему отопления а полностью отдавалась на змеевик ГВС. Коаксиальный дымоход на Kiturami turbo 13R не ставится. Утепление дымохода снижает расход топлива тем, что дымоход забирает на себя часть тепла от бойлера. При утепленном варианте стабилизируется температура между бойлером и дымоходом. С уважением, сервисный центр |
|
|
Юрий 2012-09-16 17:21:00 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,из-за какой причины может нагреваться верхняя крышка газового напольного котла АТОН10Е?Очень сильно нагреваеться,котел новый только установили!? |
|
Добрый день, Юрий. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
амир 2012-09-15 17:28:37 |
Здравствуйте. Приобрел кател krm30r при запуске не сробатывает насос подачи топлива. Снял его проверил он рабочий а при запуске по инструкции которая шла с ним работать не хочет. |
|
Добрый день, Амир. Вся информация выводится на выносной комнатный термостат. Код ошибки может подсказать причину неисправности. Можете проконсультироваться по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
сергей 2012-09-15 12:30:43 |
Здравствуйте, у меня навесной двухконтурный котел Новьен айс 13 к турбо, проработал 3 мес. в 2011 г., постоянно падает давление до 0, при этом работает и ошибок не выдает.При добавлении воды в систему, из автоматического воздухоотводчика , внутри котла, начинает течь вода. Почему радает давление и почему постоянно течет вода из воздухоотводчика. Пытался найти воздухоотводчик в сервисных центрах Ставропольского края, говорят есть только с насосом стоимостью 5200 руб., компания новьен намерено не выпускает отдельно мелкие запчасти или нет. Подскажите, есть ли интернет магазины, где можно заказать автоматический воздухоотводчик, дабы не дать нажиться не честным работникам сервисных центров Ставропольского края. Честно говоря очень из за это разочаровался в котлах Новьен, 3 мес. работы и косяк,из за запчастей. Нужно наверное было ставить обыкновенный котел с насосом и нет зависимости от сомнительной фирмы новьен |
|
Добрый день, Сергей. Мы занимаемся только котлами Kiturami. рекомендуем обратиться к специалистам обслуживающим котлы Navien. www.teplotehnika.com - вопрос специалисту. С уважением, сервисный центр |
|
|
амир 2012-09-15 11:46:22 |
здравствуйте. купил кател krm30r а запустить не могу. Топливный насос молчит саляра не поступает,все по инструкции выполняю.И еще вопрос что за дополнительные провода торчат ( желтый и зеленый ) |
|
Добрый день, Амир. Топливный насос подключен на тот же двигатель, что и вентилятор. Если вращение вентилятора есть, тогда вращается и вал топливного насоса. возможно не подается напряжение на катушке соленоидного клапана (или на пульте должен выдаваться код ошибки 01,02,03, 95....). Желтый и зеленый провода подписанные как "ручка открывания двери - это провода для подключения циркуляционного насоса. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-09-15 10:07:35 |
Здравствуйте.Можно ли использовать чистый керосин в котле Kiturami 13R |
|
Добрый день, Сергей. Да, использование керосина возможно. С уважением, сервисный центр |
|
|
Нуржан 2012-09-14 18:17:04 |
Здравствуйте. Скажите пожалуйста у меня кател не работает.Показывает ошибка 95 и мигает горячи воды вообще нету помогите пожалуйста |
|
Добрый день, Нуржан. Код ошибки 95 означает отсутствие воды в котле и в системе отопления. Необходимо полностью заполнить систему отопления, произвести удаление воздуха. Проверьте на котле надежность прикручивания черного провода на корпус котла. Снимите фишку с датчика уровня и прикоснитесь им к корпусу котла. Если ошибка исчезнет, значит неисправен датчик уровня. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-09-14 14:42:26 |
Добрй день! У нас Китурами 3000world В момент запуска, не происходит нормального воспламенения тоесть, когда при вклюяение постоянно воспламеняется со взрывом! пару раз от силы взрыва запуска улетала крышка посоветуйте пожалуйста с чем это связано Благодарю |
|
Добрый день, Александр. Необходимо проверить электроды розжига. При закрытом газом кране попробуйте включить котел. Проверьте очередность выполненения команд: 1) включение циркуляционного насоса, 2) включение вентилятора, 3) включение электророзжига, 4) срабатывание газового клапана. Если все нормально, на блоке управления необходимо добавить количество оборотов вентилятора по таблице (приклеена рядом с переключателями). Особое внимание обратите на электроды розжига, расстояние между электродами должно быть 8-9мм (не должно быть нагара, каких-либо отложений) Электроды должны быть одинаковой длины, при осмотре электроды не должны быть влажными. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2012-09-14 13:28:27 |
Приобрели год назад котел 30R Turbo. Смонтировали установив дополнительный фильтр, пустили, просто песня. По окончанию отопительного сезона, летом, пользоваться перестали. Сейчас попытались снова разогреться. Заработал,но через 3 часа так и не набрав нужную температуру, отключился. Ошибка 98 Выполнили чистку блока управления, кругом посмотрели все вроде нормально. Пускаем -заработал, но чере несколько часов опять отключился с той же ошибкой 98. Подскажите пожалуйста, какую и какой детали необходимо сделать профилактику, либо что еще. С уважением Дмитрий |
|
Добрый день, Дмитрий. Код ошибки 98 соответствует нехватки топлива. Проверьте подачу топлива от ёмкости до входа в топливный насос.Необходимо проверить чистоту фильтров, прои необходимости промыть или заменить их. Если все нормально необходимо вскрыть топливный насос, после обслуживания топливного насоса необходимо вскрыть и промыть форсунку. После обслуживания если есть возможность, произведите запуск горелки не устанавливая ее в котёл, соблюдая максимум осторожности. Пламя должно быть коротким, реактивным на всю ширину стабилизирующей трубы. В таком положении визуально можно определить правильность работы горелки. С уважением, сервисный центр |
|
|
Анна 2012-09-14 11:47:09 |
Подскажите, установили котел Навьен айс, площадь отапливаемая 100 кв. При первичном запуске, когда даешь подпитку заполняется водой, давление как по инструкции 1,2-2. Проходит несколько минут диагностику выдает ошибку "02", спускаем воздух, давление падает. Опять даешь подпитку - диагностика - ошибка... - опять накапливается воздух - спускаем - подпитка - ошибка... В чем дело? |
|
Добрый день, Анна. По поводу котлов Navien вы можете обратиться на сайт www.teplotehnika.com. Это сайт только по котлам Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Роман 2012-09-14 04:01:52 |
Поставили китурами World5000. При включении котла на режим отопления, котел работает нормально, горелка загорается отопление есть. При включении режим душ, или просто включаешь горячую воду, котел вообще никак не реагирует. Проверил, почистил на входе холодной воды турбинку поставил, все тоже самое. Что может быть еще? Заранее спасибо за ответ. |
|
Добрый день, Роман. Рекомендуем еще раз проверить турбинку. Буквально недоустановка на 2мм и датчик на движение воды реагировать не будет. Для установки в свое посадочное место нужно приложить большие усилия. С уважением, сервисный центр |
|
|
Василий 2012-09-13 22:37:53 |
Здравствуйте. Приобрёл котел турбо 30R. На днях начинаю монтировать,но возник вопрос. По проекту отопление делится на три контура(1 этаж,2этаж,ТП 1 этажа) через распеделительный коллектор,на подаче каждого контура стоит по насосу. Насос теплого пола,как я понимаю нужно включить на постоянку,как быть с остальными двумя насосами? Есть ли смысл подсоединять их к котлу параллельно? Дом 160м2 Заранее благодарен. |
|
Добрый день, Василий. Насос теплого пола включите на постоянку, два остальных подключите параллельно к котлу. С уважением, сеорвисный центр |
|
|
олег 2012-09-13 20:11:54 |
Добрый день. Котел WOLD 2000 раз в2 дня дает ошибку 01. Дымоход проверил. В инсрукции еще пишут прочистить топливный фильтр.а)Где его искать б)Может еще что-то проверить.Заранее спасибо за ответ. |
|
Добрый день, Олег. Необходимо сделать профилактику котла. Нужно проверить не засорилась ли форсунка, медная трубка между газовым клапаном и форсункой, подается ли газ на газовый клапан. Возможно надо уменьшить подачу воздуха. На блоке управления имеются переключатели колличества оборотов вентилятора. Также необходимо проверить датчик контроля пламени, возможно окисление контактов. Черный провод прикрученный к корпусу также может окисляться и давать ошибку 01. Для получения более точной консультации можете позвонить нашим специалистам по номеру 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Armen 2012-09-12 13:49:58 |
uvajaemie u menya kiturami world 2000 hi-deluxe 13 vi napisali chto nado smenit rasshiritelniy bak no on perelivaetsya daje kogda boller ne rabotaet a prosto otkrit kran podachi xolodnoy vodi mojet est kakoy to klapan chto p[redotvratit dopusk vodi iz bollera v bak? |
|
Вы можете написать свой контактный телефон и наши специалисты обязательно с вами свяжутся. С уважением, сервисный центр |
|
|
Armen 2012-09-12 10:08:50 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ У МЕНЯ КИТУРАМИ WJRLD HI-DELUXE 13 ВОДА ИЗ БОЛЛЕРА ВСЕ ВРЕМЯ ТЕЧЕТ И БАК И КОГДА БАК ЭАЛИВАЕТСЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ СНАРУЖИ ТЕЧЕТ ВНИЗ Я ПОСТАВИЛ ШЛАНГ РАНЬШЕ ОТТУДА РЕДКО ШЛА ВОДА А СЕЙЧАС ВСЕ ВРЕМЯ ПОЭТОМУ Я ЗАКРЫВАЮ КРАН ПОДЖАЧИ ВОДЫ А ОТОПЛЕНИЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ПОМОГИТЕ ИСПРАВИТЬ Я САМ СТАВЛЮ КОТЛЫ ПРОВОЖУ ТРУБОПРОВОДЫ |
|
Добрый день, Armen. Ваш вопрос непонятен. Можете получить консультацию по нашему бесплатному телефону: 8-800-100-22-40 С уважением, сервисный центр |
|
|
павел 2012-09-12 00:17:11 |
здраствуйте. у меня проблема с котлом оазис zrt 24, не работает горячая вода, кран на дисплее не загорается датчик новый поставили протока, но результата никакого помогите пожалуста. и вот еще один вопрос где находится реле протока на том же котле. за ранее спасибо. |
|
Добрый день, Павел. Напоминаем, мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2012-09-11 22:31:50 |
Здравствуйте. котел world 5000 18 квт. В системе отопления давление очень низкое, максимум 0,5, хотя должно быть на уровне 1. как поднять его до единицы. кран подпитки открываю, но до единицы не дотягивает. в чем может быть причина? |
|
Добрый день, Дмитрий. Причиной может быть низкое давление в системе водоснабжения. Возможно нужно подсоединить к системе дополнительный нагнетающий насос и поднять давление до нужного значения (рекомендуем использовать опрыскиватель-самое простое решение). С уважением, сервисный центр |
|
|
александр 2012-09-11 15:35:49 |
здравствуйте. подскажите пожалуйста как подобрать котёл китурами если у меня дом с площадью 100 м2?и сколько он в среднем будет потреблять диз топлива? |
|
Добрый день, Александр. Расход топлива зависит напрямую от теплопотерь дома. Котел за час при максимальной мощности потребляет 2,1л/час. какое кол-во часов котел будет работать, такое будет и потребление. Для Краснодарского края рекомендуем котел Kiturami turbo 13R или 17R. С уважением, сервисный центр |
|
|
эден 2012-09-11 10:17:15 |
Здраствуйте!Какие проблемы могут возникнуть,эсли в систему залить антифриз(Полипропиленовый). Котел китурами 21(Для дизельного топлива). |
|
Добрый день, Эден. Для антифриза нужен более мощный насос, возможно снижение теплопередачи. Срок службы антифриза ограничен. С уважением, сервисный центр |
|
|
артем 2012-09-11 00:34:57 |
здравствуйте.котел газлюкс стандарт когда котел находится в режиме(зима)символ батареи должен непрерывно отображаться,а мигать только когда работает горелка.но он у меня мигает всегда.и как выставить min температуру отопления.спасибо |
|
Добрый день, Артем. Мы занимаемся ТОЛЬКО котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Елена 2012-09-10 16:08:11 |
Здравствуйте, у нас дом 100м2, сейчас стоит котел уголь-газ изготовитель г.Брянск, хотим заменить на газовый. Какой котел лучше купить? |
|
Добрый день, Елена. Вы можете купить любой газовый котел мощностью 10-15 кВт (для Краснодарского края). Рекомендуем купить котел, который будет обслуживаться сервисной службой в вашем регионе. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2012-09-09 15:25:58 |
Добрый день у мено собственно вот такой вопрос. Куплен котел R-13 у него есть с верху подача ГВС и снизу 2 отверстия для обратки и слива воды так вот можно ли подсоединить обратку в товерстие на котором стоит крышка слива воды? И еще отопление только теплый пол нет ни одной батареи то есть температура ГВС не будет выше 40 градусов, будет ли у меня в душе и в рукомойнке горячая вода выше 40 градусов? |
|
Добрый день, Дмитрий. Температура теплоносителя может отличаться от температуры ГВС. Температура ГВС выставляется на выносном комнатном термостате от 40 до 80 оС. Температура теплоносителя выставляется от 45 до 85 оС. При работе с ГВС будет выдаваться одна температура при работе на отоплении другая. Летом только на ГВС. С уважением, сервисный центр |
|
|
натолий 2012-09-07 19:32:54 |
здравствуйте. почему когда включаем режим душ,из крана идёт почти холодная вода, на дисплей выставленно всё по инструкций. и как выставить одновременно режим отопления и горячей воды? котёл новый. марка китурами word-5000-13r. если можно пришлите ответ на почту vaz2106-97@mail.ru за рание спасибо. |
|
Добрый день, Натолий. Внимательно читайте паспорт котла, там все прописано. Малая производительность возможна из-за большого протока ГВС (не хватает мощности котла). Попробуйте ограничить проток воды. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-09-06 22:04:45 |
Здравствуйте! Котел Китурами Турбо 30R, емкость для ДТ - 1000 литров АНИОН, емкость и котел установлены на одном уровне. Как правильно подключить топливную систему? Можно ли обойтись без фикс пакета? |
|
Добрый день, Александр. Можно обойтись без фикс пакета. Если ёмкость находится рядом, необходимо привести подачу и вернуть обратку в ёмкость (если подсоединение через верх). Если подключение нижнее, приводят одну подачу в нее тройником включают обратный трубопровод. С уважением, сервисный центр |
|
|
Валентина 2012-09-06 17:59:10 |
Добрый день! Оформила заказ на Датчик уровня теплоносителя (нижнего уровня воды) wl-100. Можете пожалуйста, скинуть ссылку на оплату через систему assist. С уважением, Валентина/ |
|
Добрый день, Валентина. К сожалению мы сейчас не получаем платежи через систему Assist. Если вы оставите свой номер телефона наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует вас. С уважением, сервисный центр |
|
|
Юрий 2012-09-06 11:35:07 |
Здравствуйте! Приобрел Китурами турбо 17 р. Вышлите пожалуйста руководство по монтажу. Живу далеко, ко мне не смогут приехать специалисты. А также подскажите пожалуйста, какими проводами (медные..., сечение...) соединяются блок управления и котел? |
|
Добрый день, Юрий. Специального руководства по монтажу нет. Каждый объект индивидуально проектируется исполнителями. Провода для подсоединения блока управления можно использовать мягкие, многожильные с сечением 0,5мм2. С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2012-09-05 14:44:08 |
здравствуйте скажите какой циркуляционный насос для топлива можно поставить где приобрести и какова цена котёл турбо13R ответьте на E-mail:и на форум пожалуйста.и необходим ли он udc не будет использоваться ёмкость будет стоять в двух метрах от котла и ниже уровня котла.заранее спасибо |
|
Добрый день, Алексей. Циркуляционного насоса для топлива не существует. топливный насос KR 6 cnjbn 4000руб., насос циркуляционный Kiturami KP-071-P стоит 3500руб. Котел Kiturami turbo 13R стоит 21000руб. Заказать можете в нашем интернет магазине, также там можете посмотреть и цены. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Ринат 2012-09-03 13:04:44 |
Добрый день, подскажите в чем разница между котлами Kiturami turbo 13r и STS13r, и какой котел подойдет больше для отопления дома, пирог стены: газоблок 25 см, 2 см пенополистерол экструдированный, воздушная прослойка 2 см и полкирпича. Утепление крыши 20 см минеральной ваты |
|
Добрый день, Ринат. Kiturami turbo 13R имеет дизельную горелку а Kiturami STS 13R имеет газовую горелку. Все остальное идентично. Вы не обозначили площадь дома, но если дизельной горелки 13 R вам было достаточно, то STS 13R - это аналог, только на газовом топливе. С уважением, сервисный центр |
|
|
Руслан 2012-09-01 23:23:58 |
Здраствуйте, подскажите пожалуста какую использовать солярку(обыную или что-то другое)?и достаточно ли камазовского фильтра для использования обычной солярки, которую заливают в машины? (дизельный котел Китурами-17r) |
|
Добрый день, Руслан. Мы рекомендуем в целях экономии штатного фильтра устанавливать дополнительные фильтры. Например камазовские фильтры, Oventrop и т.д. Для больбы с выподанием парафина в холодное время года, рекомендуем добавлять в солярку керосин 10-50% или антигель. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-08-30 15:50:22 |
Здравствуйте, у меня дизельный котел Kiturami Turbo-21R. Подскажите пожалуйста, что нужно для переделки его на газ? |
|
Добрый день, Александр. Нужно просто поменять горелку с дизельной на газовую (в комплекте поставляется и газовый блок управления). С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-08-29 16:32:52 |
Здравствйте! Подскажите, какая газовая горелка подходит к дизельному котлу Китурами турбо 17R, есть ли она у вас в свободной продаже и сколько она стоит? |
|
Добрый день, Андрей. Грелка подходит такаяже 17R. Газовые горелки в ближайшие дни появяться в нашем интернет магазине. В свободной продаже они уже есть. С уважением, сервисный центр |
|
|
Иван 2012-08-28 16:48:34 |
если возможность к дизельному котлу подсоеденить терморегулятор управляемый с компьютера , если есть то пожалуйста подскажите какие терморегуляторы подходят . Задача просто стоит использовать котел в системе умный дом. |
|
Добрый день, Иван. Да, это возможно. Необходим терморегулятор, который коммутирует 220В. он должен управлять работой циркуляционного насоса. При этом свой терморегулятор также остается подключенным к блоку управления. он будет следить за температурой в бойлере для ГВС и следить за температурой в бойлере для отопления. Выносной дополнительный термостат снимая показания с температуры в комнате будет управлять циркуляционным насосом. С уважением, сервисный центр |
|
|
Максим 2012-08-27 21:20:21 |
здравствуйте. у меня котел китурами 13 турбо можно ли использовать бойлер отдельно от функции отопления дома летом? |
|
Добрый день, Максим. Да, это возможно. Установите температуру воздуха на 15 градусов и пользуйтесь только ГВС. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-08-27 18:46:33 |
Здравствуйте! Kiturami KRM - 30R. Не совсем понятно,как котёл переходит автоматически на жидкое топливо (вопрос комфортного сна - чтобы не бегать в котельную ночью и не подкидывать дров). Пример: приехали на дачу днём (-5"С внутри дома). Включили клавишу "Твёрдое топливо". Зажгли дрова. Что нужно выставить на котле (регулятор)? Какую температуру лучше выставить на дистанционном пульте? И самое главное: когда котёл переключится на дизель автоматически? |
|
Добрый день, Александр. Необходимо на блоке управления выбрать режим "зима", включить кнопку сеть. На выносном пульте задать температуру теплоносителя и желаемую температуру воздуха в помещении (выключить таймер если он включен). Режимы должны выполняться автоматичесчески. С уважением, сервисный центр |
|
|
Джусупбек 2012-08-27 09:00:04 |
для производственных помещений площадью: 540м2; 430м2; 920м2; 240м2 требуется подобрать водогрейные котлы Kiturami. Требуемая темп. в помещении 15- 18град. Условия Крайний Север. Отопление+ горячее водоснабжение. Заранее благодарен. Джусупбек |
|
Добрый день, Джусупбек. Для точного определения мощности нужен расчет теплотехника для определения теплопотерь. С уважением, сервисный центр |
|
|
Ренат 2012-08-26 23:28:37 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста в Kiturami turbo, в частности 13R и 17R есть возможность в будущем перейти с дизельного топлива на газ? Если да, то что для этого нужно и сколько это ориентировочно будет стоить? Так же, подскажите пожалуйста есть ли в Республике Татарстан сертифицированный сервисный центр Kiturami? Заранее благодарю за ответ. |
|
Добрый день, Ренат. Для перехода на газ достаточно будет сменить горелку с дизельной на газовую. Примерную стоимость газовой горелки вы можете посмотреть на сайте www.teplotehnika.com. Есть ли сертифицированный сервисный центр Kiturami в Республике Татарстан рекомендуем узнать в справочной вашего региона или в любой поисковой программе. С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений 2012-08-26 22:01:01 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,можно ли подключить котёл turbo 13R последовательно с твердотопливным котлом отопления(смысл-когда дрова прогорят и t теплоносителя упадёт то автоматически включится китурами и продолжит обогревать дом)и как при этом лучше подключить цирк.насос? Спасибо! |
|
Добрый день, Евгений. Вариант подключения не последовательный а параллельный. Циркуляционный насос включается по стандартной схеме. При снижении температуры в комнате на 1 градус, пульт управления даст команду на включение котла или циркуляционный насос включается на постоянку и устанавливается на пульте управления любая фиксированная температура теплоносителя. при снижении этого показателя произойдет включение котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Виктор 2012-08-23 22:17:50 |
Здравствуйте.Я купил котел китурами 13, топливную емкость опустил в землю, ниже котла, посоветуйте пожалуйста, какой поставить насос чтобы он, качал в промежуточную емкость находящуюся возле котла, подскажите как это все правильно установить? |
|
Добрый день, Виктор. В продаже существуют дополнительные топливные насосы, которые устанавливаютсч внутрь котла и подсоединяются к его коммутации и полностью решают эту проблему (забор из ёмкости находящейся ниже уровня котла, обеспечивает бесперебойную подачу топлива). Можете более подробно проконсультироваться по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Андрей 2012-08-23 11:06:55 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой котел посоветуете для дома с площадью 126м2. Дом из блоков "Теплостен" (бетон 10см - полистирол 10 см - бетон 10см), 1эт, высота 2,8м, крыша утеплена мин. вата 15см, окна стеклопакеты, проживает 2 человека. Регион - Краснодар. Хотим дизельный котел Kiturami turbo, с возможностью в будующем заменить на газовую гарелку. Какую модель и мощность порекомендуете? |
|
Добрый день, Андрей. Рекомендуем Kiturami turbo 17R (мощьность 18,9 кВт). Газовую горелку можете приобрести у нас отдельно, мощность останется таже. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр Тихомиров 2012-08-22 17:50:35 |
Здравствуйте. Ситуация такова, что пришлось приобрести Kiturami Turbo R-13. Работать пока будет на 30% мощности. Допустим ли такой режим и как уменьшится расход соляры? Спасибо. |
|
Добрый день, Александр Тихомиров. Котел работает с постоянной мощностью и постоянным расходом топлива. Расход топлива будет зависить от времени работы котла. Если вы пишите, что котел будет загрен на 30% то и время работы будет сокращено, расход топлива будет меньше. С уважением, сервисный центр |
|
|
Ильнар 2012-08-22 13:48:42 |
У нас Нева Люкс-8224. Поставили в 2009 году,работал пости три года хорошо,только к весне появилась ошибка 01,нажимаем в кнопку Reset но не включается.В чем может быть неисправность,приходил специалист но не смог исправить. |
|
Добрый день, Ильнар. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Николай 2012-08-20 22:45:37 |
Здравствуйте ,во время грозы не отключили котёл -Китурами Ворлд 5000 16R и теперь котёл не загорается показывает ошибку 01 .Какие возможные причины или какая может быть поломка |
|
Добрый день, Николай. Код ошибки 01 означает - нет горения. Возможно неисправны: 1) катушки газового клапана; 2) неисправность вентилятора; 3) неисправность блока управления. Для точного выявления причины нужны исправные запчасти. С уважением, сервисный центр |
|
|
Наталья 2012-08-20 13:58:59 |
Живем В н.Новгороде. Котел ровно через год (а гарантию нам дали только на год) стал ломаться. Заменили горелку, цена 4500, затем трехходовой клапан, цена запчасти 3900. Вопрос: можно ли через Ваш магазин заказывать запчасти и как будет осуществляться доставка? Спасибо. |
|
Добрый день, Наталья. Да все запчасти можно заказывать в нашем интернет магазине. После заказа с вами свяжется наш менеджер и расскажет как можно осуществить поставку в ваш регион. С уважением, сервисный центр |
|
|
Максим 2012-08-14 03:51:54 |
Здравствуйте.Нам на пароход недавно установили дизельный котел KSO-50R. Работал недели две нормально, а сейчас при включении показывает температуру 17, минуты 2 работает, потом начинает показывать температуру 96 и отключается. Так и приходится по маленьку нагревать пароход. Подскажите что с ним не так? За ранее спасибо! |
|
Добрый день, Максим. Код ошибки 96 соответствует перегреву. Возможно неисправен датчик температуры или блок управления. Для выявления причины необходимо временно установить заранее исправный элемент (датчик температуры или блок управления). С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-08-12 12:26:13 |
Здравствуйте!У меня модель kiturami world 3000 16 dn.Последние несколько мес.очень слабый выход горячей воды (напор),при этом давление и напор по холодной воде отличный Подскажите пожайлуста в чем причина.Заранее благодарен. |
|
Добрый день, Сергей. Вероятнее всего произошло засорение змеевика солями жесткости. Для устранения необходима хим. промывка змеевика. С уважением, сервисный центр |
|
|
михаил 2012-08-11 23:10:38 |
Добрый день,хотел -бы вызвать специалистов по ремонту котла 13R |
|
Добрый день, Михаил. Вы можете вызвать специалиста по тел. (861) 266-02-02, 8-800-100-22-40 С уважением, сервисный центр |
|
|
Николай 2012-08-11 12:37:09 |
У меня дизельный котёл КИТУРАМИ TURBO 30R,возможна в нём установка газовой горелки и где можно её приобрести? |
|
Добрый день, Николай. Да, смена горелки возможна. Горелку можете приобрести в нашем магазине. С уважением, сервисный центр |
|
|
Гульназ 2012-08-11 10:03:04 |
Здравствуйте! Какой котел посоветуете для дома с площадью 186м2, высота 2,65м? Как вообще подобрать его? Дом кирпичный, 2хэтажный. Также имеется подвал высотой 2,15м, не отапливается. В подвале находится газовый котел и водонагреватель. До этого стоял Дон-20, зимой дома очень холодно было((( Интересно, почему он нам не подошел. Все тепло с 1этажа уходило на 2этаж и там долго не задерживалось. |
|
Добрый день, Гульназ. Прежде всего надо определить теплопотери дома и знать какой мощности у вас система отопления (возможно у вас недостаточно радиаторов, большие теплопотери из-за окон и т.д.). Рекомендуем вызвать теплотехника для определения причин теплопотерь. С уважением, сервисный центр |
|
|
александр 2012-08-10 19:58:04 |
приветствую. какой котел посоветуете для такого помещения: 18 на 6 метров, потолок 3 метра -это первый этаж, второй точно такойже, т. е. фактически коробка 18*6*6 метров. здание собрано из панелей серии НП(наружняя панель) - 5 см железобетон, 20 см пенополистирол, 5 см железобетон. климатические условия -Чукотка. требования к котлу - есть саляру и киросин. спасибо. |
|
Добрый день, Александр. Рекомендуем котел Kiturami turbo 30R или KSOG 50R - в зависимости от мощности вашей системы отопления. Оба котла работают на солярке с добавлением керосина до 50%. С уважением, сервисный центр |
|
|
Валерий 2012-08-10 08:09:21 |
Здравствуйте.У меня котёл Kiturami Turbo-17R.При запуске мигает ошибка 96. Замена датчика температуры результат не дала.Подскажите пожалуйста как можно это исправить? |
|
Добрый день, Валерий. Код ошибки 96 соответствует показанию перегрев. Решений может быть несколько: замена термодатчика, неисправен блок управления, нарушено соединение между датчиком и блоком управления или есть наличие постороннего источника тепла (рядом есть электрокотел, второй котел и т.д.). С уважением, сервисный центр |
|
|
Armen 2012-08-09 08:13:01 |
Здравствуйте у меня Китурами Ворлд 2000 HI DELUXE-13 С Расширительного бака все время течет вода я поставил шланг она идет в мойку раньше расширительный бак так не наполнялся в чем проблема подскажите пожалуйста |
|
Добрый день, Armen. Возможно вовремя в расширительный бак не добавили давление воздуха, произошел разрыв мембраны. Бак перестал функционировать и при нагреве системы, когда идет увеличение объема теплоносителя, повышается давление и теплоноситель вытекает наружу. Необходимо срочно заменить расширительный бак или заглушить старый бак и установить дополнительный бак на систему отопления. С уважением, сервисный центр |
|
|
Анвар 2012-08-03 21:51:59 |
Здравствуйте у меня такой вопрос как мне перевести котёл китурами TGB-30R,заказали запчасти нам пришла горелка,немного проводов,и пульт управления и больше ничего ни паспорта ни какихнибудь бумаг по переводу на другой вид топлива.Зарания спасибо. |
|
Добрый день, Анвар. Позвоните на наш бесплатный телефон 8-800-100-22-40 мы подробно объясним, что вам нужно сделать. С уважением, сервисный центр |
|
|
Руслан 2012-07-24 00:13:10 |
Здраствуйте. подскажите какой котел лучше выбрать: Китурами турбо 17R или STS 17R? Дом 150 м2. 1эт-пеноблоки, 2эт-каркасно-щитовой. высота потолков- 2,8м. на 1-м этаже есть теплый пол. Дом находится рядом с г.Зеленоград(Солнечногорский р-н). И второй вопрос: есть ли у этих котлов возможность впоследствии поменять горелку на газовую? |
|
Добрый день, Руслан. Рекомендуем Kiturami turbo 17 R. В последствии горелку можно поменять на газовую, горелки в свободной продаже есть. С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2012-07-23 17:27:42 |
нужен ли магнитный преобразователь на котёл baxi устанавливать, |
|
Добрый день, Алексей. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-07-21 18:24:22 |
Здравствуйте.Скажите есть у вас кран подпитки на KITURAMI WORLD PLUS 20. Если есть то как приобрести. С ув. Александр. |
|
Добрый день, Александр. К сожалению в наличии нет, т.к. такими котлами мы не торгуем. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Евгений 2012-07-19 03:52:02 |
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, хотел бы установить котёл Китурами KRM-30R, но что-то советуют два разных котла(ТТ и ЖТ)дешевле. Дом двухэтажный 260 кв.м., 1 этаж после переоборудования стены в 1 кирпич + ПСБС 15, высота потолков 3 метра, планируем тёплые полы на 50 кв.м., окна 2 стеклопакета, двери утеплённые, 2 этаж(мансарда) утеплённая ПСБС 15, высота потолков 3,3метра, окна 2 стеклопакета. Заранее спасибо! |
|
Добрый день, Евгений.
Установка двух раздельных котла более надежна и эффективна если позволяет площадь котельной.
С уважением, сервисный центр
Добрый день, Евгений. Установка двух раздельных котла более надежна и эффективна если позволяет площадь котельной. С уважением, сервисный центр
|
|
|
алексей 2012-07-18 18:08:04 |
как заказать вентилятор KWG-160 DC43W K08Z09 ДЛЯ ГАЗОВОГО КОТЛА KITURAMI WORLD-5000 |
|
Добрый день, Алексей. Можете заказать в нашем интернет магазине. С уважением, сервисный центр |
|
|
Борис 2012-07-17 12:12:38 |
Здравствуйте, собираюсь купить китурами 5000 25 R . Если в системе будет не вода , а анти фриз насколько больше мощности надо купить ? У меня по расчетам около 14 кВт на отопление. Как подобрать стальной радиатор , имею ввиду температурный диапазон ? Главное, у меня котел будет на стене 1-ого этажа у наружной тсены. Коаксиальный дымоход если поставить и пробить через стену, этого достаточно ? Есть необходимость наращивать дымоход выше крвли ( около 6м ) 7 Благодарю заранее. |
|
Добрый день, Борис. В паспортах стальных радиаторов указаны размеры и мощности, выделяемые радиаторами при различных температурах теплоносителя. Коаксиального дымохода достаточно, его не надо поднимать выше крыши. Требования к дымоходу и месту установки написаны в паспорте котла. Мощность вашего котла выше необходимой в два раза (при применении антифризов увеличивают производительность циркуляционных насосов). С уважением, сервисный центр |
|
|
Петр 2012-07-16 22:03:03 |
Делаю пристройку к дому В стене дома выхлопная Кутурами 29 дизель. Выхлопная попадает в пристройку! Необходимо удленнить дымоход по горизонтали на 5 метров. как быть? Спасибо |
|
Добрый день, Петр. Если есть возможность, то перенесите дымоход в другую сторону. Если возможности нет, то удлинение на такое расстояние допускается. Необходимо будет утеплить дымоход на всем протяжении. С уважением, сервисный центр |
|
|
Виталий 2012-07-15 23:00:58 |
добрый день! у меня котел kiturami word5000-13 перестал давать горячую воду,давление газа нормальное ,датчик протока реагирует ,турбинку смотрел -чистая.трехходовой кран работает нормально ,газовый кран щелкает.при включении отопления или гвс вся горелка не воспламеняется ,горит или 2я или 3я секции.подскажите в чем причина? |
|
Добрый день, Виталий. Попробуйте повысить температуру ГВС, если не поможет, то нужно на блоке управления подстроить котел по давлению газа (регуляторы работают наоборот, т.е. вращение по часовой стрелке - это уменьшение). С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-07-14 20:23:24 |
Добрый день! у мменя Газ. котел Kiturami WORLD-5000, возникла проблема с гор водой, сперва аботала перебоями - сейчас вообще пропала, гарантийный срок вышел... предполагаю надо поменять трех ходовой кран, но могу ошибаться... |
|
Добрый день, Александр. Первоначально проверьте датчик протока (находится на входе холодной воды, представляет собой турбинку в пластиковой трубке) - при засорении перестает вращаться. Если подозрителен трехходовой клапан - снимите его и проверьте при подключении к напряжению. С уважением, сервисный центр |
|
|
алла канапьинова 2012-07-14 05:58:47 |
здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас бойлер kiturami KRM-30, сломался блок управления, где нам можно купить запасной и сколько он стоит? |
|
Добрый день, Алла Канапьинова. Можете заказать на нашем сайте. Смотрите прайс лист. С уважением, сервисный центр |
|
|
Зоригто 2012-07-12 04:58:27 |
Добрый день! Возможно ли перевести котел KITURAMI KSO-150R с дизельного топливо на газ? Если возможно, то как это сделать? |
|
Добрый день, Зоригто. Для перевода на другой вид топлива необходимо заменить горелочное устройство, которое продается также в комплекте с блоком управления. С уважением, сервисный центр |
|
|
Артур 2012-07-12 00:53:17 |
Здравствуйте.скажите пожалуйста у меня газовый котел Китурами5000,зимой работал отменно и отопление и горячая вода,а летом не нагревается вода.подскажите что можно делать.заранее спасибо. |
|
Добрый день, Артур. Проверьте датчик протока на факт засорения турбинки. Проверьте вторичный теплообменник на факт отложения в нем солей. С уважением, сервисный центр |
|
|
дмитрий 2012-07-11 17:31:32 |
здравствуйте ! подскажите ! китурами 21турбо стоит в небольшом шиномонтаже купили по не знанию ! форсунку от какой модели поставить чтобы снизить разход ! при минус 25 расход 20 литров в сутки |
|
Добрый день, Дмитрий. Попробуйте поставить форсунку от котла Kiturami turbo 17R. Необходимо незначительно снизить давление на топливном насосе. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дима 2012-07-11 14:33:45 |
Добрый день! Установили двухконтурный,настенный газовый котёл Kiturami world 5000 20r 23.5kWt После не продолжительной работы(10 минут)отключается,сильно нагревается насос.Что это может значить?Как устранить проблему? |
|
Добрый день, Дима. Циркуляционный насос во время работы имеет достаточно высокую температуру корпуса, если аварийного отключения нет - это нормальное явление. Если нагрев чрезмерный, возможно насос работает на "закрытую задвижку" или произошло межвитковое замыкание. С уважением, сервисный центр |
|
|
Султан 2012-07-10 17:58:26 |
Здравствуйте, Сервисный центр Kiturami! У меня Kiturami World 2000 Deluxe 30. На панели маркировка GTX-1530. Выносной пульт CTR-1500. После не продолжительной работы, отключается. На выносном пульте моргает 25 и рестарт. После нажатия рестарт, опять не продолжительно работает и отключается. Из проблем была отключка насоса, и теперь он подключён на прямую в питание. Но и при включенном насосе и при выключенном происходит одно и тоже. |
|
Добрый день, Султан. Необходимо проверить работоспособность датчика работы пламени. Нужно проверить линию от датчика к блоку управления (возможны окисления, обрывы). После разблокировки котел должен востановиться, но цепь разорвана и котел опять выходит в режим ошибки. С уважением, сервисный центр |
|
|
Pruf 2012-07-04 10:12:43 |
Здравствуйте возникла проблема при запуске котла kiturami World 5000 13r, ошибка (Er 01). Не срабатывает газовый клапан котла, давление на входе 28 мbar, на выходе фоновые 2 mbar. Датчик перегрева рабочий, фото датчик тоже. Объясните пожалуйста алгоритм включения блока. Как самому устранить эту проблему? |
|
Добрый день, Pruf. Первоначально необходимо проверить подводимое напряжение питания, отсутствие напряжения на заземление. При запуске первым включается вентилятор, далее напряжение подается на электроды розжига, следующий этап - напряжение подается на газовый клапан (200 Вольт постоянки). Регуляторы на блоке управления работают наоборот, по часовой стрелке идет уменьшение подачи напряжения на катушке газового клапана. При запуске прикрывайте рукой датчик контроля пламени иначе может быть ложное срабатывание и блокировка работы. С уважением, сервисный центр |
|
|
Aylhtq 2012-07-03 17:35:58 |
Возможно ли подключение обратной топливной трубки к подающей топливной магистрали у Kiturami 30R? |
|
Добрый день, Aylhtq. Это необходимо сделать через тройник, который находится перед топливным фильтром. С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений 2012-07-03 11:29:26 |
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, какой мощности выбрать настенный двухконтурный газовый котел. Дом одноэтажный 96 кв.м. в г. Краснодаре, стены в полтора кирпича, высота потолков 2,9 метров,чердачное перекрытие утеплено минватой, подвала нет, стяжка бетонная, планируем теплые полы на 32 кв.м., металлопластиковые окна, будет проживать 4 человека. Необходимая температура в доме 24 - 26 градусов. Необходимо хорошее горячее водоснабжение (две точки: санузел и кухня). Заранее спасибо! |
|
Добрый день, Евгений. По вашему описанию можем порекомендовать котел мощностью 15-23кВт. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-07-03 06:15:52 |
У меня котел вайлонт можно ли поставить дополнительный насос |
|
С уважением, Андрей. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-07-02 12:48:52 |
Здравствуйте! Установил Китурами 30R (битопливный). Циркуляционный насос запитал отдельно от котла, но пользователи пишут, что можно и от котла. Открыл боковую крышку (справа) - там провода на удалённый датчик (подписаны по-русски) и ещё пара свободных проводов с клеммами подписаны по-корейски. Это провода для насоса? А "земля" нужна? И ещё вопрос - провода для удалённого датчика коротки, нужно удлинить, какое сечение провода рекомендовано? |
|
Добрый день, Александр. Провода подписанные (ручка открывания двери) - это провода для подключения циркуляционного насоса. Провода красный и белый с пометками + и - предназначены для подключения выносного комнатного термостата идущего в комплекте с котлом. Остальные свободные пары не используются (серые и т.д.). С уважением, сервисный центр |
|
|
Виталий 2012-07-01 20:57:42 |
Добрый день есть проблема с катлом китурами р13. У катла сгорел предохранитель мы его заменили после этого он включился заработал но при этом на пульту управления не чего не горит только из редко моргает. И кател работает не выключается даже сложилось впечатления что церкулюционный насос не включается. Что делать что менять. |
|
Добрый день, Виталий. Проверьте питание подаваемое на выносной пульт управления, оно должно быть 12-17Вольт. Проверьте цепи подачи напряжения на циркуляционный насос, не подключен ли подогреватель топлива в топливном фильтре (иногда такие модели попадаются). При отключении выносного пульта котел будет работать на полную мощность, ограничиваясь только температурным датчиком перегрева (выход из строя выносного пульта). С уважением, сервисный центр |
|
|
Михаил Барминский 2012-07-01 16:50:03 |
выключается котел World 2000-25r с ошибкой 97. Работает несколько часов и снова отключается. запаха газа в помещении нет, что делать |
|
Добрый день, Михаил Барминский. Код ошибки 97 - это код утечки газа в районе горелки. Датчик может сработать на запах бензина, ацетона, растворителей и т.д. Утечка газа может быть очень незначительной, датчик очень чувствительный, поэтому вы возможно не можете определить утечку газа по запаху. Самый плохой вариант - это выход из строя блока управления. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-07-01 11:49:21 |
Добрый день!!! Уже пять лет эксплуатирую котел Китурами 17 Турбо. Последнее время в смесителе напор горячей воды, подведенной от котла, намного слабже. Может ли быть такое, что засорился змеевик и как прочистить смеевис своими силыми. Спасибо. |
|
Добрый день, Александр. Да, совершенно верно. Уменьшение потока ГВС - это факт засорения теплообменника. Для устранения деффекта необходима химическая промывка теплообменника. Хим. реактивы применяют различные смеси кислот, подобранные таким образом, чтобы как можно меньше реагировать с медной трубкой, иногда промывают даже раствором лимонной кислоты. В карснодарском крае применяют рапин К1 и т.д. С уважением, сервисный центр |
|
|
Аман 2012-06-21 22:28:04 |
Забыл об еще одной проблеме, которая померкла перед предыдущей. World 3000-25. Практически с самого начала (сразу после установки), котел запускается (зажигается) с очень громким хлопком. Представители сервисной службы приходили несколько раз. Иногда помогало, но ненадолго. Можете что-нибудь порекомендовать? Спасибо. |
|
Добрый день, Аман. Резкий хлопок при запуске соответствует неправильной регулировке оборотов вентилятора (переключатели находятся на блоке верхней части). Рекомендуем попробовать увеличить колличество оборотов вентилятора следуя таблице, которая приклеена рядом с переключателями. С уважением, сервисный центр |
|
|
Аман 2012-06-21 20:44:17 |
Здравствуйте. Нужен совет по котлу World 3000-25. Котел в летнем режиме, и когда пользуемся горячей водой, она поступает не только в систему ГВС, но и в систему отопления, что очень некомфортно при температуре на улице около 30. Поменяли трехходовой клапан, не помогло. Никакой ошибки на пульте не показывает. Пробовали в разных режимах - с автоматическим переключателем горячей воды на контроллере во включенном и выключенном положениях, с кнопкой "горячая вода" на пульте во включенном и выключенном положениях. Возникла эта неисправность после чистки нагревательного элемента и еще какого-то элемента, кажется газового клапана, хотя представитель сервиса говорит что эта неисправность не может быть связана с чисткой (не комментирую, так как не знаю может быть связана или нет). Также в течение достаточно продолжительного времени иногда возникал звук похожий на звук зуммера, и шумел трехходовой клапан (на ощупь при этом слегка вибрировал). При этом зимой система отопления остывала. Решалось это выключением котла из сети и включением. Можете порекомендовать дальнейшие шаги? Я предполагаю замена контроллера? Можно ли его отремонтировать/перепрошить? |
|
Добрый день, Аман. По вашему описанию неисправность всетаки сводится к трехходовому клапану (неполное перекрывание канала отопления) и звук это тоже подтверждает. Возможно и ложную команду дает блок управления при залипании кнопок "Душ" и неисправности датчика температуры ГВС. Рекомендуем вызвать специалиста для устранения пеполадок. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2012-06-21 13:34:57 |
Добрый день! Вопрос не сложный. На котле есть плата управления с дип переключателями. Можно ли уменьшить мощность котла? У меня стоит world 5000-к 18 квт. можно ли уменьшить мощность с помощью платы управления до 15 квт. В зависимости от положения тумблеров 1,2,3 снизится лимощность? Площадь отопления 90 м2. Или это ничего не даст? |
|
Добрый день, Дмитрий. Снижение мощности вс 18 до 15кВт фактически обстановку не изменит. Горелка в котле установлена модулируемая и алгоритм работа задается блоком управления на основании показаний термодатчиков (т.е. котел с мощной горелкой скорее начнет модулировать, прогреет помещение более быстро). С уважением, сервисный центр |
|
|
Георгий 2012-06-19 15:15:50 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста какое давление газа на входе в котел World-5000 минимальное, какое максимально эффективное, какое оптимальное? |
|
Добрый день, Георгий. Рекомендованное давление для котлов World - 5000 равен 100-250ммвст. (в этом диапазоне котел выполняет все свои технические показатели. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-06-14 00:02:01 |
Здравствуйте,я вам писал,что дом из сендвич панелей 160кв м.Не знаю как рассчитать теплопотери могу сказать одно,что дом находится в московской области.Если этого не достаточно скажите как рассчитать теплопотери. |
|
Добрый день, Андрей. Рекомендуем вам позвонить по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40 и напрямую проконсультироваться у наших специалистов. С уважением, сервисный центр |
|
|
дмитрий 2012-06-13 16:17:15 |
доброго времени суток, двухконтурный котел китурами 30r,установил в сентябре 2011, 13 июня в режиме ,,душ,, отключился, и больше не включается, есть ли на котле предохранители или устройство защищающее электронику котла, причина отключения не известна, вызвать мастера нет возможности, хотелось бы востановить работу любимого очага, в чем возможная причина??? помогите насколько это возможно!!! с уважением дмитрий! |
|
Добрый день, Дмитрий. Предохранители находятся в блоке управления, возле силового трансформатора и в корпусе трансформатора розжига (недалеко от сетевого разъема, за защитной крышкой). С уважением, сервисный центр |
|
|
Павел 2012-06-11 22:48:13 |
Добрый вечер,у меня котёл ворлд 5000,выдаёт ошибку 02,сам котёл пытается запустится но не запускается,только вентилятор работает постоянно и ошибку выдаёт02 |
|
Добрый день, Павел. Код ошибки 02 озачает выход из строя датчика контроля пламени. Если запуск производится со снятой лицевой крышкой, то необходимо ладонью руки закрыть попадание света на датчик контроля пламени, который находится на камере сгорания возле электродов розжига. С уважением, сервисный центр |
|
|
сергей 2012-06-11 14:00:43 |
здравствуйте . у котла система подключения топлива на насос два шланга. как подключать? |
|
Добрый день, Сергей. Внимательно посмотрите на топливной насос через отверстие в корпусе. На корпусе насоса нарисованы два треугольника, острым углом вверх - вход, острым углом вниз - обратка. Фильтр необходимо установить на подающем трубопроводе, все необходимые переходники есть в комплекте. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Сергей 2012-06-08 10:19:24 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой котел мне подобрать ,что бы удерживать +10 в складе на 620 кв.м высота потолка 6.2 м .стены-кирпичная кладка в 1.5 кирпича + мин.вата 100мм + раствор цементный.одна стена теплая(не обветриваемая)три других холодные. Потолки без утеплителя- бетон. На крыше проложено 6 слоев рубероида + деревянный каркас без утепления и профнастил. |
|
Добрый день, Сергей. Необходим выезд специалиста для определения теплового расчета (нельзя пологаться на примерный подбор). С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-06-06 00:41:44 |
хочу построить дом 160кв метров из сендвич панелий толщиной 170мм второй этаж мансарда крыша утеплина 200мм утеплитем роквул.окна-стеклопакет.подскажите какой котел подойдет для отопления данного дома. заранее спасибо |
|
Добрый день, Андрей. Для корректного ответа нужен тепловой расчет вашего региона. В каждом регионе разные климатические условия, поэтому и коэффициэнты теплопотерь в помещениях разные. С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений 2012-05-30 22:29:42 |
Еще 1 вопрос kiturami world 3000 16R. В случае течи в системе, котел подпитывает воду из водопроводной сети. У нас в селе очень изношены сети и бывает, что воды может не быть по 1-3 месяцев, особенно в зимний период, как можно решить вопрос с подкачкой воды при ее отсутствии в системе для нормальной работы котла, а также за какой период падает давление в отопительной системе при герметичной системе отопления? Спасибо. |
|
Добрый день, Евгений. При нормальной гермитичной системе подпитка может производиться 1-2 раза в год. Простейший способ подпитки системы - через обыкновенный опрыскиватель для деревьев. С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений 2012-05-30 22:16:01 |
Здравствуйте. Планирую купить world 3000 16R. Вопрос 1) Можно ли его устанавливать в естественный г-образный дымоход, а не в коаксиальный? 2)Можно ли вывести трубу для забора воздуха на улицу, а не через коаксиал (продолжение к вопросу 1), как при этом это скажется на работе котла, если зимой буду продолжительные сильные морозы, не будет ли обмерзания деталей котла при резком перепаде температуры или что-нибудь еще. 3) У котла, кажется ограничение по длине трубы ГВС от котла до точки разбора около 6 метров. У меня так получается метров 13 будет, возможно ли это, если нет решит ли проблему установка насоса с гидроаккумулятором на входе в котел для увеличения давления воды для ГВС Спасибо. |
|
Добрый день, Евгений. Котел турбированный - подразумевается работа с коаксиальным дымоходом или с дымаходом с естественной тягой. Трубу для забора воздуха можно вывести на улицу отдельно, но желательно брать воздух из помещения или использовать коаксиальный дымоход. При заборе воздуха отдельно от коаксиального дымохода, холодныйвоздух попадает внуть котла, приводит к снижению КПД, есть вероятность обмерзания. Расстояние от котла до первой точки разбора не ограничено, едиственное увеличивается время прихода горячей воды до потребителя. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-05-29 22:16:29 |
Здравсивуйте. Можете ли вы предоставить(пусть и за определённую сумму) сервис-мануал и программное обеспечение к блоку контроллера CTX-1500MV от котла KITURAMI KSOG-50R? |
|
Добрый день, Сергей. Сервис-мануал и программное обеспечение к блоку контроллера CTX-1500MV от котла KITURAMI KSOG-50R не предоставляем. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2012-05-21 20:41:49 |
Здравствуйте! Какой код должен высвечиваться на панели управления котла Kiturami 30R в случае если сломан/неисправен трансформатор розжига ? |
|
Добрый день, Дмитрий. Код ошибки 01 - нет воспламенения или нет зажигания, подачи топлива. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-05-18 04:02:24 |
Подскажите.Стоит котел Kiturami turbo 17. Стал плохо зажигаться. Топливный фильтр стоит новый. Зажигается если только при его включении частично ограничить подачу воздуха до возгорания. |
|
Добрый день, Сергей. Необходимо произвести техническое обслуживание котла с промывом топливной системы и регулировки (давление в топливном насосе, колличество подаваемого воздуха и т.д.). С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2012-05-16 11:42:50 |
Добрый день. Бойлер Kiturami Turbo 30R. Выдает ошибку 98. Фирменый бак отсутствет, штекер на топливный бак не задействован. Заменили блок CTX-1500 на заведомо исправный, через цикл ошибка повторилась, при этом бойлер работает исправно. Через день ошибка исчезла, по истечении еще двух дней ошибка снова повторилась. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. |
|
Добрый день, Александр. Код ошибки 98 - отсутствие топлива. Такой код ошибки бывает только с неисправным блоком управления (при отсутствии ёмкости). Рекомендуем попробовать изменить давление на топливном насосе и попытаться обезвоздушить топливную систему. Можете позвонить по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40 и получить более подробную консультацию. С уважением, сервисный центр |
|
|
денис 2012-05-16 08:03:35 |
KSO-400R необходимо ли его регистрировать в Гостехнадзоре (промышленной безапасности) как по давлению больше ли там 115 градусов и давление какое, и как обучать персонал работующий на этом оборудовании |
|
Добрый день, Денис. В краснодарском крае все котлы с мощностью свыше 100 кВт проходят регистрацию в Гостехнадзоре. Персонал должен быть обучен в учебном центре по специальностям: слесарь газового оборудования, инженер КИП и автоматики. Этот же персонал должен пройти обучение у фирм торгующих котлами фирмы Kiturami и имеющими лицензии на монтаж и обслуживание этих котлов. С уважением, сервисный центр |
|
|
Елена 2012-05-15 08:25:32 |
Подскажите, пожалуйста на сколько часов работы рассчитан топливный фильтр на котел Китурами KSO 200-400R. Или каким образом определить когда необходима его замена? |
|
Добрый день, Елена. Определение работоспособности фильтра определяется визуально. По мере загрязнения фильтр меняет свет, обрастает взвесями диз. топлива, при полном загрязнении происходит деформация (до такой степени желательно не доводить). В целях экономии фирменных фильтров рекомендуем поставить перед котлом топливный фильтр (например топливный фильтр от камаза, тракторный фильтр и т.д.). Также рекомендуем при доливки топлива или заправке дать топливу отстояться, забор топлива производить не с нижней точки ёмкости. С уважением, сервисный центр |
|
|
Наталья 2012-05-14 21:20:45 |
Здравствуйте, работники сервисного центра! У нас установлен котел Китурами World 3000 30R. Поработав немного он выдает код ошибки 97, всё проверили мылом - нигде утечки газа нет. А он все равно показывает ошибку. У нас сервисного центра нет. Подскажите пожайлуста, что нам самим сделать можно.Заранее благодарна. |
|
Добрый день, Наталья. Датчик утечки газа может реагировать не только на газ, но и на легко испаряемые вещества: бензин, ацетон, нитрокраска и т.д. Если таких веществ в котельной нет, можно попробовать заклеить датчик утечки газа, находящийся в нижней части блока управления. Возможен также выход из строя блока управления. Можете проконсультироваться у наших специалистов по бесплатному телефону: 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-05-12 15:47:08 |
Котел китурами турбо 13, Скажите, можно ли в зимний периуд добавлять в диз топливо керосин?, если да, то в каком соотношении? и какое диз топливо лучше - летнее или зимнее?. |
|
Добрый день, Алексей. Добавление керосина в диз. топливо - самый лучший метод от замерзания топлива. Соотношение можно доводить до 1:1. Если есть возможность использовать зимнее топливо - используйте. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дамир 2012-05-06 09:36:15 |
Здраствуйте,скажите пожалуйста возможно ли применение котла китурами турбо 13р без циркуляционного насоса,в простой гравитационной системе с расширительным баком. Заранее спасибо. |
|
Добрый день, Дамир. Если естественной циркуляции системы будет достаточно, тогда котел можно использовать и без циркуляционного насоса. Возможно будут определенные сложности при использовании ГВС. Необходимо будет при использовании ГВС перекрывать один из кранов на подаче или обратке с целью получения необходимого колличества горячей воды (на время пользования ГВС убирать эффект самоциркуляции). С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений 2012-05-05 11:24:04 |
Здравствуйте. Мой котел называется Kiturami WORLD-5000. С недавних пор начал выдавать ошибку Er-7 (турбина). Это сопровождается отключением горелки, турбины на 5-10 сек, затем все снова включается на 1-2 минуты и т.д. по кругу. Проверил дымоход. Препятствий на входе и выходе турбины нет. При работе ощутимо "Засасывает" воздух через воздухозаборник. Подскажите, что проверить. Техническое образование имеется. Разберусь лучше наших "спецов" из горгаза. |
|
Добрый день, Евгений. Вероятнее всего произошел выход из строя блока управления (если при включении питания сразу начинает работать вентилятор - неисправен блок управления). С уважением, сервисный центр |
|
|
Vitek 2012-05-03 18:50:59 |
День добрый. Наш сервис вообще отказывается востанавливать котел. я купил котел за 27 тыс.руб а ремонт вешают на меня на сумму 15 тыс.руб. Вы не могли бы на почту скинуть мне цены запчастей и как заказать??? и где можно скачать данные для перепрошивки процессора? |
|
Добрый день, Vitek. Для ответа на ваш вопрос нам необходимо знать модель котла.Цены на запчасти Kiturami вы можете посмотреть на нашем сайте. С уважением, сервисный центр |
|
|
Елена 2012-05-03 03:49:20 |
Осенью установили котел Китурами Бойлер KSO-400R. Летом планируем заменить топливный фильтр.Прислали из Хабаровска новый фильтр, под пластмассовым колпаком фильтр установлен под углом 10-15 градусов. Это так должно быть или заводской брак??? Будет ли он осуществлять очистку топлива??? |
|
Добрый день, Елена. Вышлите фотографию фильтра на адрес teplotehnika-market@yandex.ru. Ваше описание и вопрос не очень понятны. С уважением, сервисный центр |
|
|
Ioan 2012-05-02 12:34:56 |
Здравствуйте !У меня стоит китурами 35 gold началась течь внутри 1)это брак?2) как можно это устронить? У многих моих соседей стоят такие котлы ,они медные и почти все начали течь у кого год назад у кого два ,Моему котлу 7 лет. |
|
Добрый день, Ioan. Необходимо найти точное место утечки, т.к. корпус медный можно или заварить или запаять. Причина - накопление в котле продуктов кородирования из системы от опления (отсутствие фильтра тонкой очистки). С уважением, сервисный центр |
|
|
Валерий 2012-04-25 22:03:45 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста почему не греет контур ГВС.Возможно ли, что он просто забит накипью, и если да то чем его промывать?kiturami kgs-200 |
|
Добрый день, Валерий. Необходимо проверить есть ли проток через контур ГВС, если его нет то контур необходимо промыть каким либо из средств не контактирующих с медью. Можете получить более подробную информацию по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Наталья 2012-04-23 23:20:59 |
Здравствуйте! У нас установлен котёл Китурами World 3000 30R. Как только в бойлере температура нагревается до 85 градусов котёл отключается и на регуляторе мигает ошибка 07, хотя температура на регуляторе стоит на 70 градусах. Тоже самое и отопление, он отключается после нескольких минут работы и таже ошибка 07. Вентилятор прочистили. Сервисного центра у нас нет. Подскажите пожалуйста, что нам делать. |
|
Добрый день, Наталья. Первоначально необходимо настроить вентилятор на дипах управления (на норму). Горение можно отрегулировать с помощью газового клапана (необходимо добиться плавного пуска и устойчивой работы). Для консультации можете позвонить по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40 мы расскажем вам все более подробно. С уважением, сервисный центр |
|
|
Семён 2012-04-23 15:30:33 |
Здравствуйте! Вместо парового котла необходимо установить Kiturami. 33 помещения с различной площадью в четыре яруса. Отопление по принципу паровой котел-паронагреватель-вентилятор. По помещения нагретый воздух в паронагревателе доставляется вентилятором. Объемный расход воздуха 8650 м3/ч. Паронагреватель с объемным расходом воздуха 6300 м3/ч, расход пара при давлении 0,5 МПа 190 кг/ч, теплопроизводительность 85 кВт, полная площадь теплообменной поверхности,8,6 м2. |
|
Добрый день, Семён. Для ответа на ваш вопрос необходим выезд специалиста на объект. С уважением, сервисный центр |
|
|
Каржавин С.Н. 2012-04-22 15:36:55 |
Котёл турбо Р17 жидкотопливный. 1) Возможна ли установка котла р17 параллельно с твёрдотоплевным котлом, котлом на сжиженом газе, и электрическим котлом? Как грамотно это сделать? 2)Зачем при первоначальном запуске котла р17 необходимо залить котёл горячей водой? |
|
Добрый день, Каржавин С.Н. Монтаж естественно возможен в любом сочетании. Согласование между котлами можно добиться путем регулировок на пультах управления, на гидрострелках и т.д. Заливка горячей воды в котел перед запуском совсем не обязательно (вообще никогда так не делали). С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-04-21 14:52:11 |
Здраствуйте у меня котел Китурами 5000 у меня перестала нагреваться "горячая вода" (при включении воды котел не реагирывал)я поменял "датчик потока входная трубка" котел снова воспламеняется наченает работать но температура воды низкая! у меня были умельцы которые переключали настройки на плате внури котла... что делать? как настроить что бы опять была нормальная горячая вода? |
|
Добрый день, Сергей. Позвоните по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40, мы вас проконсультируем по вашей проблеме. С уважением, сервисный центр |
|
|
андрей 2012-04-16 20:52:22 |
Купил котел Ворл 5000 16р. Вопрос не ровно установлен указатель давления воды на котле. Упаковка заводская. При вскрытии поправить возможно? |
|
Добрый день, Андрей. Можно, на работоспособность котла это не повлияет. С уважением, сервисный центр |
|
|
Олег 2012-04-16 15:29:19 |
Здравствуйте. Котёл Китурами KSОG 70R, только что установленный, периодически выдаёт ошибку 06. Сбой происходит, как правило, во время работы рядом стоящего котла с атмосферной горелкой. |
|
Добрый день, Олег. Код ошибки 06 - означает: не видит кол-во оборотов вентилятора, засорение трубки Пито, нет должного объема с приточной вентиляцией, срабатывает защита на газовом клапане по низкому давлению газа. После включения второго котла, первому котлу не достаточно подаваемого объема газа. С уважением, сервисный центр |
|
|
Медведев Алексей 2012-04-16 13:37:33 |
Добрый День! Подскажите пожалуйста какой марки и модели мне подобрать дизельный котел и какой расход топлива будет? У меня 2-х этажный дом 160 м2 в г. Рязани из керамзитобетонных блоков, окна ПВХ из 70 мм. профиля, высота потолков 3 м. спасибо! |
|
Добрый день, Медведев Алексей. Для расчета и определения расхода топлива необходим расчет здания на теплопотери. Данный объект и его теплопотери необходимо расчитывать по факту (необходимая температура, толщина стен, кол-во окон и т.д.). С уважением, сервисный центр |
|
|
Владимир 2012-04-14 23:39:31 |
Добрый день. Задача для котла: 1. обогрев дома 100м. 2. нагрев воды в бассейне 20куб/м Подойдёт ли для одновременного решения этих задач Kiturami World Plus 30R? |
|
Добрый день, Владимир. Судя по вашим скромным данным, этого котла вполне достаточно. С уважением, сервисный центр |
|
|
игорь 2012-04-12 12:56:03 |
Здравствуйте.сколько квадратных метров требуется для установки Kiturami KSO-100? |
|
Добрый день, Игорь. Для котлов мощностью более 100 кВт необходимая площадь должна быть обусловлена проектом вашей котельной. С уважением, сервисный центр |
|
|
Игорь 2012-04-11 11:17:41 |
Здравствуйте! Котёл Kiturami KSG-150R отработал зиму обеспечивая теплом и горячей водой. Зима закнчилась, как отключив отопление оставить обеспечение горячей водой? |
|
Добрый день, Игорь. Для пользоваения ГВС необходимо отключить циркуляционные насосы, перекрыть один из кранов на обратке, выставить температуру теплоносителя 70-75 градусов. Котел будет автоматически запускаться при пользовании ГВС, а при отсутствии использования ГВС котел выполнив программу до 75 градусов самостоятельно отключится и будет находится в режиме ожидания. С уважением, сервисный центр |
|
|
Анна 2012-04-09 08:54:55 |
Добрый день, у нас газовый котел Кутурами всегда выдает ошибку 01, датчик чистый, фарсунку то же продули а он все равно выходит в ошибку |
|
Добрый день, Анна. Для ответа на ваш вопрос нам нужно знать модель и мощность котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Vitek 2012-04-07 16:47:39 |
добрый день. У меня стоит котел китурами. у нас было небольшое перенапряжение буквально минуту. котел был в отключеном состоянии только воткнутый в стабилизатор Ресанта. при перенапряжении стабил. щелкнул несколько раз но работает. Могла ли из за этого сгореть плата при отключеном котле? до этого у нас не нагревалась вода выдавала ошибку 07 мастера сказали что проточная вода холодная..хотя всю зиму работал нормально.. Сейчас не могут починить плату говорят что все датчики деффицитные... |
|
Добрый день, Vitek. Возможно неисправен или блок управления или вентилятор. Датчики надо проверить, маловероятно, что они вышли из строя. В случае выхода датчиков из строя, все необходимые запчасти можно заказать у нас. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-04-06 10:50:17 |
Здраствуйте,я уже задовал вопрос по 21R (ошибка 95) ,ошибка пропала,уровень воды в норме, но из трубы по прежнему идет черный дым и котел(по звуку)как-то по другому работает ,подскажите что это может быть,спеца вызывать в глухомань где дом легче новый котел купить |
|
Добрый день, Андрей. Необходимо срочно сделать техническое обслуживание котла. Для этого необходимо отключить котел, снять горелочное устройство, снять дымоход, снять корзину, вытащить и очистить от сажи и отложений турбулизаторы. На горелочном устройстве необходимо промыть топливный фильтр, топливный насос, снять, разобрать и промыть форсунку. Нужно очистить камеру сгорания от сажи и отложений (осторожно на дне залит огнеупорный слой). Необходимо добиться равномерного горения (горелку можно включить в открытом состоянии, пламя должно быть короткое, реактивное на весь объем стабилизирующей трубы). Соблюдайте особую осторожность при обслуживании и испытании горелки, чтобы рядом не было горючих веществ. Можете получить консультацию по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Олег 2012-04-06 00:30:05 |
Здрраствуйте! У меня kiturami word5000-13 газовый эту зиму отработал хорошо осенью 2011 купил а вот на днях стал очень шумно работать мотор вытяжки и работет постоянно как только включаеш в сеть снял мотор с крыльчаткай там чисто ну све прочистил на всякий случай выдает ошибку 07 постоянно не сбрасывается.зарание спасибо. |
|
Добрый день, Олег. Необходимо проверить вентилятор и блок управления. Они работают в паре, поэтому выход из строя любого из них выдает код ошибки - 07. Можете получить более подробную консультацию по нашему бесплатному телефону 8-800-100-22-40. С уважением, сервисный центр |
|
|
Тимур 2012-04-05 08:53:34 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой котел мне понадобится для отопления дома площадью 300 кв метров (цоколь + 2 этажа), материал строительства - газобетон, снаружи утепление пеноплексом 50 мм. В перспективе ожидается подключение газа, но первый сезон - дизельное топливо. Спасибо. |
|
Добрый день, Тимур. В зависимости от региона проживания могли бы порекомендовать Kiturami TGB 30R или Kiturami 50R. С уважением, сервисный центр |
|
|
сергей 2012-04-04 17:49:59 |
Может ли котел kiturami world 3000-13r работать на газе из привозимых баллонов пропане или бутане.А так же хватит ли мощности котла для отопления частного дома 60 м кв.или нужен более мощный |
|
Добрый день, Сергей.Эти котлы прекрасно работают на пропан-бутане (необходимо только перенастроить котел). Для отопления дома площадью 60м кв. при стандартном утеплении вполне достаточно мощности этого котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Абылай 2012-04-03 19:31:25 |
Здраствуйте, я установил газовый котел Kiturami world plus, всю зиму котел отработал нормально но в последнее время при розжиге издает сильный гул, могли бы подсказать в чем причина ? |
|
Добрый день, абылай. Необходима регулировка по подаче воздуха или уменьшите подачу газа на газовом клапане. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-04-03 14:58:00 |
Здравствуйте! Дом 2 этажа полноценных высота обоих - по 2.7 метра.Общая площадь - 196 квадратных метров.Стены -из несъемной опалубки Изодом 2000. Какой котел Турбо 21R или 30R следует установить? С уважением Сергей. |
|
Добрый день, Сергей. Вероятнее всего вам достаточно будет Kiturami turbo 21 R, при соблюдении всех требований по утеплению окон, дверей и т.д. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2012-04-03 14:43:12 |
Здраствуйте котел 21R пошел черный дым из трубы ,выключился а сейчас выдает ошибку 95,подскажите что это? |
|
Добрый день, Андрей. Код ошибки 95 означает отсутствие теплоносителя в котле. Необходимо проверить наличие теплоносителя, исключить завоздушенность котла, проверить сам датчик уровня и провода подключенные к нему и к корпусу котла (красный и черный провод). С уважением, сервисный центр |
|
|
Иван 2012-03-30 22:06:33 |
Добрый день! Котел kiturami: c30g. Работал стабильно, заменял фильтра и чистил форсунку. В не давном времени не запускал его около 2-3 недель. Сегодня утром запустил и выдает ошибку с 14 по ~40 то есть включаю котел загорается цифра 14 и постепенно расти до ~40 затем начинает обратно падать, интервал примерно 3-6 секунды. За рание спасибо! |
|
Добрый день, Иван. Вероятнее всего на выносном комнатном термостате залипла одна из кнопок управления и котел находится в сервис режиме. Необходимо разобрать пульт и устранить этот дефект. С уважением, сервисный центр |
|
|
Эльхан 2012-03-30 20:47:38 |
добрый день,у меня kiturami 3000 world boiger проблема в том что он не нагревает горячею воду |
|
Добрый день, Эльхан. Вероятно у вас неправильно подключен вход холодной воды и выход горячей воды или на выносном комнатном термостате запрограмиролвана низкая температура ГВС. Проверьте засорение вторичного теплообменника. С уважением, сервисный центр |
|
|
павел 2012-03-29 00:19:47 |
котел ksg 50 двухконтурный при включении гвс отключается отопление |
|
Добрый день, Павел. Внимательно прочитайте паспорт котла (все режимы котла в режиме отопления и ГВС подробно описаны). Если вы не можете разобраться, тогда более подробно сформулируйте вопрос и опишите все факторы при использовании котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-03-28 23:15:02 |
добрый день построил баню 6*7м и сделал пристройку 7*4м высота потолка 2,5м хотел сделать теплый пол в пристройке 7*4м. баня и пристройка сделана из керамзитабетонных блоков утеплена пенопластом 5мм и облицовочным кирпичом крыша утеплена мин,ватой 15мм окна теплосберегающие и дверь теплосберегающая подскажите какой котел надо подобрать и какой расход будет зимой баня расположена в московской области город клин |
|
Добрый день, Сергей. Чтобы ответить на ваш вопрос нам нужно знать какой вид топлива выпланирунте использовать для отопления. С уважением, сервисный центр |
|
|
Иннокентий 2012-03-28 22:40:27 |
Здравствуйте! Котел KRM-30R. В момент зажигания искры, как и положено, происходит щелчок реле в блоке управления, однако зажигание искры не происходит. Решит ли проблему замена трансформатора зажигания или проблема может быть не только в трансформаторе? Спасибо! |
|
Добрый день, Иннокентий. Необходимо снять горелку и произвести запуск в открытом виде. Будет видно подается ли напряжение на электроды розжига или прошивают изоляцию на корпус, или напряжение не подается вовсе. Благодаря этому можно будет определить, что надо заменить: трансформатор или электроды розжига. С уважением, сервисный центр |
|
|
Жаслан 2012-03-26 20:41:01 |
Здравствуйте!котел KITURAMI WORLD - 5000 35 R.сгорела плата,точно не знаю что.поплавился трансформатор.ребята сказали,что может и газовый клапан тож сгорел.выбивает предохрон.нужно все проверять.не могли бы вы мне скинуть электрическую схему котла.спасибо! |
|
Добрый день, Жаслан. Схемы у нас нет. Рекомендуем первоначально отключить все потребители электроэнергии, установить предохранители 1-2 А и поочередно подсоединяя нагрузки определить, что вышло из строя. С уважением, сервисный центр |
|
|
станслав 2012-03-25 13:49:02 |
у меня настеный котел EMERGASS 24КВТ дом 170 кв система двухтрубка первые пять батареии горячии .а послении они на растоянии от котла 60 метров еле теплые .....перекрываю первые пять батарей последнии две не меняються сильно .....когда я перекрываю первые пять чтоб добить ся от последних двух толка котел начинает не включать гарелку по указанной температуре .начинаю открывать первые радиаторы агв включаеться в чем причина .....насос работаетвсе нормально |
|
Добрый день, Станислав. Мы не занимаемся котлами EMERGASS. С уважением, сервисный центр |
|
|
Оксана 2012-03-25 00:20:28 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста может ли быть такое:котел двухконтурный стоит на 4,а вода из крана идет еле еле комнатная?почему так? |
|
Добрый день, Оксана. Чтобы ответить на ваш вопрос нам надо знать модель котла. Напоминаем, мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Иван 2012-03-23 23:56:25 |
Здравствуйте! Kiturami 30r Не с первого раза заводится а если и заводится то в течении 5-7сек из трубы идет черный выхлоп ( до этого такого не наблюдалось) и в итоге он останавливается (после нагрева до нужной температуры воды) потом пытается 2 раза сам завестись и выдает ошибку 01 Подскажите в чем причина? |
|
Добрый день, Иван. Вероятнее всего произошло засорение топливной системы. Необходимо промыть форсунку, топливный насос, фильтры. Желательно обслужить котел. С уважением, сервисный центр |
|
|
Пётр 2012-03-22 17:14:25 |
В техническом паспорте на котел Китурами Турбо 13R в п.3.2 указано, что бак р.о. располагается не далее 3м относительно вертикальной оси котла. Чем вызвано данное требование? Можно ли использовать бак р.о.с одной трубой, как при обычном печном отоплении? |
|
Добрый день, Петр. Да, это возможно. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-03-21 18:23:17 |
у меня котёл новьен 240 стал плохо греть горячую воду подскажите что можно сделать |
|
Добрый день, Алексей. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-03-20 11:44:16 |
Здравствуйте! Намереваюсь установить котёл Kiturami KRM 30 в дом общей отапливаемой площади - 120 кв. м. Теплопотери дома составляют около 12 кВт. Получается, что имеется более чем двойной запас мощности у котла. Интересует расход топлива этого котла и КПД при таком режиме работы. И есть ли возможность настройки мощности дизельной горелки в этом котле? Спасибо за ответ! |
|
Добрый день, Алексей. Дизельнай горелка в котле обладает мощностью 18 кВт. Расход топлива регулируется временем работы горелки (горелка работает с одной мощностью). КПД - 88%. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-03-19 11:03:30 |
Котел World 5000 с пультом CTR 5700 как интегрировать его в умный дом есть ли возможность управления котлом по линии от основного блока к пульту ? С уважением, Сергей |
|
Добрый день, Сергей. Данных возможностей в этом котле нет. С уважением, сервисный центр |
|
|
Костя 2012-03-18 11:55:44 |
ошибка 96 котел navien aic 24 |
|
Добрый день, Костя. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Ерлик 2012-03-17 15:10:47 |
Здравствуйте! Китурами turbo17s. Терморегулятор CTR3000. Пропал поджиг. Вентилятор включается, через секунд 5 гудение, похоже на трансформатор, тоже в течение нескольких секунд, и потом отключение-постоянный красный свет на блоке управления.Электроды, форсунку чистил. Трансформатор KI-110 менял, датчик света менял (брал у соседа). |
|
Добрый день, Ерлик. Необходимо электроды розжига установить вне горелки и проверить их работоспособность. При необходимости снимите горелку с котла и произведите запуск в открытом состоянии. Посмотрите нет ли пробоя электрической дуги на корпус горелки (при затемнении помещения видно наглядно). С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмитрий 2012-03-15 18:35:24 |
Доброго дня! Котел Китурами Турбо 21R.3 года эксплуатации без проблем. Проблема появилась после того как в комнате где установлен выносной пульт управления котлом делали натяжные потолки! Код ошибки - 02. При включении котла работает только двигатель нагнетателя воздуха и через короткое время отключается с кодом ошибки - 02.Форсунка чистая, топливный насос исправен, топливный клапан исправен,топливные фильтры новые с хорошей пропускной способностью,выносной пульт управления меняли на новый, результат тот же,датчик пламени протирали но как проверить его не знаем.Дайте пожалуйста рекомендации как проверить максимально возможно своими силами датчики и узлы котла.т.к. проживаем в глубинке алтайского края но владеем специальностью наладчик РЗ и А и необходимым оборудованием. Заранее благодарен за внимание к нашему "роману" |
|
Добрый день, Дмитрий. Код ошибки ошибки 02 - выход из строя датчика контроля пламени (только замена). С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений 2012-03-12 16:22:52 |
Здравствуйте. котёл WORLD-5000 13R. Набрав выставленную температуру в помещении не отключается, а продолжает работать, но иногда бывает работает как положено, но чаще работает как ему нравится. Что с этим можно зделать? Зарание спасибо. |
|
Добрый день, Евгений. Данный котел оснащен модулируемой горелкой. В зависимости от заданной программы котел может не производить полное выключение а лишь модулировать, т.е. уменьшать подачу газа и количество оборотов вентилятора в горелке (снижать мощьность и поддерживать заданную программу). Рекомендуем вызвать специалиста для корректной настройки котла и объяснения режимов работы котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений 2012-03-12 16:13:45 |
Доброго времени суток. у меня котел:WORLD-5000 13R. Постоянно появляется ошибка 04 и сама пропадает и так весь день по кругу. Что можно сделать? И что вообще это за поломка? Зарание спасибо. |
|
Добрый день, Евгений. Код ошибки 04 означает неправильную работу одного из датчиков температуры (ГВС, отопления). Необходимо проверить выносной пульт и линию связывающую его с котлом. С уважением, сервисный центр |
|
|
николаи 2012-03-12 10:47:31 |
в конце сентября купили котел "оазис" (котел еще на гарантии), время от времени в котле падала температура, вчера в котле неожиданно упало давление, и котел переслал греть,но когда начали его запускать из него побежала вода, но он заработал. можем ли мы сдать котел, добавить деньги и купить другои котел? |
|
Добрый день, Николай. Мы занимаемся только котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2012-03-11 19:00:03 |
Котел Китурами 3000-25R:какую мощность(по эл.потреблению и производительнности) циркуляционного насоса можно подключить к блоку (реле)управления KTR-5000 параллельно встроенному КР-071Н на обратной линии отопления.Возможен ли срыв потока жидкости на подаче после встроенного насоса если производительность насоса на обратке больше?И нужно ли ставить таймер на последовательность включения насосов,какова очередность включения. |
|
Добрый день, Сергей. Если необходимо установить дополнительный насос используйте насос пнримерно с такими же параметрами, какой установлен в котле (этого вполне достаточно для циркуляции в больших системах). Если необходимо использовать насосы большей мощности применяйте переходное реле. Таймеров на включение ставить не надо. Очередности включения тоже нет. С уважением, сервисный центр |
|
|
алексей 2012-03-11 14:14:15 |
А какова цена выносного датчика? kiturami KSG 50R котел 1999г.в. |
|
Добрый день, Алексей. Все цены вы можете посмотреть на нашем сайте. Цена на выносной термостат - 4200руб (CTR - 900) С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-03-10 23:00:07 |
Здравствуйте!Пользуюсь котлом kiturami 13R turbo.Ответьте пож. на 3 вопроса: 1.Если поднять дымоход вертикально вверх выше конька на 1м, а не просто вывести в стену, будет ли выше КПД? 2.Будет ли работать котел от АКБ с преобразователем во время отсутствия ЭЭ и если будет, то сколько по времени? 3.Можно ли использовать фильтра от карбюраторных автомобилей? |
|
Добрый день, Алексей. 1. КПД от высоты дымохода не зависит (подстройка под любой дымоход производится регулировкой воздушной заслонки), 2. В котле применен трансформаторный блок питания, поэтому от преобразователя работать будет (время работы зависит от емкости АКБ), 3. Можно использовать фильтры и от легковых автомобилей, но у них малая пропускная способность, обычно рекомендуем фильтры с большей пропускной способностью (фирменные фильтры ни в коем случае не исключаются). С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2012-03-09 01:37:16 |
Привет.Китурами5000W20.Система норма,фильтры,грязевики,сепаратор норма,коды 04 следом 96 при настройке работы на одном делении работает до 30 мин,при включении гвс 96 сразу или вообще нет горячей воды идет холодная.Понятно,что перегрев было подозрение на проскальзывание первого магнита на валу эл двигателя устранить не удалось полностью левая резьба не помогает проскальзывает звук похожий на дребезжание-раскачивание,стуки и бултыхание в районе ТО в верху.Часть датчиков протер один не смог снять стоит после 2ТО.батареи кустарные стальные.вопрос это насос или забился ТО(котел в экспл 2 мес)похоже еще и 3-ходовой прочитал тут все вопросы и ответы можеть поможете |
|
Добрый день, Алексей. Позвоните на наш бесплатный номер 8-800-100-22-40, мы вас проконсультируем по этому вопросу. С уважением, сервисный центр |
|
|
Виталий 2012-03-08 19:45:03 |
Уважаемый сервисный центр! при запуске котла обнаружили что воздушная заслонка не закручена , как стояла так и закрутили. Мы с соседом купили одинаковые котлы TURBO-13R с пультом управления СTR -5000 . площади дома у нас практически одинаковые , но мой котел " кушает" чуть больше диз.топлива чем у соседа хотя диз. топливо покупаем на заправке ЛУКОЙЛ. подскажите может надо что-то правильно выставить.Котлу всего 3 месяца и средний расход на 75 м2 в сутки составляет 12-14 литров ,причем водогрейка не подключена, он работает только на отопление. С Уважением ! за ранее спасибо |
|
Добрый день, Виталий. В котле необходимо произвести настройку топливного насоса. Произвести можно с помощью измерителя давления топлива (для дизельных насосов). Необходимо выставить давление 8 атм. Воздушной заслонкой нужно отрегулировать плавный но уверенный запуск и полное отсутствие дыма. Расход топлива может отличаться даже в казалось бы одинаковых по площади помещениях. Факторов теплопотерь существует множество. С уважением, сервисный центр |
|
|
Игорь 2012-03-07 09:23:58 |
Добрый день! У меня World 5000 16R. Исправно работал 2 года. От перепада напряжения сгорел силовой трансформатор и вентилятор, блок управления тоже пришлось менять. Сейчас показывает ошибку 24 и не запускается. Датчик температуры проверил (при изменении температуры плавно меняет сопротивление). Пр |